Почему нейтральное реле начинает работать как поляризованное
Почему нейтральное реле начинает работать как поляризованное
Реле IM01JR (фирмы TYCO). При отключении питания нет возврата в нормальное состояние. Однако переключается при смене полярности на обмотке, т.е. ведёт себя как поляризованное. В чём может быть причина подобного дефекта? Так проявили себя несколько штук из большой партии.
- Реклама
Re: Почему нейтральное реле начинает работать как поляризова
[uquote="Red788",url="/forum/viewtopic.php?p=4107743#p4107743"]IM01JR[/uquote]
Это ниочём. Нужен полный код.
Проблема в этом:
Это ниочём. Нужен полный код.
Проблема в этом:
- Вложения
-
- Image 1.png
- (24.95 КБ) 128 скачиваний
Re: Почему нейтральное реле начинает работать как поляризова
Эти релюшки имеют магнит в магнитной цепи, уменьшающий ток срабатывания, поэтому обмотка их требует подключения в определённой полярности. Может быть, брачок попал, что та релюшка залипает, хотя вроде не должна (по докУменту она monostable)?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: Почему нейтральное реле начинает работать как поляризова
"Чтобы исключить залипание якоря при обесточивании обмоток из-за наличия остаточного намагничивания, на якоре имеется пластинка 7 из немагнитного материала, обеспечивающая при срабатывании реле зазор σ0 = 0,1 мм между сердечником и якорем. "
https://megaobuchalka.ru/17/55594.html
https://megaobuchalka.ru/17/55594.html