Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
обратно на сеть не переходит пищит пока не сдохнет
- Реклама
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
проверяй реле и детектор сети
при условии что сеть в пределах допуска
при условии что сеть в пределах допуска
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- roltd
- Родился
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2022 09:11:47
- Откуда: Kiev
- Контактная информация:
Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
[uquote="tolik-mm",url="/forum/viewtopic.php?p=2831499#p2831499"]обратно на сеть не переходит пищит пока не сдохнет[/uquote]
Аналогичная проблема. Mustek PoerMust 600 USB (куплен давно в 21.11.2005).
Работает от АКБ (новой), нагрузку держит после пропадания входного напряжения до упора (green режим отключен резистором), пока не отключит нагрузку, при этом продолжая пищать.
Когда входное напряжение появляется - не видит его, продолжает пищать, нагрузку не включает.
Помогает только выключить кнопкой и включить.
Визуально плата в норме. Подозреваю входное реле или обвязку.
Аналогичная проблема. Mustek PoerMust 600 USB (куплен давно в 21.11.2005).
Работает от АКБ (новой), нагрузку держит после пропадания входного напряжения до упора (green режим отключен резистором), пока не отключит нагрузку, при этом продолжая пищать.
Когда входное напряжение появляется - не видит его, продолжает пищать, нагрузку не включает.
Помогает только выключить кнопкой и включить.
Визуально плата в норме. Подозреваю входное реле или обвязку.
Oleg Reva