трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
Есть два трансформатора : ПОБС 2А и ПОБС5АУ. по размерам оба одинаковые, на обоих написано 300 ВА (параметры вот http://scbist.com/wiki/7656-transformat ... i-pti.html ) Есть желание сделать из них 2 канальный лбп с параметрами: максимальное выходное напряжение 50 в и ток 10 а. Есть также трансы в 4 раза меньше, от бесперебойников, говорят, что они по пол киловата - это как-так ? может врут? побсы же в 4 раза больше и всего 300 ВА, т. е это полная мощность, вместе с реактивной, а обычная, которая в ватах и того меньше будет, при том каждый транс весит по 10кг (еле допер...) Так вот, нужно ли вообще трогать первичку? и реально ли с него снять после перемотки вторички,не трогая первичку, хотябы 50в 10а? если я правильно понимаю то нужно увеличить сечение провода первички, и чтоб не трогать первичку тупо намотать такую же обмотку и запаралелить ее с первичкой. Есть также еще один побс 3ау3, но я планировал использовать его как гальваническую розвязку, но если не хватит мощности можно разобрать его и взять пластины пополам на два транса (каждый трансформатор на 1 канал) но опять же не пойму, почему такие большие трансформаторы и всего 300ВА?
Последний раз редактировалось 9999misha Сб ноя 28, 2020 23:36:51, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
-
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
300ВА. а 50 умножить на 10 = 500ВА
Сечение железа тоже влияет, и если оно на 300, то придется занизить желаемое.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1606596307
Сечение железа тоже влияет, и если оно на 300, то придется занизить желаемое.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1606596307
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
Бесперебойник предназначен для кратковременной работы.9999misha писал(а): Есть также трансы в 4 раза меньше, от бесперебойников, говорят, что они по пол киловата - это как-так ?
Зачем она уже намотана, или хотите потренероваться в намотке.9999misha писал(а):Так вот, нужно ли вообще трогать первичку?
Нет, если только короткое время.9999misha писал(а):реально ли с него снять после перемотки вторички,не трогая первичку, хотябы 50в 10а?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
Чем меньше знаний, тем больше вольтамперов!9999misha писал(а):Есть желание сделать из них 2 канальный лбп с параметрами: максимальное выходное напряжение 50 в и ток 10 а.
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
побсы 300ва написоно недаром. это его габаритная мощность грубо говоря эту мощьность можно снять без просадки по вторичку и без перегрева трансформатора. сам трансформатор можно использовыть с 200% перегрузкой полчаса 500% 2минуты. для перемотки вторички нужно 0.6в на виток.
- Реклама
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
Это его номинальная мощность. Не вноси путаницу в терминологию.ivperev писал(а): это его габаритная мощность
Габаритная мощность это параметр сердечника, а номинальная зависит от того что ты на нем намотал.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка
побс делались для жд для работы в жестоких условиях шкафоф путевой сигнализации для заряда акумоф и питания путевой автоматики в усдлвиях от-50до +60 габаритная мощь по железу там ват 700гдето а в некоторых под киловат
поэтьолму не железо не медь не чугуний не люмень тогда не экономили рабочая заявленая мощночть там долговременая и чеснаяри приэтом нагореф штатно не значителенги не опасен безнужды мер по допахлаждению даже в полностью закрытом железном корпусе где нет циркуляции и конвекци воздуха
если обеспеяить обдуф 500ва они тянут не напрягаясь ч делат на таком зарядку для автиоакумоф -смобствено они под это и заточены -ток заряда подбирается отводами они там полавно через полволта сделаны там нес обмоток..
поэтьолму не железо не медь не чугуний не люмень тогда не экономили рабочая заявленая мощночть там долговременая и чеснаяри приэтом нагореф штатно не значителенги не опасен безнужды мер по допахлаждению даже в полностью закрытом железном корпусе где нет циркуляции и конвекци воздуха
если обеспеяить обдуф 500ва они тянут не напрягаясь ч делат на таком зарядку для автиоакумоф -смобствено они под это и заточены -ток заряда подбирается отводами они там полавно через полволта сделаны там нес обмоток..
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: трансформаторы побс. Размер и мощность. Перемотка