Ремонт стабилизатора ШТИЛЬ ИнСтаб IS10000

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
krok33
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 07:14:54

Ремонт стабилизатора ШТИЛЬ ИнСтаб IS10000

Сообщение krok33 »

Приветствую всех!

Стабилизатор ШТИЛЬ ИнСтаб IS10000.
Состоит из трёх одинаковых плат преобразователей, плюс обвязка.
Изображение Изображение

На одной плате выгорели силовые ключи, управляющая микруха и мелочёвка. Сгоревшие детали выделил цветными контурами и подписал.
Изображение Изображение

Не могу определиться с сгоревшими элементами, выделеными синим цветом!
Маркировка на корпусе SOT-23 "BOXYE" или "B0XYE".
Я выпаял такой-же элемент из целой платы, прозвонил на тестере. В зависимости от того, как располагать контакты на площадках, выдаются разные результаты.
Изображение

Подскажите, пожалуйста, - что это за деталь?!
Реклама
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: Ремонт стабилизатора ШТИЛЬ ИнСтаб IS10000

Сообщение otest »

Примерий GS6332
Реклама
Аватара пользователя
nHz
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 15:19:01
Откуда: Екатеринбург

Re: Ремонт стабилизатора ШТИЛЬ ИнСтаб IS10000

Сообщение nHz »

Похоже на цепь управления вентилятором. очевидно, что полевики. Проще прозвонить цепь и нарисовать схему, подобрав по характеристикам вентилятора подходящие.
А что случилось с аппаратом, есть ли какая то предыстория? А то я подобные "штили" многим советую, если нужна безынерционная стабилизация.
Спойлерyou gotta do what you gotta do