Roman Venom писал(а):Сопротивление обмотки определил делением напряжения этой обмотки на ток. Если учесть ток ХХ, то картина не сильно изменится.
Неправильно в корне!
Вторичная обмотка трансформатора выступает как источник, в справочнике указываются расчётный ток и напряжение, которое будет на выводах при этом токе, напряжение же холостого хода (при отключенной нагрузке) будет несколько выше. Обмотка имеет активное сопротивление (сопротивление провода) и реактивное, первое можно померять омметром на отключенном трансформаторе, второе можно рассчитать, зная комплексное и активное сопротивления. Суммарное (комплексное) сопротивление обмотки легко вычислить, разделив разницу между напряжением ХХ и напряжением под нагрузкой на ток нагрузки. Это очень упрощённые выкладки, на самом деле там очень много нюансов
Деление напряжения обмотки на её рабочий ток даёт сумму сопротивлений обмотки и нагрузки, насколько помню первое почти на порядок меньше второго. То есть при работе примерно десятая часть потребляемой мощности рассеивается на трансформаторе, остальное совершает работу в нагрузке. Именно поэтому, перемножив ток и напряжение из справочника по первичной обмотке, мы получаем 92Вт, а просуммировав все вторичные, только 72Вт (КПД данного транса получается 78%). Кстати, некоторые вторичные обмотки можно нагружать несколько большим током, если остальные недогружены, как правило запас закладывается при проектировании трансов.
Теперь параллельное синфазное включение двух одинаковых обмоток. Этот режим вовсю используется, и если обмотки действительно одинаковы, то и токи рассогласования будут ничтожны, в пределах нескольких процентов от номинальных. Если есть сомнения - проведите испытания

Методика проста:
- соединяем начала двух обмоток;
- концы этих обмоток соединяем через амперметр переменного тока;
- подаём напряжение на первичку и смотрим значение.
Очень важно! Не перепутать начало и конец обмоток: если они окажутся включенными противофазно, будет к.з. со всеми вытекающими! Поэтому предварительно неплохо проверить фазировку обмоток, для этого:
- соединяем два вывода двух обмоток;
- другие выводы подключаем к вольтметру переменного тока;
- подаём напряжение на первичку и смотрим значение, если показывает удвоенное напряжение одной обмотки, значит конец одной обмотки соединён с началом другой, если же напряжение будет около нуля, значит соединены начала обеих обмоток и можно подключать амперметр.
Возвращаясь к справочным данным. С обмоток по 20В мы получим только 1.1А, как ни крути. Зато обмотки по 10В в параллель выдадут 2.2А. Большего не выжать, разве что оставшиеся две обмотки по 2.6В подключить последовательно либо к 20В (получим 22.6В), либо к 10В (12.6В). Ваше пожелание 20+20+10 В при 2А - это 100Вт, совсем другой транс, примерно в 1.5 раза больший по весу и следовательно на 15-20% больший по каждому габариту.