Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
Всем привет, хотел бы получить пищу для размышлений на тему борьбы с шумами.
Имеется микроконтроллер, который управляет устройством, работающим с высоким напряжением (сотни вольт). Скорее всего ввиду этого по всем линиям сигналов мк наводится помеха, которая генерируется в момент переключения транзисторов высоковольтной цепи. Все это усугубляется тем, что в данный момент мк никак не экранирован и сигналы с него идут по проводам, которые тоже никак не экранированы.
Самым критичным является сигнал с мк (его частота 100-200 Гц, длительность 5-10 мксек), который управляет драйвером транзистора (не высоковольтного), из-за этой помехи, драйвер срабатывает, когда это не нужно.
Была попытка использовать RC фильтр, но особо результата не дало.
Может у кого будут советы, как можно подавить или срезать эту помеху так, чтобы полезный сигнал сильно не изменился. Про экранирование понятно, скорее всего это улучшит ситуацию, но пока нет возможности все это упаковать. Развязать по земле будет проблематично, на мк используются, помимо этих, еще и аналоговые сигналы (ЦАП, АЦП)
Имеется микроконтроллер, который управляет устройством, работающим с высоким напряжением (сотни вольт). Скорее всего ввиду этого по всем линиям сигналов мк наводится помеха, которая генерируется в момент переключения транзисторов высоковольтной цепи. Все это усугубляется тем, что в данный момент мк никак не экранирован и сигналы с него идут по проводам, которые тоже никак не экранированы.
Самым критичным является сигнал с мк (его частота 100-200 Гц, длительность 5-10 мксек), который управляет драйвером транзистора (не высоковольтного), из-за этой помехи, драйвер срабатывает, когда это не нужно.
Была попытка использовать RC фильтр, но особо результата не дало.
Может у кого будут советы, как можно подавить или срезать эту помеху так, чтобы полезный сигнал сильно не изменился. Про экранирование понятно, скорее всего это улучшит ситуацию, но пока нет возможности все это упаковать. Развязать по земле будет проблематично, на мк используются, помимо этих, еще и аналоговые сигналы (ЦАП, АЦП)
- Вложения
-
- 3.jpg
- (106.7 КБ) 132 скачивания
- Реклама
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
Там всё смотреть надо: и схемотехнику - ВСЮ!, и как плата разведена, и как провода подключены, и какие корпуса, и как к ним выполнено подключение заземляющих проводников - нюансов СТОЛЬКО... Кстати, есть ли гальваноразвязка силовой части от МК?
Простейшее замечание: платы не могут быть двухсторонними, только многослойными, с проводниками во внутренних слоях.
PS. Гуглите "Генри Отт".
Простейшее замечание: платы не могут быть двухсторонними, только многослойными, с проводниками во внутренних слоях.
PS. Гуглите "Генри Отт".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
mickbell, Питание МК от БП (обычный зарядник от телефона), питание самого устройства от той же сети 220В, но земля мк соединена со всей землей. Т.е. гальваноразвязки нет, там если ее делать, надо кардинально многие вещи менять.
Я понимаю, что нюансов как защитить мк от помех силовой части много, но как можно не защитить мк от помехи, а подавить ее, когда она уже есть?
Спасибо за литературу, как раз искал что-нибудь по теме
Я понимаю, что нюансов как защитить мк от помех силовой части много, но как можно не защитить мк от помехи, а подавить ее, когда она уже есть?
Почему?платы не могут быть двухсторонними, только многослойными, с проводниками во внутренних слоях.
Спасибо за литературу, как раз искал что-нибудь по теме
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4307346#p4307346"]Самым критичным является сигнал с мк (его частота 100-200 Гц, длительность 5-10 мксек), который управляет драйвером транзистора (не высоковольтного), из-за этой помехи, драйвер срабатывает, когда это не нужно.[/uquote]
Как вариант, использовать изолированный драйвер затвора для транзисторов IGBT.
https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC000286006.pdf
На ютубе есть ролик, где очень подробно всё рассказано и показано про такую доработку схемы.
Как вариант, использовать изолированный драйвер затвора для транзисторов IGBT.
https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC000286006.pdf
На ютубе есть ролик, где очень подробно всё рассказано и показано про такую доработку схемы.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4307389#p4307389"]
В тяжёлых случаях я бы, пожалуй, два наружных слоя определил специально под полигоны экрана, которые соединены с общим проводом других слоёв в единственной точке - входе питания. Говорю, ЭМС - это целая наука, всё рассказывать долго и нудно. Книжку таки почитайте. Ещё назову одну персоналию. Кечиев Леонид Николаевич. Я был на курсах по ЭМС, которые вёл он. Честно говоря, я ожидал другого, и, когда он начал давать материал, моя первая мысль была: "Что за херня? Стоило из-за этого в Москву переться?" Очень скоро я понял, что он глаголет истину. Почитайте и его книги, если время найдёте. У меня есть одна бумажная, с его автографом.
Почему?[/uquote]Наружные слои - общий провод. Один из них может быть питанием, что для помехи практически общий. В результате сигнальные проводники оказываются между экранирующими слоями. Это первое. Второе, не менее существенное: общий провод нужно выполнять в виде полигона как можно большей площади и по минимуму (по возможности - совсем не) резать его проводниками, щелями и прочим. Это тоже заметно улучшает помехоустойчивость. Так же желательно выполнять и провод питания, но это не столь критично.платы не могут быть двухсторонними, только многослойными, с проводниками во внутренних слоях.
В тяжёлых случаях я бы, пожалуй, два наружных слоя определил специально под полигоны экрана, которые соединены с общим проводом других слоёв в единственной точке - входе питания. Говорю, ЭМС - это целая наука, всё рассказывать долго и нудно. Книжку таки почитайте. Ещё назову одну персоналию. Кечиев Леонид Николаевич. Я был на курсах по ЭМС, которые вёл он. Честно говоря, я ожидал другого, и, когда он начал давать материал, моя первая мысль была: "Что за херня? Стоило из-за этого в Москву переться?" Очень скоро я понял, что он глаголет истину. Почитайте и его книги, если время найдёте. У меня есть одна бумажная, с его автографом.
Последний раз редактировалось mickbell Чт окт 20, 2022 18:56:28, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Реклама
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
electroget, Там сейчас стоит IRS2104, он работает от 3.3 вольт и выше. Поставить с оптопарой на входе это примерно должно быть тоже самое, что и поставить отдельную оптопару перед драйвером. Но там помеха по амплитуде соизмерима с самим сигналом (3.3 вольта), а иногда доходит и до 4х вольт.
Оптопару пробовали ставить, помеха проходит и драйвер срабатывает
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
mickbell, Вы правы, несомненно, помехозащищенности надо уделять огромное внимание, но это надо будет переделать полностью плату и отдать в производство, а пока она еще на стадии прототипа, на котором не все отработано, что необходимо. Сейчас бы снизить эту наводку до той степени, когда на нее перестанет реагировать драйвер, а потом уже можно будет переделать всю плату
Оптопару пробовали ставить, помеха проходит и драйвер срабатывает
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
mickbell, Вы правы, несомненно, помехозащищенности надо уделять огромное внимание, но это надо будет переделать полностью плату и отдать в производство, а пока она еще на стадии прототипа, на котором не все отработано, что необходимо. Сейчас бы снизить эту наводку до той степени, когда на нее перестанет реагировать драйвер, а потом уже можно будет переделать всю плату
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4307418#p4307418"]там помеха по амплитуде соизмерима с самим сигналом (3.3 вольта), а иногда доходит и до 4х вольт.[/uquote]
Эта помеха в цепи чего? Она с какой стороны?
Эта помеха в цепи чего? Она с какой стороны?
-
HochReiter
- Друг Кота
- Сообщения: 3238
- Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
DmitryR, Джон Барнс тоже хорошая книга. Что до врЕменных решений, то шунтирование помеху уменьшает? А замена точек подключения питания, вернее, питаний? Откуда помеха - сопротивление, ёмкость, индуктивность - разобрались? Но по хорошему о помехах надо было думать с самого начала.
Нет ничего практичнее хорошей теории
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1249
- Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2021 13:12:57
- Откуда: 58С 58В
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
DmitryR, Двухобмоточные дроссели и витые пары ?
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
От дифференциальной помехи слабо поможет. Откуда попрёт дифференциальная? Эх, хоть бы фото показал своего изделия... Например, со стока через миллерову ёмкость в затвор и далее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
electroget,
HochReiter,
Динозавр,
mickbell,
Прям сразу на выходе микроконтроллераЭта помеха в цепи чего? Она с какой стороны?
HochReiter,
Шунтирование не пробовали, это, я так понимаю, подключить второй провод от мк к драйверу?шунтирование помеху уменьшает?
Там только одна сеть 220 вольт, от нее все питается, могу только питание мк поменять, запитать его от другого источника.А замена точек подключения питания, вернее, питаний?
Я про методы защиты от помех что-то знаю (экраны, многослойные пп и тд), но как определять источник помехи я пока не изучилОткуда помеха - сопротивление, ёмкость, индуктивность - разобрались?
Динозавр,
Предлагаете по витой паре подключить мк к драйверу? Если по витой паре, то второй оба провода использовать для передачи сигнала или второй на землю?Двухобмоточные дроссели и витые пары ?
mickbell,
По поведению мы предполагаем, что помеха возникает в момент работы силового транзистора, который переключает цепи с напряжением сотни вольт. Могу показать участок от мк до драйвера по схеме, но там все обычно, через резистор 1к и подтяжку к земле 10кОткуда попрёт дифференциальная?
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
DmitryR писал(а):обычный зарядник от телефона
"пионерские" решения надо исключать в работе и что-то к ним добавлять (фильтры, симметрирующие конденсаторы, разделительный трансформатор)DmitryR писал(а):могу только питание мк поменять
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4307580#p4307580"]Прям сразу на выходе микроконтроллера[/uquote]
А тогда разбирайтесь с источником и цепями питания МК.
А тогда разбирайтесь с источником и цепями питания МК.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
electroget, А есть ли смысл что-то делать с питанием мк, если он по земле все равно связан со всем устройством?
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
DmitryR,
Если источник помехи на стороне МК, то начинать разбираться следует именно с питания МК. Запитать МК от хорошего пауэрбанка например.
А "земля", если понимать электротехнически, это просто шина с нулевым потенциалом. Сама по себе "земля" не может быть источником помехи, потому что она не является источником какой-либо энергии.
Если источник помехи на стороне МК, то начинать разбираться следует именно с питания МК. Запитать МК от хорошего пауэрбанка например.
А "земля", если понимать электротехнически, это просто шина с нулевым потенциалом. Сама по себе "земля" не может быть источником помехи, потому что она не является источником какой-либо энергии.
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4307602#p4307602"]electroget, А есть ли смысл что-то делать с питанием мк, если он по земле все равно связан со всем устройством?[/uquote]Это всё слова. Без хотя бы схемы, на которой показаны все соединения, можно только гадать на кошачьем корме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1249
- Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2021 13:12:57
- Откуда: 58С 58В
Re: Методы борьбы с шумами и помехами в слаботочных цепях
DmitryR, Если нагрузки витых пар (в каждой сигнал и общий) связаны по общему проводу, то и сами витые пары скрутить с большим шагом, (уменьшит индуктивные наводки от силового тока), можно весь жгут намотать на не мелкое ферритовое кольцо в один слой
(уменьшит ток помех в проводах витых пар).
Провода питания 220 и 5В тоже намотать на кольца или через двухобмоточные дроссели
(разорвёт петли через паразитные емкости БП) .
(уменьшит ток помех в проводах витых пар).
Провода питания 220 и 5В тоже намотать на кольца или через двухобмоточные дроссели
(разорвёт петли через паразитные емкости БП) .
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.