Помогите подключить трансформатор тока Talema

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Добрый день всем.

Приехали мне тут случайно вот такие трансформаторы:
Изображение

Даташит весьма скуден, вроде на картинке нарисовано все... но!
as320.png
(74 КБ) 356 скачиваний
Меня смущает несоответствие графического обозначения ножек и их толщины.

Как это правильно подключить? Ведь по логике бОльший ток будет проходить по жирным ногам, а тут получается наоборот...
Реклама
Мучитель микросхем
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Сообщение sancio »

При таких токах толщина ножек роли не играет.
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Ну то есть, я правильно понимаю, тонкие ноги проходные, толстые - две обмотки которые надо соединить с центральной точкой?
Мучитель микросхем
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Сообщение sancio »

А что, они не обозначены цифрами? Тогда прозвонка.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

На схеме - обозначены, но звонятся все в пол-ома примерно, точнее моё тесто не мериет...
Ну, то есть, между толстыми ногами попарно в ряд 0.6 ом, между тонкими 0.4 ом (с учетом того, что у меня провода 0.2 и точность ну такое себе)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

сопрот там не приделах
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19100
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

всё там прекрасно понятно.
4 толстые ноги - это две первички одновитковых.
2 тонкие ноги - это вторичка.
вот про 0,4 Ома не понятно что-то. на картинке для 320 модели указано 50 Ом вторичка.

Добавлено after 1 minute 16 seconds:
а, похоже, 50 Ом - это номинальное сопротивление нагрузки для вторички.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Starichok51 писал(а):4 толстые ноги - это две первички одновитковых.
50 ом это сопротивление нагрузки, да.

Starichok51 писал(а): 4 толстые ноги - это две первички одновитковых.
2 тонкие ноги - это вторичка.
Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем мне нужно ДВЕ первички? Делать из них среднюю точку? И куда ее применить?
Я бы понял, если было бы наоборот - две ноги на первичке и 2 куска на вторичке...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

pushkin42 писал(а):Даташит весьма скуден, вроде на картинке нарисовано все... но!
Там же ясно нарисовано 2 первички, для 320го.
pushkin42 писал(а):Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем мне нужно ДВЕ первички?
Бывают нужны к примеру для измерения тока в пуш-пуле.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

Все, нашел описание детальки нормальное, теперь вижу, действительно, 2 первички и "целая" вторичка...

ОК, тогда вопрос. Если соединить первички ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и использовать этот ТТ как "обычный" без средней точки и с 4 диодами на выходе - эффект будет тот же, что и с 1 первичкой и 2 вторичками со средней точкой? Неохота ехать сдавать обратно...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Изменится коэффициент трансформации в 2 раза. А кто вам мешает использовать только одну первичку? Можно включить их параллельно.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 01, 2021 20:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

А если их включить ПАРАЛЛЕЛЬНО, то в теории через него можно будет протащить 30А, а не 15, так?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

2 идеално симетричны 1 для дифтранса тока делаем например УЗО или и-змеритель утечки или АСИМЕТРИ КАБЕЛНОЙ ЛИНИИ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Прорезались зубы
Сообщения: 219
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 12:34:02

Сообщение pushkin42 »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3989873#p3989873"]2 идеално симетричны 1 для дифтранса тока делаем например УЗО или и-змеритель утечки или АСИМЕТРИ КАБЕЛНОЙ ЛИНИИ[/uquote]
До жирафа уж дошло :) но у меня нет задачи мерить искажения в линиях, тривиально - 65кГц, 15А по входу, деталька встанет на замену арочному ТТ, надо только правильно резистор подобрать...

Всем спасибо за участие, я получил ответы на свои вопросы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

pushkin42 писал(а): если их включить ПАРАЛЛЕЛЬНО, то в теории через него можно будет протащить 30А, а не 15, так?
Магнитные потоки 2х обмоток складываются. Если у вас по каждой обмотке бутет проходить по 15А то что будет на выходе? Математику знаете?
Это всё одно что первичную обмотку сделать многожильным проводом, всё равно магнитный поток будет равняться общему току.
Или вы хотите сказать что если первичку сделать многожильным проводом из 10 проводов на выходе будет сигнал в 10 раз меньше? :)) . Ребята голову иногда надо включать, это не больно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

НУ НИЧТО НЕ МЕШАЕТ НАГРУЗКУ 20-25ОМ взять и индукцию не превысите и 1обмотки не перегрете! а вот при последователном включени чуйка выростет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19100
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

в таблице есть параметр - максимальное количество Вольтмикросекунд. для этого трансформатора равно 175.
при нагрузке 50 Ом и вторичном токе 300 мА напряжение на нагрузке составит 15 Вольт.
делим 175 на 15 и получаем (округленно) 11,7 микросекунд.
то есть, при первичном токе 15 Ампер время импульса не должно превышать 11 мкс.
правда, я посчитал для прямоугольного импульса тока.
в реальных схемах не бывает прямоугольного тока.
опять же таки, нужна пауза для размагничивания сердечника трансформатора, если топология преобразователя однотактная.
для двухтактной схемы тоже надо смотреть, куда и как включить первичку.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить