странно работает- "не работает"

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Apoclepsis
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2015 06:33:48

странно работает- "не работает"

Сообщение Apoclepsis »

Хай! Собрана схема из китайского таймера с005 и RDC1-1RTA Relay.все норм работает. но когда к реле подкл нагрузку. при срабатвыние реле схема отключается - без нагрузки при работе реле схема норм работает. схема запитана зарядкой.
почему вырубает?
Реклама
Аватара пользователя
Рязанцев Владислав
Мудрый кот
Сообщения: 1781
Зарегистрирован: Пн июн 24, 2013 23:00:42
Откуда: Казахстан

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение Рязанцев Владислав »

Потому что не хватает мощности источника питания. Используйте более мощный + пара конденсаторов по питанию.
Изображение
Ваши хотелки за ваши деньги
Реклама
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15061
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение gsmart »

Apoclepsis писал(а):при срабатвыние реле схема отключается - без нагрузки при работе реле схема норм работает.
Какого рода нагрузка, лампа накаливания, электродвигатель, соленоид?
Питание нагрузки и таймера одно на двоих, или у каждого свой блок питания, либо нагрузка питается вообще напрямую от сети 220V через контакты реле?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Apoclepsis
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2015 06:33:48

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение Apoclepsis »

запитка таймера и реле от 1 зарядки. а нагрузка соленоид - напряммую через контакты реле из той же разетки . но на зарядке на выходе кондер так что если помехи то сразу не вырубило бы. отключал питание при срабатывание кондер продолжал питать схем 4.3 сек. а с нагрузкой вырубает схему 2 вида или схема перестает работать и требуется перезапск питания вкл выкл. или таймер обнуляется.

Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
запитка от другой разетки не помогло

Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
нехватает мощности питания? почему? без нагрузки схема работает нормально и держит реле.

Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
с 1.5 ампера запитал от лаболаторног дал 10 ампер тоже самое
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Фунтик
Собутыльник Кота
Сообщения: 2704
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 13:47:17

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение Фунтик »

Apoclepsis писал(а):Собрана схема из
а её, схему эту, увидеть как-то можно? Или по кофейной гуще гадать надо?
Реклама
Apoclepsis
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2015 06:33:48

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение Apoclepsis »

а как тут у вас скинуть?
Реклама
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15061
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение gsmart »

Apoclepsis писал(а):нагрузка соленоид - напряммую через контакты реле из той же разетки
Соленоид с обмоткой АС 220V как я понял? Реле с контактами на 220V, или как всегда?
Гальваническая развязка контактов реле и катушки присутствует?
Если реле нормальное, типа РЭС-22, опробуйте поставте паралельно контактам реле ёмкость в районе 0,01-0,047 мкф 400V. Либо поставте такую ёмкость паралельно обмотки соленоида.
Паралельно обмотки реле диод в обратном включении стоит?
Для коммутации АС 220V реле должно выть примерно такое:
Изображение
Изображение
Apoclepsis писал(а):а как тут у вас скинуть?
Загрузить картинку со схемой на любой фотохостинг, например фотохостинг радиокота: http://img.radiokot.ru/ как вариант: http://vfl.ru/ ещё пример: http://piccy.info/ или иной фотохостинг, и вставить адрес изображения в ваше сообщение, в теги без пробелов: [img ]адрес картинки[ /img]
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Apoclepsis
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2015 06:33:48

Re: странно работает- "не работает"

Сообщение Apoclepsis »

блин помехи в сети вырубали да помог кондер на 0.001мкф я сильно сомнивался в этом но!!! спасибо пробл решена!