Есть ли разница в подключении контактов 3 и 4 оптопары к выводам котла?
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3924963#p3924963"]Есть ли разница в подключении контактов 3 и 4 оптопары к выводам котла?[/uquote]
Есть . 1- Нужно определить напрежения на упровляющем проводе котла. Оптотранзистор PC 123 расчитан до 70 вольт. Если напрежение с котла выше нужно применять реле. 2-нужно определить полярность (+-) , подключать согласно схемме.
У меня с котла выходит 27 вольт , поставил оптопару pc817 с мах рабочим наприжением на колекторе 35 вольт. Котел работает.
https://prnt.sc/vo8l1c
Есть . 1- Нужно определить напрежения на упровляющем проводе котла. Оптотранзистор PC 123 расчитан до 70 вольт. Если напрежение с котла выше нужно применять реле. 2-нужно определить полярность (+-) , подключать согласно схемме.
У меня с котла выходит 27 вольт , поставил оптопару pc817 с мах рабочим наприжением на колекторе 35 вольт. Котел работает.
https://prnt.sc/vo8l1c
-
nemo111
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
black7,
Спасибо за информацию!
Спасибо за информацию!