Прошу помочь поставить диагноз неисправному реле контроля напряжения.
На реле подается питание (контакты А1 и А2 ~-220В) и собственно контролируемое напряжение (контакты E и М). Используется импульсная схема питания от сети без понижающего тр-ра. Когда контролируемое напряжение достигает заданной уставки должна сработать релюшка (5VDC) и замкнуть (разомкнуть) выходящие контакты. Все работает отлично ровно до тех пор пока значение измеряемого напряжение на входе не достигает заданной уставки - тогда срабатывает реле и схема моментально вырубается (гаснет лампочка питания), потом опять перезагружается и снова срабатывает реле и по кругу: так и щелкает.
Проблема вылезла, наверно, из-за того что схему "модернизировали", а именно, убрали связь между цепями измерения и питания (крестики на общей схеме) и поставили перемычку(пунктиром на схеме, на фото видна на виде сзади) - модернизировали потому что по ходу эксплуатации вылезла необходимость устранить связь между этими цепями. Зачем перемычка я хз, видимо без нее не работала
Стоит заметить, что даже если настроить реле на срабатывание при отсутствии входного напряжения, оно все равно глючит.
Галочкой на схеме выделил все элементы которые уже поменял - детальки взял с такой же новой релюшки (в том числе ВСЕ электролиты и шимку) - и все так же глючит.
Просто даже в голову не приходит что это может быть, подскажите пожалуйста идеи что это может быть, а то уже голову сломал.
З.Ы.Кстати, если в схеме копаться под напряжением, то она может начать весело искрить
Вид снизу: https://img.radiokot.ru/files/147113/me ... 7yra3i.jpg
Вид сзади: https://img.radiokot.ru/files/147113/me ... 7x8ny6.jpg
Вид спереди: https://img.radiokot.ru/files/147113/me ... hleq.jpg11
Общая схема (перерисовал не дословно, местами упростил):https://img.radiokot.ru/files/147113/me ... 7y05ch.jpg
Схема подключения ШИМки из даташита (для наглядности): https://img.radiokot.ru/files/147113/me ... 7v0kf7.png