Частотный преобразователь

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3017
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Пункт 2.2 Устройства и Наладки, там есть абзац.
Если двигатель не будет заземляться, то можно не ставить, но лучше одеть колечко М2000 на выходные фазные провода.
Если заземлять, то без него будут сильнее емкостные токи утечки, помехи, могут возникнуть и подшипниковые токи. Если кольцо мелкое - просто продеть провода, если покрупнее - можно мотнуть витки.
sergei1962
Встал на лапы
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс мар 10, 2019 10:25:31

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sergei1962 »

Спасибо за ответы. Вот ведь действительно, глаза есть читай. У вас все уже написано для нас, а я то-ли банальная невнимательность, то-ли ещё какой негативный показатель. Что то не вьеду а как удалять сообщения? Редактировать вижу как, а вот удалить не вижу.
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3017
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Возможно читали раннюю версию, до обновления. Удалять на крестик, но он доступен не долго, да и смысла нет, всё по делу.
Отзывы по HD версии важны.
inf158704
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн июн 05, 2017 09:47:22

Re: Частотный преобразователь

Сообщение inf158704 »

листая ветку до 510 страницы вниз нашел упоминание следующих транзисторов, мощности написал по тем вопросам которые задавали по использованию. может составить для начинающих таблицу с отзывами чтобы легче было подобрать что нужно? сейчас меня интересует что нибуть самое дешовое для отладки, чтобы не жалко было спалить... подскажите пожалуйста, накгрузка лампочки по 100 ват, можно 25.
FGL40N120AND - 40А 1200В 10мкс с диодом 3,2kWt с запасом
IRG4PH50UD 24А 1200В с диодом
STGW40N120KD - 4-5kWt https://aliexpress.ru/item/32995960064. ... 1594493290
MBQ40T120FES - 40А 1200В 10мкс с диодом
G4PH50UD - 24А 1200В БЕЗ диода
IHW20N120R3 (H20R1203) - 3kWt
HGTG11N120CND - 3kWt
SF56 - Диод быстродействующий 5A/150A 400В 3kWt видимо не походит
UF5408 - Диод быстродействующий 5A/150A 1000В 3kWt
STTH2003 - 2 диода 10А 300В 3kWt не подходит
HGTG11N120CND - не подходят для жестких режимов переключения
IHW20N120R3 - не подходят для жестких режимов переключения
HGTG11N120CND - 1,1 kWt (2 сгорело)
NGTB40N120LWG - 4-5kWt
FGL40N120AN - 4-5kWt
STGW40N120KD - 4-5kWt
IRG4PH50UDPBF 1200В 24А (диод на 16А)
IRFP460 - 1,5kWt
IRG4PC30F - 1,5kWt отсутствие внутреннего диода
IRG4PF50W - без обратного диода и очень быстродействующий
25N120 - без диодов
IRG4PF50wD - С питанием от удвоителя в сети 0,5Ом 230В получен достойный результат - номинал 4кВт
FGL40N120AND - 8.66кВт Для 220В питания двигателя ток оптимально по правилу "8" от мощности, т.е. 4кВт - ток 32А. А для 380В ток в 1,73 раза меньше,
IRG4PH50UDPBF - 2,2кВт
Последний раз редактировалось inf158704 Ср окт 28, 2020 14:11:27, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Михайлик
Опытный кот
Сообщения: 814
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Михайлик »

Я для мелочёвки пользуюсь STGPL6NC60D
Беру в Пром-ке
https://www.promelec.ru/product/126894/
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3017
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

inf158704, лучше разместить такой список в файле, чтоб его можно было редактировать и подправлять. Есть ошибки, например
inf158704 писал(а):IRG4PF50wD - С питанием от удвоителя в сети
не из той оперы, это ключи на 1000В быстрые, на удвоитель надо 1200В. Номенклатура транзисторов меняется и отзывы сделать проблемно, тем более если покупать на али, где несмотря на маркировку внутри может быть всё, что угодно.
Ещё - если просто повторять, то отлаживать нечего, главное правильно собрать, есть описание, схема монтажа, описано, как сделать проверку плат управления. Есть на форуме и по проверке транзисторов.
Bohdan
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 28, 2017 14:47:12

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Bohdan »

Здравствуйте , скажите пожалуйста продает ли кто типа радиоконструктор частотника в украине
kiric
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс фев 18, 2018 17:40:05

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kiric »

весной собрал восьмикрут,все лето работал отлично,месяц назад стал барохлить при нажатие пуск ,все время выскакиваеет F2,разобрал все перепроверил никакой видимой причины не нашел, иногда запускается, но в основном F2 ошибка напряжения DS,не могу понять куда копать?
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

kiric, по какой схеме собирали? Напряжение на шине DC в момент F.02 сколько? Реле отпускает или держит?
Узел-то простейший: делитель, оптрон, транзистор, еще делитель...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
sanj324
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2015 09:57:57

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sanj324 »

Тоже была такая проблема. Вылечил заменой реле.
kabel96
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт дек 30, 2016 14:00:04

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kabel96 »

Здравствуйте, у меня такой вопрос.Можно ли подключить два бульдога параллельно для получения выходной мощности около 9 кВ.
AlexBat
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2017 21:26:53
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение AlexBat »

[uquote="kabel96",url="/forum/viewtopic.php?p=3918822#p3918822"]Здравствуйте, у меня такой вопрос.Можно ли подключить два бульдога параллельно для получения выходной мощности около 9 кВ.[/uquote]
Если в чистом виде, как есть, то скорее всего нельзя. Может быть если управление оставить одно, а силу вдвое увеличить. Но в этом нет смысла, от одной фазы не получить 9 кВт в обычных условиях
Радиокот
kiric
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс фев 18, 2018 17:40:05

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kiric »

kiric---причиной оказался просевший до 850 ом резистор R63, он был CMD и видимо я его перегрел при пайке заменил на 1.2 ком,все заработало,спасибо за участие.
fundla
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2018 15:38:02

Re: Частотный преобразователь

Сообщение fundla »

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть задержка включения реле, примерно?
Началось все с того, что реле срабатывает но не происходит замыкание контактов и соответственно нет мощности. Пытаешься запустить двигатель как тут же выпадает в ошибку 02. Стал думать и вспомнил, мне показалось странным что реле срабатывает мгновенно при включении вилки в розетку, нет задержки или она есть но настолько маленькая что уловить ее нельзя. Собрано по схеме ...648 с показометром и крутилкой. Сама защита работает, т.е. при просадке напряжения реле отключается и выпадает ошибка 02.
Если представить, чисто гипотетически, если задержки нет, то как раз весь пиковый ток заряда емкостей по сути совпадает с моментом замыкания контактов реле, могли попросту за пару включений отгореть контакты. И потом оно вообще перестало замыкаться. Я то прежде чем подключать к станку не один раз тыкал частотник в розетку, гонял так сказать в холостую)) Куда копать? Там схема то простейшая, что может быть?
ArtLab
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Чт дек 07, 2017 11:39:38

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ArtLab »

Поставьте реле чуть мощнее или резистор чуть меньше сопротивлением.
fundla
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2018 15:38:02

Re: Частотный преобразователь

Сообщение fundla »

Ну дык все таки, какая должна быть задержка включения реле, примерно?
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

fundla, Попробуйте ощутить визуально :)
В зарядной цепочке резюк 18 Ом и емкость 6,6 мкФ, DC под 1700 мкФ. Где-то около пары секунд, наверно.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
fundla
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2018 15:38:02

Re: Частотный преобразователь

Сообщение fundla »

НЕМЕТС, Вот теперь все понятно) Спасибо!
У меня нет такой задержки, включается сразу. Элементы в зарядной цепи стоят как в оригинальной схеме - 22 ома и 4.7 мкф, DC 2х860 мкф
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

С софт-стартом 22 Ом + 4,7 мкФ, DC под 2000 мкФ и гасящим резюком 75К у меня в городе по вечерам (когда сеть уже чуть подсаженная) порой не укладывалось даже в эти пару секунд (а днем нормально, специально проверял). Чот у вас там не то, может оптрон косячит?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
aleksey_1184
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Сб сен 15, 2018 19:04:00

Re: Частотный преобразователь

Сообщение aleksey_1184 »

Тут наверно все зависит от емкости, у меня 2720 мкф и старт от 5 сек при не просаженной сети и доходит до 10 при просадки.