Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Cott_M
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Cott_M »

[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4079930#p4079930"]потому щас все по оптике в дома проводят[/uquote]У оптики есть коробки, в которых стоят те же ИИП. У меня в доме оптика. В подъезде коробка. Гадит тока в путь!
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]У радиоприемника АМ диапазонами являются ДВ, СВ и КВ.
Хотя по общепринятой терминологии АМ диапазон - это СВ.[/uquote]
По общепринятой терминологии (которую вы не знаете) Диапазон - это диапазон т.е. длина волны в метрах (или частота в Гц, которая так же указывает на диапазон). А вид модуляции - это вид модуляции, которая не метры, не герцы. Неужели не понятно?
У соседа есть машина БМВ328 черного цвета. БМВ328 может быть хоть черная, хоть белая. В то же время черная машина может быть хоть жугули, хоть ауди.
Это как горячее и зеленое - из разных областей 8-)
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]ЧМ диапазон - УКВ1,
ФМ диапазон - УКВ2.[/uquote]Такой тупости я еще не встречал!!! :music:
ЧМ - это Частотная Модуляция.
ФМ - Фазовая Модуляция.
На иностранных приемниках писали FM, что никоим боком не является ФМ. FM это Frequency Mode, что в переводе означает Частотная Модуляция или все тот же ЧМ !!! :kill:
Почитай хоть википедию, не позорься! :write:
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]Однако техническая реализация того или иного вида очень даже зависит от частоты. Например, как вы себе представляете Частотную модуляцию в ДВ ии СВ диапазонах?[/uquote]Техническая реализация - дело десятое. На диапазонах 1,5 - 10 мГц есть работающие станции с ЧМ модуляцией. Работают и в ус не дуют. Видимо у вас не спросили :music:

А что так уперлись в 2 вида модуляции? Остальные не знаете или дядюшка Сэм на иностранном приемнике не накарябал? :)))
Аватара пользователя
moroz44
Опытный кот
Сообщения: 863
Зарегистрирован: Пт июл 02, 2021 07:43:40

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение moroz44 »

[uquote="Cott_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4080234#p4080234"][uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4079930#p4079930"]потому щас все по оптике в дома проводят[/uquote]У оптики есть коробки, в которых стоят те же ИИП. У меня в доме оптика. В подъезде коробка. Гадит тока в путь)[/uquote]
Кому, оптике? Как? :shock:
Ругаюсь матом.!!!
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

Простите за тупой вопрос! Как мотать ДГС для двухполярного напряжения? Читал что в одну сторону, а концы инвертировать?

Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Сильно большой перекос при подключеном унч(+32 -25в), и продолжает рости при увеличении громкости (+32, -21в) стабилизация работает с плюсовым плечом. Может ДГС не правильно намотал?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Timoxasss писал(а):Читал что в одну сторону, а концы инвертировать?
Да. Концы одной из обмоток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4083904#p4083904"]
Timoxasss писал(а):Читал что в одну сторону, а концы инвертировать?
Да. Концы одной из обмоток.[/uquote]

Перекос может быть от неправильного ДГС?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Может от не правильного ДГС, может от не правильного трансформатора.
Может ДГС рассчитан не верно, и появляется разрывной ток.
На каком сердечнике намотан ДГС?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение charchyard »

у оптики пассивная коробка. там акромя оптических разёмов или мест сварки с гильзами там нет ни куя. какие иип? хто гадит в эфир? :o :shock:
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4083909#p4083909"]Может от не правильного ДГС, может от не правильного трансформатора.
Может ДГС рассчитан не верно, и появляется разрывной ток.
На каком сердечнике намотан ДГС?[/uquote]
На компютерном #26. Ща попробую на #52 намотать так как нужно. Отпишусь
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Рассчитан правильно?
Мотать нужно сразу в 2 провода.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Сначала надо проверить источник нагрузив номинальным, одинаковым током оба плеча (резисторы, реостаты). Если напряжения будут одинаковые то искать проблему в УНЧ, а вот если разные то разбираться с трансформатором, ДГС и т.д.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Подозреваю что ДГС просто не верно рассчитан, и присутствует разрывной ток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

А может УНЧ кривой или подшмаленый одним плечом работает. :))
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

Телекот, спасибо за наводку в нужное русло. Результат достигнут, стоит минусовое как вкопаное. Если уже начинаешь снимать немного мощности то немного проседает относительно положительного, но не 5-10в. Около вольта перекос при сьеме...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Рад что удалось помочь, что именно помогло решить проблему?
:beer:
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

Проблема была в неправильно намотаном дгс обмотки в противоположные стороны, аля синфазник....
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

Ребят, не получается побороть этот БП, начал грузить его на 100вт сопротивлением без стабилизации. На выходе образуется помеха ввиде пачек импульсов. Импульсы следуют с чатотой тактирования, точнее не импульсы, а иголки. И амплитуда этих иголок 20-50 вольт. Выходное напряжение при подкл. нагрузке 70В.
Вопрос: что является причиной возникшей проблемы?

Добавлено after 4 minutes 1 second:
Тяжелые irfp460? Большой deadtime ir2113? Плохие снаберные цепочки?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Timoxasss писал(а):Вопрос: что является причиной возникшей проблемы?
В методе измерения.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
moLCHec
Мявтор!
Сообщения: 825
Зарегистрирован: Вс дек 18, 2005 20:04:42
Откуда: Свердловская обл.
Контактная информация:

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение moLCHec »

А зачем нужны D2 и D3, шунтирующие обратные диоды MOSFET ?
Я изначально думал, что они снижают потери от обратного восстановления диода, но меня уверяет один специалист, что проку от такого шунтирования нет.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Здесь уже обсуждались эти диоды, читай тему.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Timoxasss
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт май 01, 2014 22:09:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Timoxasss »

В общем господа, для питания унч по топологии ucd импульсные источники не годятся. Малейшие пульсации на выходе источника пагубно влияют на выходной каскад даного унч, транзисторы раскаляются(радиатор не помогает) и в какой-то момент происходит сквозняк > тепловой пробой.
При использовании LLC БП УНЧ благополучно выгорает как и с "шимаком". При использовании классического трансформатора УНЧ работает как часики на приличной мощности без искажений, биений, шумов и т.д.
Уверен что обычный УНЧ класса А/Б... будет нормально работать при использовании ИИП.
Ответить

Вернуться в «Питание»