Схема аварийного переключения питания..

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
gariko
Открыл глаза
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 12:42:20
Откуда: Россия

Схема аварийного переключения питания..

Сообщение gariko »

Всем привет. Нашёл вот такую простую схему по переключению питания сетевого на инвертор и аккумулятор..
Может кто то ею пользовался ? или есть более продвинутая у кого ?
В этой у меня есть сомнения что сетевое напряжение может попасть через контакты реле (дребезг, пробой искры) на выход инвертора и тогда инвертор просто сгорает..
В общем что скажите можно пользоваться или нужно какую то другую поискать ?

Изображение
Вложения
авар_питан.jpg
(28.23 КБ) 380 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема аварийного переключения питания..

Сообщение Телекот »

Если применять реле на соответствующие напряжения и токе то всё будет нормально.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
gariko
Открыл глаза
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 12:42:20
Откуда: Россия

Re: Схема аварийного переключения питания..

Сообщение gariko »

Телекот писал(а):Если применять реле на соответствующие напряжения и токе то всё будет нормально.
А вот другое мнение человека..
-------------------------------------------
Такая схема не пойдет в определенный момент обязательно прилетит встречка может 10 или 100 но будет не приятно так как переключение будет происходить под нагрузкой и в какой то момент пойдет дуга и в этот момент инвертор выйдет из строя к сожалению а такой АВР спасет именно механической блокировкой если контакты залипнут на одном из автоматов за счёт коромысла. Есть на подобии но релейные их лучше не брать у них тоже проблема как Я описал. Такое переключение хорошо только когда Ваш инвертор синхронизируется с сетью тогда проблем не будет
-----------------------------------------------
tonyk
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18

Re: Схема аварийного переключения питания..

Сообщение tonyk »

Такое переключение хорошо только когда Ваш инвертор синхронизируется с сетью тогда проблем не будет
Именно так, иначе получите "бах". У инвертора должен быть вход синхронизации с сетью. Для осознания попробуй соединить две фазы трёхфазной системы и посмотри на результат. Только сначала прочитай о межфазном замыкании, а то станешь номинантом премии Дарвина.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема аварийного переключения питания..

Сообщение Телекот »

Синхронизация может быть, но только если нагрузкой является старый железный трансформатор или двигатель. Но к переключению это не имеет не какого отношения.
Если нагрузкой является современный блок питания то синхронизация не нужна. Да и для трансформатора отсутствие синхронизации не критично, будет просто бросок тока как во время пуска.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
uvn
Вымогатель припоя
Сообщения: 531
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 07:49:27

Re: Схема аварийного переключения питания..

Сообщение uvn »

Да не будет там никакого "баха". Пока АКБ подключится к инвертору и тот выйдет на рабочий режим всё уже "закончится".