Сообщение Ermmo »

Собрал схему регулятора 4-20ма, регулирует до 0.5 А, по расчётам вроде от 0 до 26ма должна. Что не так? И можно какие нибудь схемы простейшие регуляторы тока 4-20 на 24 вольта
Вложения
Безымянный1.png
(5.25 КБ) 133 скачивания
Реклама
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43922
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Регулятор 4-20

Сообщение АлександрЛ »

У вас в схеме два переменных резистора. А что именно какой резистор регулирует?
0,5 ампера у вас там никак не получится- если резистор 10 кОм выставить "вверх" а резистор 1 кОм "вправо", то ток будет течь по цепочке (если пренебречь резистором 10 кОм) +24 вольта -> 270 Om -> 620 Om -> амперметр -> "минус".
I=U/R = 24/890 = 0.0269A или 26,9мА.. Всё правильно..
Реклама
Ermmo
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2019 11:30:18

Re: Регулятор 4-20

Сообщение Ermmo »

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4306927#p4306927"]У вас в схеме два переменных резистора. А что именно какой резистор регулирует?
0,5 ампера у вас там никак не получится- если резистор 10 кОм выставить "вверх" а резистор 1 кОм "вправо", то ток будет течь по цепочке (если пренебречь резистором 10 кОм) +24 вольта -> 270 Om -> 620 Om -> амперметр -> "минус".
I=U/R = 24/890 = 0.0269A или 26,9мА.. Всё правильно..[/uquote]
Но вот если встать на "-" и после 270 и 620 "+" амперметром то ток будет 0,5А, сопротивления замерял всё норм, и если в цепь встать с контроллером 6es7231-4hd32-0xb0 тоже 0,5а
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43922
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Регулятор 4-20

Сообщение АлександрЛ »

Ermmo писал(а):Но вот если встать на "-" и после 270 и 620 "+" амперметром то ток будет 0,5А, сопротивления замерял всё норм,
Вот так?
Изображение

зы.. Вообще-то, нужна схема, как и где вы измеряли ток!
Вложения
Модель 1.png
(22.94 КБ) 419 скачиваний
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Ermmo
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2019 11:30:18

Re: Регулятор 4-20

Сообщение Ermmo »

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307118#p4307118"]
Ermmo писал(а):Но вот если встать на "-" и после 270 и 620 "+" амперметром то ток будет 0,5А, сопротивления замерял всё норм,
Вот так?
Изображение

зы.. Вообще-то, нужна схема, как и где вы измеряли ток![/uquote]
вот в этих самих местах, как у вас на картинке и там было 0,5, может мультиметр врёт
Реклама
Аватара пользователя
Asmodey
Друг Кота
Сообщения: 6431
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2006 22:47:24

Re: Регулятор 4-20

Сообщение Asmodey »

Четыре-двадцать? Отчего же не семь-сорок? Прекрасное же название для темы :)))

Потенциометр здесь совершенно не в тему, да еще с таким огромным номиналом. Реостат и резистор, сопротивления которых соотносятся как 4 к 1. Сумма сопротивлений которых равна 24/0,004.

Ermmo, вы своим амперметром ток в розетке раньше не мерили?

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307118#p4307118"]Вообще-то, нужна схема, как и где вы измеряли ток![/uquote]Надо думать, он относительно общего провода "измерял ток" :))
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Реклама
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43922
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Регулятор 4-20

Сообщение АлександрЛ »

Asmodey писал(а):Четыре-двадцать? Отчего же не семь-сорок? Прекрасное же название для темы :)))
Вообще-то, ток от 4 до 20 мА это "стандартный ток" от большого количества различных датчиков в системах промышленной автоматики.. При чём- очень часто- напряжение питания датчика может быть от 12 до 24 вольт, а ток, при таком изменении питания- не меняется.

(имхо) лучший вариант- сделать стабилизатор тока на LM317 (LM317L) по такой схеме:
Изображение
Здесь схема повторена дважды- с разными положениями резистора регулировки тока.
Установленный ток не будет меняться при изменении напряжения питания от 12 до 24 вольт (и даже в бОльшем диапазоне, но по "стандарту" питание датчиков- от 12 до 24 вольт)
Вложения
Модель LM317L.png
(29.39 КБ) 380 скачиваний
Аватара пользователя
Asmodey
Друг Кота
Сообщения: 6431
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2006 22:47:24

Re: Регулятор 4-20

Сообщение Asmodey »

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307213#p4307213"]Вообще-то, ток от 4 до 20 мА это "стандартный ток" от большого количества различных датчиков в системах промышленной автоматики.[/uquote]
Вообще-то, из названия темы это никак не следует. А так мужики в курсе, да.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Ermmo
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2019 11:30:18

Re: Регулятор 4-20

Сообщение Ermmo »

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307213#p4307213"]
Asmodey писал(а):Четыре-двадцать? Отчего же не семь-сорок? Прекрасное же название для темы :)))
Вообще-то, ток от 4 до 20 мА это "стандартный ток" от большого количества различных датчиков в системах промышленной автоматики.. При чём- очень часто- напряжение питания датчика может быть от 12 до 24 вольт, а ток, при таком изменении питания- не меняется.

(имхо) лучший вариант- сделать стабилизатор тока на LM317 (LM317L) по такой схеме:
Изображение
Здесь схема повторена дважды- с разными положениями резистора регулировки тока.
Установленный ток не будет меняться при изменении напряжения питания от 12 до 24 вольт (и даже в бОльшем диапазоне, но по "стандарту" питание датчиков- от 12 до 24 вольт)[/uquote]
здорово, попробую