Недавно меня попросили посмотреть азотную установку. У неё практически сразу после включения выбивало блок автоматики, поэтому приходилось управлять ей вручную.
БП отдельно (выдаёт +5 и +12 В) - работает . Я изолировал от всей нагрузки управляющую плату - работает. А вместе нет.
Посмотрел, что управляющая плата берёт ток около 70 мА, но при переключении внутреннего ток временно превышает 170 мА (точнее сказать нельзя, так как я измерял это в режиме постоянного тока).
Подключал к БП нагрузки разного номинала - при 23 Омах ток около 200 мА, а при 19 Омах - БП уходит в защиту. Т.е. ток защиты примерно равен нормальному току работы платы (кстати, иногда она включается). Неплохая такая недоработка в установке за миллионы рублей....
Подключил плату через ограничивающий резистор 11 Ом - всё работает. Макс ток стал 100 мА. Но уж больно какое-то кривое решение. Может можно как то отрегулировать ток защиты? Или так оставить, коль работает (но надёжно ли...)?