Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
2822
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2021 16:43:45

Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение 2822 »

Есть пара вопросов по схеме. В ней резистор на 22 Ома - нагреватель. Питание от розетки. Как видно по графику, среднеквадратичное значение тока на нагревателе =7,07А/1,41=5А. Поскольку вторую полуволну не пропускает транзистор, ток на нагревателе будет 5/2=2,5А.
В чём вопрос: а какое будет потребление тока с розетки? Тоже 2,5А?
На какую мощность брать транзисторы? По закону Ома напряжение на нагревателе 2,5*22=55В, тогда мощность 55*2,5=137,5Вт. Напряжение с розетки, по скольку полуволна срезана, 110В, тогда потребляемая мощность 110*2,5=275Вт. Остальные 137,5Вт падают на транзисторах?
Вложения
Питание.png
(233.55 КБ) 179 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
sstvov
Друг Кота
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение sstvov »

А что, симулятор не позволяет измерить мощность?
Реклама
Аватара пользователя
Agaev
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Agaev »

Лучше бы этой схеме в симуляторе и остаться. Напоминает задание из профильного учебного заведения с отрывом от реальности. А если хотите реально воплотить - придётся многое переделать. Главное определиться - нужны шашечки или ехать, т.е. - испытать конкретную схему или адекватно запитать нагреватель.
2822
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2021 16:43:45

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение 2822 »

[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4000893#p4000893"]А что, симулятор не позволяет измерить мощность?[/uquote]
Нет, не позволяет

Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4000935#p4000935"]Лучше бы этой схеме в симуляторе и остаться. Напоминает задание из профильного учебного заведения с отрывом от реальности. А если хотите реально воплотить - придётся многое переделать. Главное определиться - нужны шашечки или ехать, т.е. - испытать конкретную схему или адекватно запитать нагреватель.[/uquote]
А что с ней не так? Низкий КПД?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение charchyard »

Низкий КПД?
там скорее очень малое время жизни... несколько миллисекунд после включения в осветительную сеточку...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Телекот »

В симуляторе у схемы есть преимущество, там не сгорают транзисторы. В рельной ситуации будет не так. И вообще не понятен смысл этой схемы.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
Agaev
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Agaev »

[uquote="2822",url="/forum/viewtopic.php?p=4000938#p4000938"]А что с ней не так?[/uquote] Чтоб ответить, надо больше данных. Какую мощность хотите получить с нагревателя? Тип нагревателя? Неизменно ли сопротивление нагревателя? Обязательно ли питать через транзистор? Важно ли питание нагревателя постоянным током или можно и переменным? Требуется ли некая стабилизация и каких параметров? В какие габариты надо впихнуть схему?
А если задачка чисто теоретическая, то с расчётами Вы и сам нормально справляетесь.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Телекот »

в этой схеме нет не какого смысла.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
1en2
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение 1en2 »

Agaev писал(а):расчётами Вы и сам нормально справляетесь
ничего он не справляется, что-то себе делит-умножает, как ему кажется....
Аватара пользователя
valentinovich
Электрический кот
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение valentinovich »

2822
Остальные 137,5Вт падают на транзисторах?
Да. И что?
Встречный вопрос (на засыпку :) ).
Если на нагрузке 55В, то где тогда остальное напряжение упало?
P.S. Для того, что бы рассуждать об электронике, мало знать формулы - главное понимание основных процессов в там происходящих.
Любой порядок расчёта и любые формулы всегда подсмотреть можно, а понимание - его иметь надо (научиться в данной сфере им владеть и применять). Типа: как нет арифметики без понятия таблицы умножения.
Аватара пользователя
Карбофос
Опытный кот
Сообщения: 760
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 17:33:32
Откуда: кг

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Карбофос »

[uquote="2822",url="/forum/viewtopic.php?p=4000867#p4000867"]Поскольку вторую полуволну не пропускает транзистор, ток на нагревателе будет 5/2=2,5А.[/uquote]
Вы не понимаете сути. Не пропуская одну полуволну, действующее значение переменного тока уменьшится не в 2, а в корень(2) раз. Как, и действующее напряжение.
Аватара пользователя
Jack_A
Друг Кота
Сообщения: 6312
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Jack_A »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4000985#p4000985"]И вообще непонятен смысл этой схемы.[/uquote]
Смысл понятен: устроить маленький фейерверк. Только включать желательно дистанционно. Интересно: ТС в курсе, что транзистору нужно для работы постоянное напряжение? По крайности, выпрямленное.
Школьник, похоже. 6-й класс.
Изображение
2822
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2021 16:43:45

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение 2822 »

[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4001168#p4001168"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4000985#p4000985"]И вообще непонятен смысл этой схемы.[/uquote]
Смысл понятен: устроить маленький фейерверк. Только включать желательно дистанционно. Интересно: ТС в курсе, что транзистору нужно для работы постоянное напряжение? По крайности, выпрямленное.
Школьник, похоже. 6-й класс.[/uquote]
Смотря для какой работы)
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20175
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Martin76 »

2822 писал(а):Поскольку вторую полуволну не пропускает транзистор,
2822 писал(а):Как видно по графику
Данный симулятор не знает свойств биполярных транзисторов, известных многие десятки лет... При обратном приложении напряжения к переходу б-э в районе примерно 5-10-20В наступит лавинный пробой этого перехода и ток потечет через него в обратную сторону и прямо смещенный для обратного тока переход б-к. В зависимости от свойств конкретного транзистора его переход база -эмиттер может быть необратимо поврежден или нет этим током, и он будет выполнять роль или проводника навсегда, или стабилитрона, уменьшающего отрицательную полуволну напряжения на величину падения на нем.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Телекот »

Martin76 писал(а):Данный симулятор не знает свойств биполярных транзисторов, известных многие десятки лет...
Это не вина симулятора, это вина разработчиков моделек деталей. Если использовать адекватные модели любой симулятор будет работать правильно.

Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Jack_A писал(а):Интересно: ТС в курсе, что транзистору нужно для работы постоянное напряжение?
Даже если питать от постоянки нет смысла в этой схеме.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
sstvov
Друг Кота
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение sstvov »

Замкните транзисторы накоротко, так намного лучше греть будет :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Телекот »

Точно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение musor »

вы фишку не сечете он грет транзюки111
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение Телекот »

Обычно их стараются охладить. :shock:
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Расчёт питания нагревателя через транзисторы.

Сообщение musor »

в 1 моей раней разработке я нестандартно применил транзюки НО тупое руководство не поняло и не оценило это был прецизионый термостат- анал 1 транхистор был датчиком дале оу И ЕЩЕ 1 ТРАНХЮК МОЩНИК -ГРЕЛ КОНТЕЙНЕР....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить