Логично, но дело в том, что у переключателя, на который я ссылаюсь, имеется общий провод нз и нр групп контактов, соединение внутри аппарата. Привожу более наглядную схему.Самсусамыч писал(а):Не совсем правильно на мой взгляд подключён модульный переключатель. Основная мощность идёт через две последовательно контактные группы
Так, как Вы предлагаете, получится с переключателем, например АВВ, у него все контакты раздельные. АВВ конечно же лучше, но его минус - это цена и габариты.
Что касается последовательно соединённых контактов в силовой цепи - не вижу в этом ничего плохого, никаким нормативам это не противоречит. Выбираем аппараты комутации на соответствующий ток, с некоторым запасом, и всё. В рассматриваемом случае ток не может быть более 25 А.
Это - не есть хорошо с практической точки зрения. При работе двух конвекторов, ток будет около 18 А, понадобится диф на 20 А, и он будет защищать две группы розеток. Какой кабель идёт к розеткам, его длина - нам неизвестно. Очень сомневаюсь, что там кабель, сечением более 2,5 мм кв.Самсусамыч писал(а):если вместо УЗО поставить дифференциальный автомат, то в последующих однополюсных автоматов пропадает необходимость к установке
И вообще, целесообразнее разбивать большие розеточные группы на несколько подгрупп и уменьшать номинал автоматов в каждой подгруппе.