Фактическая мощность автомата?

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Аватара пользователя
alogik
Опытный кот
Сообщения: 770
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 00:13:54

Фактическая мощность автомата?

Сообщение alogik »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.

Знакомый вызвал рэс и установил с их рук поддельный автомат на котором написано 16а. А фактически 32а. т.е. держит 7 кВт.

Дед менял счётчик на новый и умер. На счётчике стоит 16а.
Дублирующий в доме на 25а.
Стабилизатор на 10 кВт на котором свой автомат.

Провел експеремент по стабом и без стаба.
Потребители 2.5 УФО / 1.5 настольная духовка / 2.5 масляный / 1.5 чайник.
Когда чайник разогреется выбивает автомат 16а на счётчике.
Стабилизатор в режиме транзит показывает 130в.

Вопрос: потребление до отключения около 6 - 6.5квт. это сколько тянет честный 16а или дел поставил поддельный на 25-32а?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kentgaryk »

230Вх16А = 3680Вт. Это максимальная мощность. Что там за техника у тебя и сколько она потребляет ХЗ.
alogik писал(а):Стабилизатор в режиме транзит показывает 130в
Это какая то неведомая ебаная хуйня! :facepalm:

Чтобы выяснить реальную потребляемую мощность нужно измерить напряжение и ток (действующие значения) нормальными приборами.
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3495
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение SSkot »

[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3957394#p3957394"]...поддельный автомат на котором написано 16а. А фактически 32а.[/uquote]


уууу как интересно.
вечно россиянам заговоры мерещаться
о время-токовых характеристиках расцепителей не слышали?
Изображение


[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3957394#p3957394"]Дед менял счётчик на новый и умер.[/uquote]

дедушку конечно жалко. но от чего он умер?


[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3957394#p3957394"]Провел експеремент.... .честный 16а ...[/uquote]

а с этим лучше к специалисту, докотору, причем эфиопскому.
потому что русский вам помоч не в силах.

Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3957406#p3957406"]... Это какая то неведомая ебаная хуйня!...[/uquote]
с боярышника у них и не такое бывает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аватара пользователя
kotpalych
Электрический кот
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 16:45:00

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kotpalych »

Если все потребители подключены к стабилизатору одновременно и стабилизатор повышает сетевое напряжение со 130 вольт до 230 , то ток через автомат должен быть больше 60 ампер.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Аватара пользователя
Полосатый
Друг Кота
Сообщения: 3151
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение Полосатый »

Изображение (Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
Усы и хвост - мои документы.
Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Аватара пользователя
alogik
Опытный кот
Сообщения: 770
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 00:13:54

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение alogik »

Режим работы обычный
121 входящее. 155 исходящее 55а
Изображение

Режим транзит
128 входящее 52а

Изображение

Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
http://paketnik.com.ua/avtomaticheskie- ... avtomatyi/

https://peredelka-avtomatov.com.ua/
По ссылкам выше продажа переделанных автоматов. Кто там выше сомневался.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kentgaryk »

alogik писал(а):Режим работы обычный
121 входящее. 155 исходящее 55а
От це гарно!!!

alogik писал(а):По ссылкам выше продажа переделанных автоматов. Кто там выше сомневался.
Весело живут в Наукраине! :))) :music:

Профессиональная переделка
автоматических выключателейтаких брендов как ABB, IEK (ИЭК), Chint, E-NEXT, ETI, Промфактор и другие...
А случайно хохляцкие мастера-профессионалы не возьмутся мне переделать профессионально автомашину бренда Ауди с бензина на воду? Благодарность моя не будет иметь границ...в разумных пределах! :wink: :)))
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение musor »

да там давно все на НАШ ГАЗ машины перевели...я помню еще совок тока загнулся а они ХОХЛЫ уже тогда на газу газили
ссылки на поделные автоматы я видел давно и ихие и рашенски... тут вот в чем фишка есди автомат до шечика он пот пломбами и его не заменить самому уже
а люди хотят и бойлер и электрочайник и камин велючат сра... вот и будет на фазе где такой кулибин сидит 128в... но ему то пох о тебе латром сделает свои 230.... а у кого латра нет тока в потемках сидят...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
tonyk
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение tonyk »

Проблема может быть и в отгорании "нуля", хотя такая картина с напряжением типична для всяких садоводств и дач.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):да там давно все на НАШ ГАЗ машины перевели...я помню еще совок тока загнулся а они ХОХЛЫ уже тогда на газу газили
На газу и дурак поедет! Ка бы на воде от це бы гарно!

musor писал(а):вот и будет на фазе где такой кулибин сидит 128в... но ему то пох о тебе латром сделает свои 230
При этом провода будут рассеивать примерно ту же мощу что он потребляет и погорят нахер! :cry:

tonyk писал(а):Проблема может быть и в отгорании "нуля"
Но тогда у соседа должно быть эдак за 300В, раз у него 128В. Сосед обычно сразу замечает. :))
tonyk
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение tonyk »

tonyk писал(а):
Проблема может быть и в отгорании "нуля"
Но тогда у соседа должно быть эдак за 300В, раз у него 128В. Сосед обычно сразу замечает.

Может, и заметит, если на его линии упадёт меньше 40В. "Ноль" ведь отгорает из-за перегрузки сети, поэтому на подгоревших контактах и тонкой, длинной проводке может упасть столько, что у соседа будет около 260В, что очень даже хорошо для соседа.
Аватара пользователя
alogik
Опытный кот
Сообщения: 770
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 00:13:54

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение alogik »

Скажите пожалуйста. Если РЭС продает 7кВт на 1 фазу. То Поставив подденый автомат на 60а
(NIK 2100 AP2T.1000.C.11 МНОГОТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК
Номинальный ток А: 5-60)
60А это = 13.2кВт. это уже 2 фазы по рассчету рэса.
Почти в 2 раза больше на 1 фазу чем допускает рэс.
Что будет?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kentgaryk »

alogik писал(а):Что будет?
Сильно зависит от расстояния до ближайшей пожарной части! :facepalm:
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение musor »

до какого же идиотизма доходит порой народ....
потребное сечение проводки под ваши 60а пощитать сами сможете? а ток петли фаза -ноль превысит уставку зациты такого автомата ? особено в просаженойй др 130в сети?
если апвтомат групы С (а другие не купить)то думаю никогда....расцепитель автомата не сработает я не удивлюсь ести кулибины переделывающие автоматы +дополнително загрубили устапки...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
NebelWefer
Грызет канифоль
Сообщения: 274
Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 14:23:59

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение NebelWefer »

[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3960509#p3960509"]Скажите пожалуйста. Если РЭС продает 7кВт на 1 фазу. То Поставив подденый автомат на 60а
(NIK 2100 AP2T.1000.C.11 МНОГОТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК
Номинальный ток А: 5-60)
60А это = 13.2кВт. это уже 2 фазы по рассчету рэса.
Почти в 2 раза больше на 1 фазу чем допускает рэс.
Что будет?[/uquote]
Вводной автомат Вы должны себе поставить, чтобы он как минимум не превышал возможности подводящего кабеля, а уж затем решайте сами, будете ли Вы себя сами ограничивать 7кВт или нет. 7КВт -это как раз на 32А автомат. Но если к Вам, например, подведена линия 6мм2 СИП, у который макс ток 36А, то автомат на 32 не покатит, тк он имеет право не отключаться в течение часа при токе = 1.45*32=46А (для категории С). Надо ли говорить, что час прожарки(в худшем случае) током на 30% больше допустимого не скажется хорошо на вводном кабеле? Не говоря уж о том, что вся вводная линия в вашем щитке тоже должна быть рассчитана на ток 36А и выше. А то , судя по Вашим вопросам, могли и 2.5мм2 все раскидать в щитке.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение Дмитрий М »

СИПа менее 16 кваратов не выпускается. Сопротивление петли "фаза-ноль" надо и считать и мерять в реале.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
tonyk
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение tonyk »

Надо ли говорить, что час прожарки(в худшем случае) током на 30% больше допустимого не скажется хорошо на вводном кабеле?

Надо говорить. Для каждого сечения провода есть два значения тока. Первое называют "экономическим" и оно приводится в известных ГОСТ. Именно на него мы смотрим при выборе кабельной продукции. Второе называется "ток термической стойкости". Оно, часто, находится в ГОСТ или ТУ на конкретный вид кабельной продукции. Этой цифрой пользуются для анализа работы в аварийных ситуациях. Эта цифра зависит от ряда факторов: способа прокладки кабеля, внешних условий и т.п. Замечу, что 30% не такой уж и критический перегруз.
Это так, для общего понимания. А выкладки с автоматом сделаны правильно, от них и следует танцевать.
74LS00
Друг Кота
Сообщения: 7656
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09
Контактная информация:

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение 74LS00 »

На сколько помню цифра это рабочий ток контактов. А ток отключения это буква, которая множитель на который надо умножить цифру.
Ктото писал в коментах, найти эту инфу нереально.
Чтото про буквы B и С и вроде как это 5 и 10. А по замерам помню показывали ток КЗ около 500а. А ток отключения по нагреву через 15мин работы.

Ну а от себя скажу что они тепловые, так что сразу они не отключат если это не КЗ. Поэтому как защита по конкрентному току они не работают.
Точнее можно узнать из даташитов на фирменные автоматы, они чуть быстрее дешёвых и наверно чуть надёжнее, в плане так нагреются.

У меня для опытов стоит 10а, сварку 3квт держит и ничего там не нагревается.

На дом ставят или 16 или 25, ну лучше 25, всё равно он не отключится.

Вот только это должен быть автомат, в таком корпусе бывают ещё и выключатели, они никогда не выключаются, и цифра на них рабочий ток нагрузки. Стоят они дешевле автоматов
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение kentgaryk »

74LS00 писал(а):Ктото писал в коментах, найти эту инфу нереально.
Для забаненых в Гугле и Яндексе! :)) https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 20k%2C%20z
parovoZZ
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Re: Фактическая мощность автомата?

Сообщение parovoZZ »

На сколько помню цифра это рабочий ток контактов. А ток отключения это буква, которая множитель на который надо умножить цифру.
Ктото писал в коментах, найти эту инфу нереально.

Федя! Дичь!

Вся информация прилагается в документах к автоматическому выключателю.
Ничего умножать не надо - вся информация есть на графиках.
Токи отключения зависят как от времени, так и от внешней температуры.
Ответить