Мелкие вопросы по питанию.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Что думаете по поводу использования (прокладки на постоянно) кабеля КПСЭнг(А) на улице под открытым небом? Он будет лучше ПВС, или хуже?
- Реклама
Для уличной прокладки специальные кабели. Обращайте на параметр «устойчивость к уф излучению».
Если на даче до сортира лампочку провести, и пвс, и ввг и шввп и нюм- все ок. Лет 10 простоит. Нюм хуже всего - его в гофру лучше иначе потрескается наружная изоляция быстро (но лампочка в сортире от этого не погаснет
)
Если на даче до сортира лампочку провести, и пвс, и ввг и шввп и нюм- все ок. Лет 10 простоит. Нюм хуже всего - его в гофру лучше иначе потрескается наружная изоляция быстро (но лампочка в сортире от этого не погаснет
С уважением, Вячеслав.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4315386#p4315386"]Что думаете по поводу использования (прокладки на постоянно) кабеля КПСЭнг(А) на улице под открытым небом? Он будет лучше ПВС, или хуже?[/uquote]
Прочитал на сайте одного из производителей кабелей пож. сигнализации:
Прочитал на сайте одного из производителей кабелей пож. сигнализации:
Следовательно, кабели пож. сигнализации боятся ультрафиолета.Используются огнестойкие кабели для установки систем пожарной сигнализации и оповещений в помещениях вне зависимости от их функций. Так как они монтируются в закрытых пространствах, подразумевается, что должна обеспечиваться защита от ультрафиолетового излучения, атмосферных явлений и повышенной влажности.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Я не нахожу спец кабелей для уличной прокладки, кроме витой пары. Для сигнальных линий, низкое напряжение и низкий ток. Витая пара вполне годится, если вдруг при этом найдется еще и НЕ алюминий. Но жирновата - толстовата, если нужно меньше жил.
Даже с витой парой не поймешь. Вот типичный лот на озоне: https://www.ozon.ru/product/kabel-medny ... 701047332/
В названии написано для улицы, а в описании (в конце) для прокладки внутри помещений. Где соврали, в названии или описании - кот знает... документации нет, проверить что это за кабель нет возможности.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Может быть имеет смысл купить много черной длинной термоусадки и надеть ее на любой дешевый кабель?
Даже с витой парой не поймешь. Вот типичный лот на озоне: https://www.ozon.ru/product/kabel-medny ... 701047332/
В названии написано для улицы, а в описании (в конце) для прокладки внутри помещений. Где соврали, в названии или описании - кот знает... документации нет, проверить что это за кабель нет возможности.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Может быть имеет смысл купить много черной длинной термоусадки и надеть ее на любой дешевый кабель?
Смотри с тросом, те точно для уличной прокладки
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Реклама
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Upgrader, по Вашей ссылке провод для наружных работ outdoor (уличный). Ценник соответствующий. Для внутренних работ стоит в 5...10 раз дешевле.
Не вижу в описании надпись "для прокладки внутри помещений". Где это, можете дать скриншот?
Термоусадки против ультрафиолета вроде существуют, но дороже, чем обычные. И если много метров - замумукаешься усаживать.
Не вижу в описании надпись "для прокладки внутри помещений". Где это, можете дать скриншот?
Термоусадки против ультрафиолета вроде существуют, но дороже, чем обычные. И если много метров - замумукаешься усаживать.
Upgrader, utp бывает 2парная если надо мало проводов, она тоньше.
из дешевых utp - сейчас только омедненный аллюминий но впринципе это не должно пугать для слаботочки жеж.
если проложено на улице так что ветром ее не треплет и солнцем не светит (напр под козырьком по стене) то оно долго проживет, ну частотные свойства уйдут но для какогонить weigand или 485 - будет ок много лет.
если именно воздушка на тросу и на ветру, тогда да лучше озаботиться чтоб на коробке было outdoor а сам кабель был в черной рубашке поверх его первой оболочки.
из дешевых utp - сейчас только омедненный аллюминий но впринципе это не должно пугать для слаботочки жеж.
если проложено на улице так что ветром ее не треплет и солнцем не светит (напр под козырьком по стене) то оно долго проживет, ну частотные свойства уйдут но для какогонить weigand или 485 - будет ок много лет.
если именно воздушка на тросу и на ветру, тогда да лучше озаботиться чтоб на коробке было outdoor а сам кабель был в черной рубашке поверх его первой оболочки.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4315425#p4315425"]Не вижу в описании надпись "для прокладки внутри помещений". Где это, можете дать скриншот?[/uquote]В тексте описания. По той же ссылке https://www.ozon.ru/product/kabel-medny ... 701047332/
Вот цитирую, выделил нужное:
А еще экранирован "фАльгой"

Вот цитирую, выделил нужное:
В одном тексте противоречия.Описание
Кабель витая пара экранированный FTP Cat.5e 2x2x0.51 CU outdoor (уличный) - он же сетевой, компьютерный или LAN кабель предназначен для передачи сигнала между узлами компьютерной сети: от коммутатора до роутера, и далее до конечного устройства – компьютера или приставки IPTV. Данный кабель подходит для дома и офиса, он мягкий и хорошо сгибается, при этом защищен от внешних помех, а также не любит растягивание. Жила кабеля цельная, медная, калибр (24 AWG). Изоляция и оболочка - полиэтилен повышенной плотности, что позволяет использовать кабель вне помещения. Жилы скручены в пары. Всего 2 пары, т.е. 4 жилы или 4 пары, т.е.8 жил. Категория соответствует 5е, скорость передачи данных до 1 Гбит/сек. Кабель предназначен для монтажа внутри помещения, экранирован фальгой из алюмофлекса. Срок службы 25 лет.
А еще экранирован "фАльгой"
Последний раз редактировалось Upgrader Вс ноя 06, 2022 01:07:09, всего редактировалось 1 раз.
Этот точно для улицы.Upgrader писал(а):оболочка - полиэтилен
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. 
Всегда с уважением, Александр.
Всегда с уважением, Александр.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Хотел было приспособить БП от старого ЭЛТ-монитора под свои нужды. Уже и трансформатор разобрал, удалил вторичные обмотки, первичку планировал оставить родную. БП с корректором мощности, схему прилагаю (на плате вместо DP308P стоит DP408P). Судя по найденной в сети инфе аналогом DP308P (на неё инфу не нашёл) является KA2S0880. При удалении лишнего с платы возник вопрос: как быть с синхронизацией (выводы 5 DP308P и MC33260P и далее до транса Т620)? В сети пишут, что без внешней синхронизации KA2S0880 работает на частоте 20кГц. А первичка на трансе всего 26 (2х13) витков. Как-то можно сваять внешнюю синхронизацию, чтобы попасть в нужную для первички и её обвязки на плате частоту, или это нереально (геморно) и лучше вообще не связываться с этим БП?
- Вложения
-
- BH41-00175A.pdf
- (351.21 КБ) 111 скачиваний
Inspektor, без даташита сложно разобраться будет. А он не гуглится. Есть похожий: https://pl-1.org/getproductfile.axd?id= ... 0680RB.pdf но описание работы отсутствует и примерной схемы конвертера нет.
Эта штука самотактируется на 20 (18-22) кГц. Берите и пересчитывайте первичку дросселя на эту частоту (в программе Старичка).
Либо если кто-нибудь подскажет, как работает у неё вход синхронизации, то берите осциллограф и повышайте частоту. Интуитивно предположу, что можно на вход с таймера 555 подать тактирование.
У неё мосфет с шунтом согласно даташиту на «похожую» - то есть она сама прерывает ток через дроссель по пороговому значению (4 А, как я понимаю). Если витков слишком мало на заданной частоте, то это будет происходить почти сразу после открытия - надо повышать частоту, чтобы под нагрузкой duty имел возможность увеличиться хотя бы до 50% периода. Но не выше 40-50 кГц.
Также полезно почитать про сенсФеты, если не знакомы. (Например https://power-e.ru/components/mosfet-s-datchikom-toka/)
Структуру таких обратноходовых дсдс конвертеров можно посмотреть в дш других похожих микросхемах, коих тьма (https://www.chipdip.ru/product/fsl106hr).
Если вы начинающий - задача непростая
С другой стороны, как раз с флайбэка лучше всего начинать 
Эта штука самотактируется на 20 (18-22) кГц. Берите и пересчитывайте первичку дросселя на эту частоту (в программе Старичка).
Либо если кто-нибудь подскажет, как работает у неё вход синхронизации, то берите осциллограф и повышайте частоту. Интуитивно предположу, что можно на вход с таймера 555 подать тактирование.
У неё мосфет с шунтом согласно даташиту на «похожую» - то есть она сама прерывает ток через дроссель по пороговому значению (4 А, как я понимаю). Если витков слишком мало на заданной частоте, то это будет происходить почти сразу после открытия - надо повышать частоту, чтобы под нагрузкой duty имел возможность увеличиться хотя бы до 50% периода. Но не выше 40-50 кГц.
Также полезно почитать про сенсФеты, если не знакомы. (Например https://power-e.ru/components/mosfet-s-datchikom-toka/)
Структуру таких обратноходовых дсдс конвертеров можно посмотреть в дш других похожих микросхемах, коих тьма (https://www.chipdip.ru/product/fsl106hr).
Если вы начинающий - задача непростая
С уважением, Вячеслав.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315547#p4315547"]Inspektor, без даташита сложно разобраться будет. А он не гуглится. Есть похожий: https://pl-1.org/getproductfile.axd?id= ... 0680RB.pdf но описание работы отсутствует и примерной схемы конвертера нет.[/uquote]Этот даташит у меня есть. Да, подробностей нет
Указано, что до 150 кГц может работать.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315547#p4315547"]Эта штука самотактируется на 20 (18-22) кГц. Берите и пересчитывайте первичку дросселя на эту частоту (в программе Старичка).[/uquote]На 20 кГц не интересно, плюс там же ещё микруха корректора мощности на линию Sync завязана.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315547#p4315547"]Либо если кто-нибудь подскажет, как работает у неё вход синхронизации, то берите осциллограф и повышайте частоту. Интуитивно предположу, что можно на вход с таймера 555 подать тактирование.[/uquote]Вот именно этот момент и интересует..
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315547#p4315547"]Эта штука самотактируется на 20 (18-22) кГц. Берите и пересчитывайте первичку дросселя на эту частоту (в программе Старичка).[/uquote]На 20 кГц не интересно, плюс там же ещё микруха корректора мощности на линию Sync завязана.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315547#p4315547"]Либо если кто-нибудь подскажет, как работает у неё вход синхронизации, то берите осциллограф и повышайте частоту. Интуитивно предположу, что можно на вход с таймера 555 подать тактирование.[/uquote]Вот именно этот момент и интересует..
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Ср сен 01, 2021 19:24:18
Подскажите пожалуйста схему блока питания 1-16 вольт и регулируемой защитой 0,1-2 ампера
Влад Самойлов
Возможно быстрее собрать и посмотреть (вместо дросселя вешаете резистор, на синх подаёте меандр от генератора, питание на резистор подаёте безопасное от лбп, такое же как на Vcc. Гляньте в даташите сколько ей надо, чтобы завелась.)Inspektor писал(а): clvr00 писал(а):
Либо если кто-нибудь подскажет, как работает у неё вход синхронизации, то берите осциллограф и повышайте частоту. Интуитивно предположу, что можно на вход с таймера 555 подать тактирование.
Вот именно этот момент и интересует..
Корректор мощности на кой черт вам нужен - понятия не имею. Тут ничего не посоветую (кроме как выкинуть его нафиг)
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
У меня тоже есть. Бе-бе-беInspektor писал(а):Этот даташит у меня есть.
* могли бы сами прикрепить (я прикрепил, чтобы желающие помочь времени не тратили)
Вопрос в том, можете ли вы? Чем выше частота, тем больше проблем. Я выше 60 не лажу принципиально..Inspektor писал(а):Указано, что до 150 кГц может работать.
С уважением, Вячеслав.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315562#p4315562"]Корректор мощности на кой черт вам нужен - понятия не имею. Тут ничего не посоветую (кроме как выкинуть его нафиг)[/uquote]В нём-то вся и суть, иначе взял бы для переделки стандартный блок на 3842 (коих у меня несколько десятков), и не парился бы. А с активным корректором всего два блока, вот и хочу БП именно с ним. Зачем - это уже другой вопрос..
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315562#p4315562"]У меня тоже есть. Бе-бе-бе
* могли бы сами прикрепить (я прикрепил, чтобы желающие помочь времени не тратили)[/uquote]Так какой в нём смысл, если там про синхронизацию ничего не написано.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315562#p4315562"]Вопрос в том, можете ли вы? Чем выше частота, тем больше проблем. Я выше 60 не лажу принципиально..[/uquote]Мне ничего не надо "мочь" - есть готовая плата с установленными компонентами, включая транс с первичкой. Всё это уже рассчитано на определённую оптимальную частоту, надо лишь её вычислить методом подбора (думаю с этим проблем не должно быть), а главное - как-то сформировать линию Sync, что и является самым сложным..
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315562#p4315562"]У меня тоже есть. Бе-бе-бе
* могли бы сами прикрепить (я прикрепил, чтобы желающие помочь времени не тратили)[/uquote]Так какой в нём смысл, если там про синхронизацию ничего не написано.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4315562#p4315562"]Вопрос в том, можете ли вы? Чем выше частота, тем больше проблем. Я выше 60 не лажу принципиально..[/uquote]Мне ничего не надо "мочь" - есть готовая плата с установленными компонентами, включая транс с первичкой. Всё это уже рассчитано на определённую оптимальную частоту, надо лишь её вычислить методом подбора (думаю с этим проблем не должно быть), а главное - как-то сформировать линию Sync, что и является самым сложным..
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: Вс авг 07, 2022 15:48:13
Радио 2006-09vladsam писал(а):Подскажите пожалуйста схему блока питания 1-16 вольт
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 19:37:16
Есть быстрые мосфеты STP100N6F7, но в их графике отсутствует DC режим. Это означает, что в принципе недопустимо использовать в линейном стабилизаторе? Почему-то все ST транзисторы без DC указаны
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp100n6f7.pdf - даташит
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp100n6f7.pdf - даташит
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Ср сен 01, 2021 19:24:18
Cаtоk, там триггерная защита,мне бы просто ограничение тока
Влад Самойлов
Inspektor, по идее подойдет любой генератор хоть на 555 хоть на любой логике вроде cd4000 или 74hc (к561,1561,1564)
по дэйташиту макс порог на sync входе +6.8V соответственно размах >7V.
при отсутствии этой частоты и трансформаторе с низкой индуктивностью ic должна уходить в режим ограничения тока первички (ограничения мощности). но конечно лучше постоянно этот режим не использовать потому что энергия закрытия fet при этом максимальная и ему нелегко.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4315608#p4315608"]Есть быстрые мосфеты STP100N6F7, но в их графике отсутствует DC режим. Это означает, что в принципе недопустимо использовать в линейном стабилизаторе? Почему-то все ST транзисторы без DC указаны
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp100n6f7.pdf - даташит[/uquote]
вполне можно в линейном, ориентируясь на Ptotal_max и Id_max, это очень простые граффики и их часто не рисуют.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4315618#p4315618"]Cаtоk, там триггерная защита,мне бы просто ограничение тока[/uquote]
СA для общего случая: подайте выход сенсора тока на фидбэк вход (используемый для регулировки напряжения) используя монтажное или.
по дэйташиту макс порог на sync входе +6.8V соответственно размах >7V.
при отсутствии этой частоты и трансформаторе с низкой индуктивностью ic должна уходить в режим ограничения тока первички (ограничения мощности). но конечно лучше постоянно этот режим не использовать потому что энергия закрытия fet при этом максимальная и ему нелегко.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4315608#p4315608"]Есть быстрые мосфеты STP100N6F7, но в их графике отсутствует DC режим. Это означает, что в принципе недопустимо использовать в линейном стабилизаторе? Почему-то все ST транзисторы без DC указаны
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp100n6f7.pdf - даташит[/uquote]
вполне можно в линейном, ориентируясь на Ptotal_max и Id_max, это очень простые граффики и их часто не рисуют.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4315618#p4315618"]Cаtоk, там триггерная защита,мне бы просто ограничение тока[/uquote]
СA для общего случая: подайте выход сенсора тока на фидбэк вход (используемый для регулировки напряжения) используя монтажное или.