Здравствуйте!
Есть вопрос далекого от электротехники человека!
Необходимо выжать максимум мощности из трансформатора OCM1 1.0 через ЛАТР 9А (подключение нихромового нагревателя)
Можно ли это осуществить сложением вторичных обмоток (5+12+22в ), и как их правильно суммировать?
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2459
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Откуда: Крымск

Сообщение Adagumer »

Включаете последовательно, напряжение будет равно сумме напряжений всех обмоток, а ток - току обмотки с наименьшим током!
Реклама
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40

Сообщение valentinovich »

Выше всё правильно, но -
При несоблюдении подсоединения "Конец одной с Началом другой ..." напряжения будут вычитаться. Что тоже можно использовать (т. е. сложение, вычитание) для получения других разно-возможных напряжений.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44343
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

Это "правильно" только не для всех трансформаторов, у некоторых ОСМ- ов вторичные обмотки уже соединены последовательно:
https://kavik.ru/katalog/22/%D1%82%D1%8 ... D0%BC.html
СпойлерИзображение

Изображение

Изображение
Это надо, сначала, смотреть, как обмотки этого трансформатора соединены.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Мучитель микросхем
Сообщения: 486
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 22:53:06

Сообщение kolar »

Еще один далекий вопрос -
Можно ли на латр 9А посадить трансформатор 5 кВт 220/ 36в. и на выход транса нагреватель 1-1.2 квт ?
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Сообщение Борисович »

Можно.
Занятно,а что это за такой низковольтный нагреватель?
Реклама
Мучитель микросхем
Сообщения: 486
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 22:53:06

Сообщение kolar »

Борисович, хочу прогреть участок трубы, буду мотать нихром. Приобрел привычку по возможности связываться с низкими напряжениями в таких вопросах. (отсюда и цепочка латр-транс-нагреватель)
((
К слову, друзья если трансформатор используется ОСМ 1.0 c одной обмоткой 36в (220/36в) - сколько он может безопасно выдать ампер во вторичной обмотке?
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Сообщение Борисович »

Примерно 25 ампер.
Мучитель микросхем
Сообщения: 486
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 22:53:06

Сообщение kolar »

[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4096300#p4096300"]Выше всё правильно, но -
При несоблюдении подсоединения "Конец одной с Началом другой ..." напряжения будут вычитаться. Что тоже можно использовать (т. е. сложение, вычитание) для получения других разно-возможных напряжений.[/uquote]
а как себя будет вести сила тока на выходе?

Добавлено after 46 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4096306#p4096306"]Это "правильно" только не для всех трансформаторов, у некоторых ОСМ- ов вторичные обмотки уже соединены последовательно
Это надо, сначала, смотреть, как обмотки этого трансформатора соединены.[/uquote]
вопрос - есть ли какой то универсальный способ не закоротить что не следует ...без розыска старинных паспортов?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ищи и кури даташиты на ваш тран оне все к щастью есть не тока на бумаге(лежит кстатив коробочке с каждым поставляемым траном там же дата изготовления\отгруза и штамп ОТК
но и виртуално копи есть-в сети...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40

Сообщение valentinovich »

kolar
а как себя будет вести сила тока на выходе?
Читайте внимательнее, вам выше уже ответили, что при любых соединениях max ток будет равен -
- току обмотки с наименьшим током
kolar
вопрос - есть ли какой то универсальный способ не закоротить что не следует ...без розыска старинных паспортов?
Да, самый универсальный способ - это тестер в ваших руках.
Ответить