Приобрел плату низковольтного инвертора чистой синусоиды на 9120 ватт.
https://aliexpress.ru/item/1005001713531663.html
версия на 24 фета 48 вольт. собственно она выдает 20 килогерц шим промодулированный синусом 50 герц. подключал мелкий транс - синус идеальнейший.
Так вот вопрос. Между трансформатором и собственно фазными выходами - нужен дроссель чтоб сжирать 20 килогерц и не допускать вч составляющую до БЖТ.
А как его расчитать?
Я приобрел 4 колmца альсифера Mu125 размерами 57х35х14
https://datasheets.micrometals.com/MS-2 ... aSheet.pdf
Собственно вопрос как это дело считать? сколько витков какого сечения? есть провод 0.5 мм диаметром 2 кг катушка.
Я так понимаю надо сечение такое чтоб 9,1 киловатт прошел через напряжение 12*3/1,5 = 24 вольта - тоесть 380 ампер. ну и конечно плотность тока около 5ампер на мм2 то выходит надо сечение под 80 квадратов.
а сколько витков?
И ещё нюанс - у меня не один трансформатор на 9 киловатт а 3 трансформатора по 3 киловата. вторичками на 220 они соединяются впаралель а первичками последовательно и собственно вопрос не лучше ли сделать 3 отдельных первички на 24 вольта и каждому трансу свой дроссель из одного кольца а выходные обмотки через ещё одно кольцо дроссельгруповой стабилизации организовать или всётаки все 4 кольца стопкой сложить и мотать трансы толстенным проводом с малым кол-вом витков?
для "первички" у меня есть шина прямоугольная 20 квадратов по 25 витков на каждый транс уже намотана но не проблема перемотать в 4 шины впаралель. Трансформаторы торы - опять же момент - может выгоднее их размотать и их кольца тоже стопкой сложить и намотать таки один огромный транс на 9 киловатт или лучше по отдельности оставить? Торы внутри лентой навиты и экопсидкой сделан каркасик. шум не волнует и лачить умею