Электрическая схема термоанемометра

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Driym
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2021 11:11:56

Электрическая схема термоанемометра

Сообщение Driym »

Приветствую всех радиоактивных котов!
На просторах интернета нашел электрическую схему термоанемометра постоянной температуры.
Изображение
Выбор этой схемы был основан на предыдущем, не совсем успешном, опыте работы с классической мостовой схемой включения термоанемометра. Столкнулся со сложностью балансировки моста. Из-за нагрева проволоки происходила постоянная разбалансировка моста.
Какие вопросы имеются к схеме:
1) Корректна ли она? Пробовал строить ее в симуляторе https://tinyurl.com/yfggkduk. Однако, изменяя сопротивление "RT", отклика напряжения на выходе не происходило.
2) Каким образом подбирать сопротивления и емкость? В текстовом описании схемы описан лишь коэффициент "K=R1/R2", который отвечает за "коэффициент уси­ления ОУ1".
3) Обязателен ли стабилитрон в схеме? Какие пульсации напряжения для схемы являются критичными?

Описание схемы брал из источника: А.С. Гордеев "Основы автоматики" (файл в приложении, с. 155 - 156)
Реклама
parovoZZ
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Re: Электрическая схема термоанемометра

Сообщение parovoZZ »

Тю. Так САУ не проектируется. Необходимо знать характеристику термоэлемента, задать желаемую реакцию системы (пропорциональный коэффициент), которую отражает коэффициент усиления (резисторы R1/R2). Конденсатор служит для исключения колебаний. Стабилитрон стабилизирует питание - без него никак.
Реклама
parovoZZ
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Re: Электрическая схема термоанемометра

Сообщение parovoZZ »

Просимулячил схему. Абсолютно рабочая.
СпойлерИзображение
Как видно, в диапазоне регулирования схема поддерживает сопротивление резистора стабильным (в моём случае это 100 Ом).
termo.png
(48.87 КБ) 344 скачивания
Ответить