Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Аватара пользователя
serov84
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2019 12:17:08
Контактная информация:

Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение serov84 »

Сгорел выключатель на 15 А в блоке розеток. Починил. Решил поставить предохранитель обычный проволочный плавкий. Поставил в разрыв одного провода что переменка 220 в. Выбрал номинал предохранителя на 10А. Прошу подскажите если что не так. Ваши советы и предложения?
Аватара пользователя
Maykill
Друг Кота
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград
Контактная информация:

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение Maykill »

обычный проволочный плавкий...это примерно то-же что ОБЫЧНЫЙ ПОРОШОК ;-)


Вообще логика портясная...сгорает штучак на 15А а предохранитель ставят на 10
Вопрос- что быстрее сгорит в следующий раз?

как самому расчитать " жучка"
http://microsin.net/adminstuff/hardware/diy-fuses.html

немного о предохранителях
https://electric-220.ru/news/raschet_pl ... -01-02-478
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Аватара пользователя
serov84
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2019 12:17:08
Контактная информация:

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение serov84 »

Я рассуждал так, что при токе превышающем 10 ампер сгорает первым предохранитель и выключатель рассчитанный на 15 А не сгорит.

Добавлено after 56 seconds:
Предохранитель не в переключателе а отдельно в разрыве сети 220 В.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20068
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение vlasovzloy »

Ну правильно рассуждал. Сначала должен пред сгореть. Если пред самодельный, мелкого песка сухого внутрь насыпь до упора
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
mickbell
Друг Кота
Сообщения: 16373
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение mickbell »

Вопрос только в том, когда сдохнет. 10 А - это номинал, при таком токе он не горит. А горит он разное время в зависимости от превышения тока. Скажем, мелкие LF451 при двух-трёхкратном превышении тока горят быстрее секунды (при трёхкратном - за 50-100 мс где-то), но там нет отводящего тепло песка. Надо смотреть времятоковые характеристики готовых жуков и самодельные не ставить без их испытания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20068
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение vlasovzloy »

В смысле не горит? Проволочка 0,3 мм при 10 амперах влет только аж красная с искрами. Почему про песок и подсказал, ибо через месяц металл пообгорит и ток срабатывния уже меньше станет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
mickbell
Друг Кота
Сообщения: 16373
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Re: Как выбрать номинал плавкого предохранителя

Сообщение mickbell »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4103835#p4103835"]В смысле не горит? Проволочка 0,3 мм при 10 амперах влет только аж красная с искрами.[/uquote]Ну так она - ни разу не изделие "плавкий предохранитель", а банальный жук. При десяти амперах... это ж какая плотность тока... 140 А/квадрат - сгорит, конечно. Она и при меньшем токе сгорит. Почему такой диаметр?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ответить

Вернуться в «Теория»