Лабораторный ИБП

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс май 23, 2021 22:18:13

Сообщение SergeyAlex111 »

Здравствуйте. Собрал лабораторник по этой схеме. Транс расчитывал на 30 вольт, перематывал. Сейчас такая проблема - напряжение на выходе скачет , если я подключаю на грузочный резистор 300 ом, то напряжение стает более менее стабильным, но максимальное напряжение 14,8 вольт почему то. Подскажите где копать ?
Вложения
20210329_110105.jpg
(123.78 КБ) 547 скачиваний
max_g480_c12_r16x9_pd20 (1).jpeg
(29.63 КБ) 506 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

нц чо ты в трансе мотал тока те извесно...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Номиналы ОС по напряжению соотвествуют максимальному 15 вольт. Чтобы было максимум 30 вольт, надо R4 увеличить до 50 кОм.
ОС по напряжению надо брать после первого дросселя, а не после второго.
Про выходные диоды, которым 10 ампер никак не по зубам, я уж молчу.
Резистор минимальной нагрузки обязателен. Его можно установить до шунта, чтоб его ток не учитывался.
А вообще, схема лажовая. С листа она нормально работать не будет. Её придётся много и тщательно допиливать.
Вы это осилите?
Ответить