Воскрешение ИБП IPPON Smart POwer Pro1000

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Опытный кот
Сообщения: 811
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 13:13:37
Откуда: Брянск

Сообщение Димон126 »

День добрый многоуважаемые форумчане. При раскопке антресолей был найден старичок IPPON Smart POwer Pro1000 модель платы MAIN-876x/7x/8x при подключение акб сразу включается куллер и индикация заряда ни на какие кнопки не реагирует, вскрытие показало что умерли диоды D46-D49 (1N40007S) стоят в мосту по выходу напряжения, также пробиты транзисторы Q29 (2SA1020), Q63, Q30 (PMBT2222A)и сгорел резистор R143 (Номинал установить не удалось), схема найденная на просторах сети близка но не совпадает полностью (диодный мост на диодах D46-D49 отсутствует), возможно у ког ото есть полноценная схема или плата от аналогичного ИБП, чтобы узнать номинал резистора R143...Фото платы из упса и найденную схему прилагаю по ссылке. Заранее огромное спасибо! ссылка на фото и схему https://yadi.sk/d/pyQp6FWC36ZP4T
Контактная информация:
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Вт июн 04, 2013 11:02:12

Сообщение Sla70 »

Правильнее будет,main 098-18161-03,вот по нему и надо вести поиск.Схема есть ,куда направить?Сюда к сожалению не лезет.
Реклама
Опытный кот
Сообщения: 811
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 13:13:37
Откуда: Брянск

Сообщение Димон126 »

Большое спасибо за схему, номинал резистора 10 Ом, завтра куплю недостающие диоды и буду проверить. по результатам отпишусь
Контактная информация:
Опытный кот
Сообщения: 811
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 13:13:37
Откуда: Брянск

Сообщение Димон126 »

Запаял резистор, заменил все компоненты сгоревшие что нашел, при включении на кнопку ибп выдает короткий писк мигает всеми индикаторами и умолкает. напряжение на АКБ +26,5в не падает.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Подскажите, есть плата от такого ИБП, на вид без повреждений, шлейф с управлением. Можно ли подсоединить к ней аккум и 220в на выходе получить? Стоит ли заморачиваться?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

У некоторых ограничение 10-15 минут работа от аккума независимо от батареи. Надо по месту проверять
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Подсоединил 24в, включил, лампочки загорелись, реле клацнуло, пищалка и красный диод загорелись, на двух папах что около варистора, есть напряжение с папой по диоганали, 11 и 16в переменки. LM317 который один без радиатора, болтается вместе с дорожками. Без схемы не понятно куда идут дороги. Ещё видел видео, к радиаторам транзисторов в изделии, прикручены провода какие то, может от транса, получается на сток транзисторов.
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

Должно работать на холодную, но он на 24в. Гонял полчаса на телеке, родных батарей наверно минут на 40. В инструкции написано какой срок, обычно чем мощнее тем меньше работает. Но дело скорее в самой ёмкости.

Хороший батарей сейчас не купить, или очень дорого. Поставил 32700 лифер литокалу, 8 элементов кажется, в общем в одну банку, ещё столько же места осталось.
На сколько хватает не проверял оно в роли бесперебойника.

У него есть такая особенность, когда батареи дохлые при любых проблемах в розетке, комп уходит в ребут. Причём самому такое создать невозможно если его с розетки дёргать, он чётко переключсается на батарею. А вот если помеха в розетке, её бы даже комп не заметил, но бесперебойник его ребутнёт, кажется это называется криворукий авр.

Отвалившеяся кренка это питание вентилятора, он с 24 понижает до 12, радиатора на нём нет. Пропаивай и вешай радиатор какой есть.
Я родной вентилятор сломал и вырезал дырку под 80, подключил через резюк, а то уж очень шумно.

Если ИБП не новых партий то вентилятор не выключается никогда. Выключить ИБП и вентилятор можно только подав команду из программы на выключение ПК и ИБП, тогда вентилятор отключается до включение питания.
В остальных случаях вентилятор работает всегда пока воткнуто в розетку или включено.

Исторические подробности в этой теме
Контактная информация:
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4209587#p4209587"]Отвалившеяся кренка это питание вентилятора, он с 24 понижает до 12, радиатора на нём нет. Пропаивай и вешай радиатор какой есть.
Я родной вентилятор сломал и вырезал дырку под 80, подключил через резюк, а то уж очень шумно.

Исторические подробности в этой теме[/uquote]
LM317 оторвана вместе с площадками, попытался проследить дорожки чтоб проводами подпояться, не видно, нужна схема.
Хрен с ним с вентилятором, нужно сначала как то 220 получить, а потом уже вокруг доделывать.
Ответить