Добрый день.
Интересует Fluke 1550B.
Измерение коэффициентов абсорбции (DAR) - в его инструкции (https://www.testequipmentdepot.com/fluk ... b_manu.pdf) указанно, что оно измеряет R60/R30 секунд. Но в РФ необходимо R60/R15 секунд!
При этом устройство в госреестре СИ (http://nd-gsi.ru/grsi/270xx/27823-04.pdf).
Подскажите - это время (30 или 15 секунд) можно настраивать, или как?
(Устройства на руках нет)
Поделитесь опытом эксплуатации.
Спасибо!
Fluke 1550B Измеритель сопротивления изоляции / Мегаомметр
-
YASSKYLIGHT
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт июн 02, 2022 15:07:10
- Реклама
-
Mickle
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2346
- Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24
- Откуда: г. Рыбинск
Re: Fluke 1550B Измеритель сопротивления изоляции / Мегаомме
Так в описании типа Fluke 1550B нормированы только сопротивление, токи утечки и ёмкость. R15 не настраивается.
-
YASSKYLIGHT
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт июн 02, 2022 15:07:10
Re: Fluke 1550B Измеритель сопротивления изоляции / Мегаомме
Соответственно - провести измерение коэффициента абсорбции (DAR) этим устройством, правильно (ПУЭ), нельзя?
Или всё таки можно, но не в автоматическом режиме, а в ручном? Когда оператор фиксирует соответствующие значения (сопротивление на 15 и 60 секундах) и производит вычисления.