Всем доброго времени суток.Так получилось что начал вникать в мир электрики и радиотехники. Взял у друга из-за нужды старенький мультиметр типа DT803B. Но вот накопилась некоторая сумма и решил купить с алика новенький мультик Aneng Q1 ( выбирал долго, по разным характеристикам). В принципе все меня в нем устраивало, пока не обнаружил одну деталь, а именно непонятные значения при измерении переменного напряжения при контакте фаза-корпус, ноль-корпус, фаза-палец, ноль-палец. Очень долго думал что у меня пробой на корпусе где то, но померив в разных местах, понял что дело в приборе. В видео ниже, по ссылке, так сказать все подробно видно. https://youtu.be/8UZqTixy0Zk
Основная проблема в том что при измерении напряжения между фазой/нулем и металлическими частями устройств, изолированных от пробоя, показываются несуществующие значения (DT803B показывает по нулям).
Подскажите в чем может быть проблема и в каком направлении вообще искать неисправность.
ALGuards писал(а):непонятные значения при измерении переменного напряжения при контакте фаза-корпус, ноль-корпус
Это нормально.
Входное сопротивление у Aneng Q1 в разы больше чем у DT803B.
Между корпусами и обмотками трансформатора, двигателя, ТЭНов утюгов и т.д. есть небольшая паразитная ёмкость. Для переменного тока любая ёмкость - это сопротивление. DT803B при измерении корпус-фаза своим небольшим внутренним сопротивлением по сути шунтирует эту паразитную ёмкость и ничего не кажит.
Aneng Q1 с высоким внутренним сопротивлением при измерении работает как делитель напряжения, фсирует микротоки, вот и показывает какие-то значения переменного напряжения.
ALGuards писал(а):фаза-палец, ноль-палец.
В этом случае ваше тело работает как антенна, плюс всегда есть утечка тело человека-пол-земля, и прибор Aneng Q1 с высоким входным сопротивлением фиксирует микротоки. По такому-же принципу работает индикаторная отвёртка, когда жалом индикатора касаетесь контактоу в розетки, а ваше тело выступает в роли проводника.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
gsmart, Спасибо большое, очень полезная информация. Но вот хотелось бы узнать, а как тогда быть если нужно проверить нет ли пробоя и наличие потенциала на "корпусе"? Можно ли как то обойти эти "неправльные" показания?
ALGuards писал(а):Но вот хотелось бы узнать, а как тогда быть если нужно проверить нет ли пробоя и наличие потенциала на "корпусе"?
Для этого используют прибор, именуемый мегаомметр, измеритель сопротивления изоляции, который подаёт высокое постоянное напряжение (100, 250, 500, 1000, 2500 или 5000В в зависимости от поставленной задачи), которое в отличие от переменного напряжения при измерении не создаёт никаких паразитных наводок: https://pomegerim.ru/izmeritelnye-pribo ... lyacii.php
ALGuards писал(а):Можно ли как то обойти эти "неправльные" показания?
Мультиметр для этого мало пригоден.
Электроприбор/электроустановку нужно отключить от сети, (обесточить) и прозвонить обмотки или ТЭНы мультиметром на мегоммах по отношению к корпусу. Но использование мультиметра мало информативно, так как в электроприборе/электроустановки может иметь место пробой изоляции под напряжением, а мультиметр не даёт высокого напряжения при измерениях.
Поэтому для прозвонки целостности изоляции электроустановок используют мегаомметры с большим постоянным напряжением.