Защита инвертора бензогенератора от перенапряжения.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

В китайских бензогенераторах с инверторами повальная проблема - в какой-то момент по мановению волшебного рашпиля или по указке из вашингтонского обкома сбою в тиристорном ключевом предрегуляторе на мостовой нивертор прилетает не положенные 370-390 вольт, а все 5-6 сотен. От этого обижаются транзисторы, их драфвера, силовой и выходной фильтровой конденсаторы и нагрузка, подключенная к генератору.

В общем мне подумалос - надо пристроить некий ключ между предрегом и силовым конденсатором. Если на силовом конденсаторе напряжение превысит некоторый предел - скажем 420-450В, то он вместе с инвертором отключается от предрега и желательно до старт-стопа электростанции.

Второе - предрег подключается к силовому конденсатору на уже запустившемся двигателе. Там есть обмотка подпитки контролера - на ней примерно 50В на номинальных и 100 на предельных оборотах. Так вот после установления на ней напряжения запускается отсчет задержки и только потом подключение.

Токи до 20А

Но вот использовать реле как-то не сильно хочется. Все-ж подключаем на 400В разряженную емкость до 1200 мкФ. Значит нужна схема предзаряда, но с ограничением напряжения.

В общем какие идеи.

Для понимания топология силовой части :

Изображение

Тупо тиристоры иногда от чего-то не закрываются и тогда идет перенапряжение. Собственно какой-то дублирующий контур разрыва цепи обмотка-силовой конденсатор.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6553
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030819#p4030819"]Тупо тиристоры иногда от чего-то не закрываются...[/uquote]
Они и не должны закрываться при регулировании. Закрываются он при нулевом токе, когда синусоида с обмотки генератора проходит через ноль. Они должны вовремя открыться, пропустив определённое количество энергии для зарядки конденсатора. А вот с этим как раз проблема. То помеха импульсная их откроет, то МК посчитает неверное время открывания. Короче, использование тиристоров с такой нежной нагрузкой невозможно.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Можно как в сварочниках плавный пуск сделать, плавный заряд конденсатора в смысле

Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Только релюшкой переменку рвать иначе сварится контакт
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

схему тиристорной части надо менять пролностью иного решения НЭТ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4030982#p4030982"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030819#p4030819"]Тупо тиристоры иногда от чего-то не закрываются...[/uquote]
Они и не должны закрываться при регулировании. Закрываются он при нулевом токе, когда синусоида с обмотки генератора проходит через ноль. Они должны вовремя открыться, пропустив определённое количество энергии для зарядки конденсатора. А вот с этим как раз проблема. То помеха импульсная их откроет, то МК посчитает неверное время открывания. Короче, использование тиристоров с такой нежной нагрузкой невозможно.[/uquote]

Тиристорами рулит банальный компаратор с гистерезисом.

Тем не менее реализация в большинстве инверторов именно такая.

Добавлено after 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4030993#p4030993"]Можно как в сварочниках плавный пуск сделать, плавный заряд конденсатора в смысле

Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Только релюшкой переменку рвать иначе сварится контакт[/uquote]

Переменку рвать - 3 линии - сильно сокращает выбор реле.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

зачем 3?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»