Теперь про глухозаземлённую нейтраль, пожалуйста.
Существует ли неглухозаземнённая нейтраль в домах с системами TN-*?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
И кстати, о "водопроводном заземлении":
1.7.123
Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
У меня создаётся впечатление, что никто из нас не знает, как правильно.
А ПУЭ - то ещё ПУЭэээ... отопление от водопровода-то чем отличается? В частности, от водопровода горячей воды?
Добавлено after 34 minutes 10 seconds:
Я рискну предложить всё-таки определиться с упрощённой терминологией:
Питающая сеть - участок электросети откуда-то до щитка квартиры (дома).
Рабочая сеть - участок электросети от щитка квартиры(дома) до розетки (лампочки).
Надеюсь, нет возражений?
Тогда пробуем "перевести":
Вольный художественный перевод:15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
Запрещается в розетке третий контакт сажать на ноль, его необходимо довести до щитка, где соединить со всеми подобными, а затем на ноль, приходящий в щиток.