Повышение напряжения при пуске трёхфазного эл.двигателя.

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 22:19:28

Сообщение freeman_81 »

Вопрос не совсем для этого форума, но думаю с ответом поможите.
На производстве, от одного источника, одновременно запускаются два
пускателя с двумя трёхфазн. эл.двигателями по 15 кВт. Вращают один вал с помощью ремней.
На время пуска, на 1 секунду, стало срабатываеть реле контроля фаз.(отключается и через секунду вкл.)
При замере напряжения между фазами, я был удивлен, - до запуска 410в, а во время запуска подскаивало до 500-700в.(примерно похожее между всех фаз). После как двигателя раскрутится, напряжение нормализуется до 410в.и реле больше не отключается.
Обмотки прозвонил, по сопротивлению все одинаковые, на корпус не звонятся.
Просадки напряжения при пуске видел, но повышения :shock:

С чем это может быть связано? Неодновременность контактаров пускателя? Пробой обмоток во время пуска?
Заранее благодарен.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20092
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46378
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
ваше идея плохая паралелить моторы по нагрузке без муфты диференциала
обычно ставят 1 боле мощный мотор а просадку току при пуске убирают ЧАСТОТНИКОМ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 22:19:28

Сообщение freeman_81 »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4283057#p4283057"]Ну один генератором становится. А если оба движка запарралелить концы?[/uquote]
Щит управления - заводской и раньше такого не было.
As писал(а):...А нет ли где-то поблизости батареи конденсаторов, корректирующих "косинус фи"?
Вроде нету.
musor писал(а):чтото нето... так быть не должно тут или коректоры влияют или моторы силно разные по параметрам тогда пускать их надо по чере сзадержкой
ваше идея плохая паралелить моторы по нагрузке без муфты диференциала
обычно ставят 1 боле мощный мотор а просадку току при пуске убирают ЧАСТОТНИКОМ
Моторы одинаковые. Ремнями к редукторам и на вал конвейера. Может какие то спец редуктара.
Может один подклинивает? Но, после пуска напряжение нормализуется.

Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283094#p4283094"]Импульсные переходные процессы от контакторов, поставте паралледьно лампы по 150 ватт посмотрите кск мигают, прибор может врать насчет 600в[/uquote]
Так и реле контроля фаз отключает походу по привышению напряжения. Хотя на реле выставлено максимальное привышающее значение по напряжению.
Последний раз редактировалось freeman_81 Вс сен 04, 2022 20:12:52, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 22:19:28

Сообщение freeman_81 »

[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283145#p4283145"]Мож реле звездит, попробуйте заменить. Я бы на мигание ламп посмотрел, от 600в они дилжнв сделать просто бах[/uquote]
Ставил другое РКФ но без корректировки по напряжению, а с фиксированной асимметрие до 55в.. Так же отключается во время пуска.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

тогда продку пароверяй чени
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Сообщение AlexS4 »

я тоже за лампы накаливания для диагностики, лучше 3 но минимум можно 1 если звезда занулена или 2последовательно на одно линейное. скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 22:19:28

Сообщение freeman_81 »

[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4283179#p4283179"]Фрееман , а нулевая точка звезд движков к 0 подсоеденина?[/uquote]
В барно движка я ещё не лазил, но так как отходящие провода с пускателя с землёй/нулём не имеет сопротивления, то скорее всего, что звезда не занулена.
AlexS4 писал(а): скорее всего 600V- следствие коммутации в рэле а не наоборот.
Замеры напряжение делал вводной линии щита.
Ближайшие время не будет возможности попасть на объект. При возможности перепроверю всё досконально.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Сообщение AlexS4 »

>Замеры напряжение делал вводной линии щита.
высокая индуктивность источника? длинная подводка или трансформатор подстанции по мощности соизмерим с двигателями?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16721
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Быстренько заменили мощный трансформатор на слабенький, так что никто и не заметил? Странно это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Все заметили, при пуске двигателец свет почти гаснет
Ответить

Вернуться в «Теория»