Кто может решить эту задачу? Измерение высокого напряжения.

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Имеется конденсатор ёмкостью 1нФ заряженный до напряжения около 10кВ. Нужно измерить его напряжение хотя бы с точностью в пару кВ. При попытке померять обычными средствами через делитель напряжения он шунтируется и заряд уходит. Кто нибудь знает схему при помощи которой можно замерять такие величины?
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 579
Зарегистрирован: Вт янв 02, 2018 11:34:41
Откуда: Украина.

Сообщение TrumPIC »

Может каким электроскопом?

:tea:
От бобра добра не ищут!©
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Желательно что бы устройство было переносимым. По размеру современных тестеров.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15068
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

Изображение
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Мучитель микросхем
Сообщения: 437
Зарегистрирован: Пн май 27, 2019 07:18:28
Откуда: ВВХ-ск

Сообщение mont-oriol »

Как вариант - последовательно с конденсатором 1нФ (С1) - конденсатор на 10 мкФ (С2). Когда на С1 напряжение будет 10кВ, на С2 - 1В. Далее - ОУ на полевиках.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20073
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

По длине дуги еще можно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2314
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2021 22:33:21

Сообщение Alex_641 »

ГигаОмный делитель и операционник с входом на полевиках после него.

Добавлено after 49 minutes 38 seconds:
Re: Кто может решить эту задачу? Измерение высокого напряжения.
Типа такого
Вложения
напряжёметр.jpg
(25.86 КБ) 184 скачивания
Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 25402
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

[uquote="djrec",url="/forum/viewtopic.php?p=4044933#p4044933"]Желательно что бы устройство было переносимым. По размеру современных тестеров.[/uquote]
Этого быть не может. 10 кВ требуют специальной конструкции. И она совсем не компактная.
Скорее всего вы плохо понимаете поведение материалов на таких напряжениях и потому не смогли измерить.
Серийные приборы типа электростатических вольтметров компактны лишь в смысле приборов такого назначения. Это коробка размером с осциллограф со специальными коннекторами на задней стенке (там изолятор во всю заднюю стенку с центральной шпилькой). И ценой более 100 круб.
Собственно можно измерить на делителе, но нужно на АЦП снять экспоненту разряда и восстановить исходное напряжение. Только делитель на такое напряжение тоже будет стоить не две копейки...
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Китайцы выпускают пробник на неонках. Там что то вроде 2,4,6,8,10 кВ. Стоит около рубля. Но платить за спичечный коробок с несколькими копеечными неонками не хочу. Да и есть желание сделать своими руками.
Что до указанного вами прибора, это слишком дорого. Прибор наверное достаточно точный. Мне достаточно +-2кВ. Пока склоняюсь к делителю и операционному. До этого попробовал схему на пробое диодов обратным напряжением. И на полевике. Результат неудовлетворительный.

Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4044999#p4044999"]Как вариант - последовательно с конденсатором 1нФ (С1) - конденсатор на 10 мкФ (С2). Когда на С1 напряжение будет 10кВ, на С2 - 1В. Далее - ОУ на полевиках.[/uquote]

Вы имели ввиду разрядить С1 на С2? Я думал об этом варианте. Но при разряде проскакивает искра и результат думаю очень искаженный. Ведь неизвестно сколько энергии потерялось в этой искре.

Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4045011#p4045011"]По длине дуги еще можно[/uquote]


На данный момент так и делаю. Но это не удобно и не практично. Нужен более технологичный подход. Что то на подобие пробника. Несколько светодиодов на несколько уровней напряжения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16604
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

1 нФ 100 МОм Постоянная времени 100 мс. В принципе, нетрудно сделать, главное - измеритель должен сработать быстро.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Но каким образом подключить резистор? Транзисторы врядле одобрят напряжения 10кВ. А реле очень медленное.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16604
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Щупами. Прикасаетесь ими к выводам конденсатора, потом отключаете. Искры не будет. Конструкция щупов должна быть рассчитана на измеряемое напряжение. Другой коммутации не нужно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Не понял. Припустим на конденсаторе 10кВ. На щупах резистор. При прикосновении на этом резисторе поднимется напряжение до 10 кВ. Даже если оно и продержится какие то миллисекунды но АЦП может выгореть. Да и очень проблематично с этого короткого пика высчитать напряжение. Выборок хотя бы 100 нужно будет сделать. А это уже не дешёвый МК.
Мучитель микросхем
Сообщения: 437
Зарегистрирован: Пн май 27, 2019 07:18:28
Откуда: ВВХ-ск

Сообщение mont-oriol »

[uquote="djrec",url="/forum/viewtopic.php?p=4045073#p4045073"]Вы имели ввиду разрядить С1 на С2?[/uquote]Разрядить каждый, заряжать вместе.
А нет схемы прибора, с осциллограммами? Возможно, и не нужно ничего мерить, а просто ограничить напряжение, которое выдаёт ваш преобразователь. Будет до фиксированного напряжения заряжать.
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

Импульсы порядка 10кВ через искровой промежуток и с периодом в одну секунду заряжают конденсатор в 1 нФ. ( То есть на конденсатор каждую секунду пробивает искра). Снизить нет смысла. Ведь задача именно и состоит в том что бы оценить напряжения в таком режиме работы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Сообщение SSkot »

вопрос вероятно больше теоретический. время, измерять стоит только его. формула кривульки заряда и разряда в каждом учебнике.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 25402
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

[uquote="djrec",url="/forum/viewtopic.php?p=4045119#p4045119"]Не понял.Выборок хотя бы 100 нужно будет сделать. А это уже не дешёвый МК.[/uquote]
Вы пишите чушь. Даже МК начального уровня имеет АЦП с производительностью не менее 200 кспс (5 мкс на отсчет).
То есть за 100 мс снижения напряжения в е раз можно набрать ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ отсчетов, Карл!!!
Что касается киловольт на входе АЦП, то у меня ощущение, что вы плохо понимаете работу резистивного делителя напряжения.
Ну и в догон. Если емкость конденсатора и сопротивление делителя постоянны, то достаточно ОДНОГО ОТСЧЕТА, чтобы восстановить ВСЮ экспоненту. :tea:
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1328
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18

Сообщение tonyk »

А зачем измерять напряжение? Если измерять ток во время искрового разряда (или просто разряда на известное сопротивление), то можно вычислить заряд, прошедший по цепи, а, зная ёмкость конденсатора, найти напряжение в начале разряда.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 25402
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4045208#p4045208"]Если измерять ток[/uquote]
Измерение тока прямыми методами - это крайне экзотическое мероприятие. Разряд емкости через делитель и измерение НАПРЯЖЕНИЯ на "холодном" участке делителя - это и есть измерение тока делителя.
Прорезались зубы
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 22:18:40

Сообщение djrec »

[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4045203#p4045203"][uquote="djrec",url="/forum/viewtopic.php?p=4045119#p4045119"]Не понял.Выборок хотя бы 100 нужно будет сделать. А это уже не дешёвый МК.[/uquote]
Вы пишите чушь. Даже МК начального уровня имеет АЦП с производительностью не менее 200 кспс (5 мкс на отсчет).
То есть за 100 мс снижения напряжения в е раз можно набрать ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ отсчетов, Карл!!!
Что касается киловольт на входе АЦП, то у меня ощущение, что вы плохо понимаете работу резистивного делителя напряжения.
Ну и в догон. Если емкость конденсатора и сопротивление делителя постоянны, то достаточно ОДНОГО ОТСЧЕТА, чтобы восстановить ВСЮ экспоненту. :tea:[/uquote]


Немного сложновато это мне. Ведь даже сопротивление АЦП шунтирует столь малые величины заряда конденсатора. Именно по этому и спрашиваю схему. Возможно кто то имеет опыт в таких измерениях. Обрыл все свои закрома и не смог найти резистор больше 10 МОм.

В быстродействии АЦП я ошибся, посчитав что нужно сделать за 1мС выборки.

Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4045208#p4045208"]А зачем измерять напряжение? Если измерять ток во время искрового разряда (или просто разряда на известное сопротивление), то можно вычислить заряд, прошедший по цепи, а, зная ёмкость конденсатора, найти напряжение в начале разряда.[/uquote]


Каким образом можно измерить ток столь малых величин. Обычно ток меряют на грунте. То есть измеряют напряжение на шунте и пересчитывают по закону Ома в ток. Но имея шунт в десятки МегаОм уже проблематично менять на нем напряжение.
Ответить

Вернуться в «Теория»