Да вот как раз и плохо работает.
Немного предыстории. Есть рабочий БП собранны по той же схеме (перевая). Есть эл. нагрузка с многооборотным регулятором. В рабочем блоке, при срабатывании ограничения по току, выходное напряжение резко падает с установленного до почти минимального. Падение происходит за примерно 1/10 оборота регулятора нагрузки.
В испытуемом же блоке, при срабатывании ограничения тока, выходное напряжение падает почти за 2 оборота регулятора. И падает так: 15В (установлено) - 3-4В(причем "гуляет" 3,5; 4,2; 3,0 и т.п.) - затем скачком падает до минимума.
По осциллограммам на выходе. До начала стабилизации - пульсации 80-120мВ, когда "3-4В" - пульсации до 1В (такие, как на фото в моем первом посте), напряжение на минимуме - пульсации 80-100мВ.
Пытался подбирать в ОС по току, и емкость и сопротивление - без результата.
Единственное, что обнаружил. В первоначальном варианте в ОС по току, закорачиваю резистор оставляя только конденсатор 100н - нет изменений. Выпаял конденсатор, проверил - Vloss - 4,3%. Не знал, что у керамики могут быть потери.