Мучаюсь с таким вопросом . Есть данный регулятор , он управляет контактором КМ20 , который управляет мощным нагревательным элементом , по кабелю от щита управления где установлено это все до ТЭН идет кабель в 5 проводов , 3 на ТЭН , 2 на датчик . Как бы все работает нормально , НО есть один нюанс , периодически этот ТР (терморегулятор) вылетает , причем полностью с прогоранием МК . Опытным путем и долгой заменой данного регулятора пришел к выводу что ТР начинает работать нормально если в БП убрать помеха подавляющий конденсатор между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Возможно это совпадение , а возможно что то лезет из вне по питанию.
да и еще один момент , не везде есть заземление , по этому приходиться занулять , но это на суть роли не играет.
Вопрос отсюда - это наводка и малые токи в кабеле на провода датчика , или же это как то связано с этим конденсатором ?
- Вложения
-
- schematic.jpg
- схема
- (65.39 КБ) 247 скачиваний