Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.
Конкретно по этому частотнику не подскажу, но общался со многими, поэтому смотрите в меню:Ромсон писал(а):Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.
1. Установка максимальной частоты (от сигнала датчика) (maximal frecunsy ?)
2. Установка минимальной частоты (minimal frecunsy ?)
3. % - начало шкалы
4. % - конец шкалы
От этих данных зависит характеристика включения и разгона. Минимальная частота - с нее начинается частотный диапазон работы, и, в зависимости от сигнала с датчика, может как уменьшатся так и увеличиваться.
Посмотрите так же параметр запуска, может стоять значение "толчок" - увеличенный момент при запуске, при котором будет высокая частота и большой нагрузочный ток и похожие режимы.
В ссылке приведен сайт, на котором есть русскоязычные инструкции.