трехфазный генератор и выпрямитель

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17
Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров

Сообщение WatchCat »

Живу в доме с полностью автономной энергосистемой.
Собрал электростанцию с ДВС для зарядки аккумуляторов.
Мотор крутит трехфазный генератор,соединен звездой, к нему подключен мостовой выпрямитель по схеме Ларионова,а на его выход - аккумуляторы.
Китайскими клещами,про которые заявлено что они TrueRMS,меряю токи в фазных обмотках - получаю три раза по 22A.
Меряю постоянный ток после выпрямителя ,получаю 31А.
Если переключить клещи на режим измерения переменного тока - там же показывают 5А.
Вопрос - а чего так мало на выходе выпрямителя при таких солидных фазных токах?
Подключил после выпрямителя шунт,посмотрел на нем осциллографом - график тока выглядит более-менее как в книжке,
И даже пульсации именно что около 5А выглядят - сказывается еще и неравномерность вращения одноцилиндрового мотора.
При отключении аккума фазные токи падают до нуля,то есть вроде как замыканий и неправильной фазировки обмоток нет.
Все равно не понимю как из 3х22 получается всего лишь 31.
Реклама
Собутыльник Кота
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50

Сообщение BlackKilkennyCat »

а то, что они сдвинуты во времени не наводит на мысль?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16993
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3904866#p3904866"]Живу в доме с полностью автономной энергосистемой.
Все равно не понимю как из 3х22 получается всего лишь 31.[/uquote]У тебя, насколько я помню, осциллограф есть. Можешь сунуть в фазный провод генератора какой-нибудь шунт и посмотреть ток фазы? Будут интересовать две вещи:
1. время (в градусах) существования тока;
2. его амплитудное значение.
Что, предполагаю, ты увидишь:
1. ток фазы существует приблизительно 1/3 времени периода (суммарно), ибо тянет та фаза, где напряжение в данный момент больше, другие отсекаются диодами;
2. амплитуда тока, скорее всего, окажется несколько больше 31 ампера.
PS. Если что, про шунт тут, или в Практике, была тема, как его сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

1) Схема Ларионова, с шестью диодами, ток фазы таки существует 2/3 периода: 1/3 фаза тянет ток к "+"нагрузки, другую 1/3 -- к "-"нагрузки.
2) Тут мне вспоминается история с пропажей 20 вольт.
Изображение
Нет ничего практичнее хорошей теории
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16993
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Ну да, 2/3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Реклама
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17
Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров

Сообщение WatchCat »

Шунт я после выпрямителя поставил. В обычном случае используется для показометра зарядного тока аккумов,сделаного из китайского миллиамперметра. Вот на нем осциллографом ток смотрел - выглядит более-менее как в книжке. В фазные провода до выпрямителя шунт не ставил,я там припаял их очень уж хорошо,жалко разбирать. Понадеялся на надпись TrueRMS на клещах. Они же действующее значение должны показывать,даже если ток прерывистый.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Попробуем разобраться без осциллографа.
Какое напряжение на обмотках и на нагрузке? Мерять можно любым вольтметром, только укажите, каким - среднее или среднеквадратичное значение он меряет.
И - вас удивляет, что ток нагрузки не 3х22 = 66 А, а меньше?
Про неравномерность вращения мотора я не понял - вы думаете, что пульсации из-за него?
Нет ничего практичнее хорошей теории
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16993
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3905087#p3905087"]Понадеялся на надпись TrueRMS на клещах. Они же действующее значение должны показывать,даже если ток прерывистый.[/uquote]Ну показывают True RMS - и показывают. А как ты собираешься суммировать измеренные значения? Суммировать можно мгновенные значения. Или вектора, но векторами без извращений описываются только синусоидальные сигналы. Токи не синусоидальны, тем более выпрямленный. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

TrueRMS на клеща не должна вводить вас в заблуды иньерес должен представлять ка раз зарядный выпрямленый ток он мавло того что далекотак не синус так еще имет и 6 кратную частоту пулса
мерить ток на переменке удобне ТТ в фазхных проводах не забудте нагрузить их 2 на малоомные резисторы
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Клещи - это и есть ТТ, только удобнее: не надо курочить монтаж.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16993
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Клещи - это не только ценный мех... тьфу, это не только токовый трансформатор, это ещё и показометр значения тока в виде числа, но не осциллограммы. Хрен знает, может быть, в природе существуют клещи с выходом на осциллограф, я таких не видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Просмотр осциллограммы можно заменить просмотром картинки из учебника. График тока в нагрузке уже совпал с картинкой из книжки, совпадут и эти. Но там шунт уже был установлен для показометра зарядного тока, а ставить трансформаторы или шунты только для удовлетворения любопытства - перебор.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Собутыльник Кота
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50

Сообщение BlackKilkennyCat »

mickbell,
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16993
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Спасибо, вздро... тьфу, облизнулся. :)))

Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3905606#p3905606"]а ставить трансформаторы или шунты только для удовлетворения любопытства - перебор.[/uquote]Так ведь вопрос-то задан именно с целью удовлетворения любопытства.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Я так понимаю из генератора хочеться выдать все до капли? Тогда ккм нужно ставить или даже три
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Собутыльник Кота
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50

Сообщение BlackKilkennyCat »

контрольно-кассовую машину? три?
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

КорректорКоэффициентаМощности, вероятно. Три. Кассовую машину одну, чтобы посчитать прибыли. Или убытки, если КПД ККМ окажется не очень высоким.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

с высокой долей вероятности 3 фазный латр перед мостом куда полезне всяких 3 фазных ККМ(APFC x3) да он громоздок и требует ухода и крученмя ручки или рукой или сервомашинкой зато КПД его 99.9% покажите мне такой автфкаректор..
Последний раз редактировалось musor Вт окт 13, 2020 00:35:26, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Собутыльник Кота
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50

Сообщение BlackKilkennyCat »

а зачем? у автора своя электростанция, разве его касаются проблемы со входным напряжением? Я просто пока не понимаю необходимости в корректоре
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну это как мппт для солнечных панелей
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Ответить

Вернуться в «Теория»