Стабилизировать длительную перегрузку
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 657
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Стабилизировать длительную перегрузку
Простите за длинною портянку
Беда такая: Дома напряжение "скачет" от 180-245. Всё это происходит в течении 1-3 секунд.
Потом 225-235. Вроде-бы не не так и страшно. Но это происходит зимой каждые 20-40 минут.
В итоге реле напряжения постоянно отрубает.
От Т.П. около 1,5 к.м.
В итоге нашли у нас на линии 6 электро котлов.
Но энергокомпания говорит что всё по документам.
А вот как мне теперь быть???
На орг. технику бесперебойники.
А вот холодильник и скважинный насос просто так запускаться не хотят.
Может есть какие-то спец бесперебойники?
Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.
На реле поставил напряжение 150-250.
Реле не отрабатывает, а вот за холодильник и насос боюсь.
на сколько это может быть критично?
Простите за длинную портянку
Беда такая: Дома напряжение "скачет" от 180-245. Всё это происходит в течении 1-3 секунд.
Потом 225-235. Вроде-бы не не так и страшно. Но это происходит зимой каждые 20-40 минут.
В итоге реле напряжения постоянно отрубает.
От Т.П. около 1,5 к.м.
В итоге нашли у нас на линии 6 электро котлов.
Но энергокомпания говорит что всё по документам.
А вот как мне теперь быть???
На орг. технику бесперебойники.
А вот холодильник и скважинный насос просто так запускаться не хотят.
Может есть какие-то спец бесперебойники?
Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.
На реле поставил напряжение 150-250.
Реле не отрабатывает, а вот за холодильник и насос боюсь.
на сколько это может быть критично?
Простите за длинную портянку
- Реклама
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Что то надо подбирать из серии стабилизаторов напряжения можно несколько на холодильник и насос отдельно
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 657
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4324357#p4324357"]Что то надо подбирать из серии стабилизаторов напряжения можно несколько на холодильник и насос отдельно[/uquote]
Холодильник при запуске 2х компрессоров аж 12 ампет в импульсе, и 8 ампер скважина....
Я тоже об этом думал.А вот как их развязать во времени?
Холодильник при запуске 2х компрессоров аж 12 ампет в импульсе, и 8 ампер скважина....
Я тоже об этом думал.А вот как их развязать во времени?
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Онлайн ибп типа итон или еще какие другие. Зато чистый синус и прочие плюшки. Но на входе защита обязательна
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 657
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
А что такое ИТУН?
Для меня это Источник Тока Управляемый напряжением
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Простите.
Онлайн ибп типа итон или еще какие другие.
А что это?
Для меня это Источник Тока Управляемый напряжением
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Простите.
Онлайн ибп типа итон или еще какие другие.
А что это?
- Реклама
- Serj66610
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1910
- Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
- Откуда: Могилев
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Предлогаю "переехать" на другую фазу.
Была подобная фигня в квартире, заколебало, взял кусачки, изоллированные "утики" и перекинул свой ввод на соседнюю фазу, уже лет 10 как всё тип-топ.
Думаю котлы пускателем хлещут все три фазы, ко хозяева выбирают "любимые" тумблерки, и на этих тумблерках сидит и ваш ввод.
Была подобная фигня в квартире, заколебало, взял кусачки, изоллированные "утики" и перекинул свой ввод на соседнюю фазу, уже лет 10 как всё тип-топ.
Думаю котлы пускателем хлещут все три фазы, ко хозяева выбирают "любимые" тумблерки, и на этих тумблерках сидит и ваш ввод.
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 657
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Предлогаю "переехать" на другую фазу.
Была подобная фигня в квартире, заколебало, взял кусачки, изоллированные "утики" и перекинул свой ввод на соседнюю фазу, уже лет 10 как всё тип-топ.
А меня задолбали.
Приезжали с простым прибором: всё нормально.
Зато увидали простую болгарку:
Так отдельно включи при нас.
Пошёл включать, так им ещё и увидали циркулярку.
не поленилесь.проверить всю проводку...
Была подобная фигня в квартире, заколебало, взял кусачки, изоллированные "утики" и перекинул свой ввод на соседнюю фазу, уже лет 10 как всё тип-топ.
А меня задолбали.
Приезжали с простым прибором: всё нормально.
Зато увидали простую болгарку:
Так отдельно включи при нас.
Пошёл включать, так им ещё и увидали циркулярку.
не поленилесь.проверить всю проводку...
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Eaton имелось ввиду, онлайн бесперебойник двойного преобразования с выносными аккумами. Лучше на 48 вольт
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Отгорание/плохой контакт провода нейтрали в распредустройстве более высокого уровня. Обратиться к электрикам для устранения неисправности.чугунок писал(а):Беда такая: Дома напряжение "скачет" от 180-245. Всё это происходит в течении 1-3 секунд.
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Или где то периодически запускается мощный двигатель или другая нагрузка с большим пусковым током. В виду длинной линии происходит просадка, две другие фазы прыгают в верх, но меньше. 1,5Км это очень длинная линия.
Единственное просить электриков перебросить на соседнию фазу.
Единственное просить электриков перебросить на соседнию фазу.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
переброс на соседнюю фазу может стать фаталным для электросети в таких системах где распределеная 1 фазка очень важно симетрично последователно равномерно распределени нагрузки по фазам
иногда в деревнях месны ТУПЫлектрики и САМ СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЛЫ вешаютвме все на фазу С и чуток на А -так проще а фаза В недогружена но на В зацепится часто сложней придется ставить доп ролик (ЭТО НА ОТКРЫТЫХ ГОЛЫХ ВЛ0.4кв)с переходом на СИП всепроще но тут уже надо смотреть на лини текушие токи в ЧАС Х(пик нагруза)и выбирать мене нагруженую фазу для нового переключения ... так что нестоит лесть самому в шиток и переключать не имея хотяб доступа к цитовой и КЛЕЩЕЙ ТОКА и корки с 4 ГРУПОЙ ДОПУСКА
Добавлено
а с 1 неповереной цешкой или УН-1 на вызовы с ПРЕТЕНЗИЕЙ "по проверки НЕСОТВЕТСТВИЯ качества ЭНЕГРОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 32144-2013" не ездят...
там лабу обязаны вызывать -ИНЖЕНЕРОФ с приборами боле солиднэми и позволяющими зарисовать кривые напряжения на интервале времени на всех фаза и составить векторную диаграму режима ТП(и КОНКРЕТНЫ рекомендаци бригаде монтероф на устранение недостаткоф если обнаружено
возможные варианеты
-лучше выравнивани 1ф потребителей по фазам
-рекомендация по замене фидера
-рекомендация по переключению РПН и ПБВ на месной ТП-самое простое и доступное часто решение (но компромисное на длиных просадистых фидерах!!!)
-рекомендация абонетну к перезходу на 3ф потребление
и да такая ПРЕТЕНЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ГРАМОТНО СОСТАВЛЕНА И МОТИВИРОВАНА
итог такого вызова полный акт в2экземплярах(1вам) с вашей подписю в их что с резултатами и выводами и рекомендациями подроспись ознакомлены !
иначе то чтио у вас было нкого не к чему не обязывает увы ... у меня до ТП 100м но с проблемой подобных обьектоф хорошо знаком в прошлом не понаслышке
удачи !!!
иногда в деревнях месны ТУПЫлектрики и САМ СЕБЕ ПОДКЛЮЧАЛЫ вешаютвме все на фазу С и чуток на А -так проще а фаза В недогружена но на В зацепится часто сложней придется ставить доп ролик (ЭТО НА ОТКРЫТЫХ ГОЛЫХ ВЛ0.4кв)с переходом на СИП всепроще но тут уже надо смотреть на лини текушие токи в ЧАС Х(пик нагруза)и выбирать мене нагруженую фазу для нового переключения ... так что нестоит лесть самому в шиток и переключать не имея хотяб доступа к цитовой и КЛЕЩЕЙ ТОКА и корки с 4 ГРУПОЙ ДОПУСКА
Добавлено
а с 1 неповереной цешкой или УН-1 на вызовы с ПРЕТЕНЗИЕЙ "по проверки НЕСОТВЕТСТВИЯ качества ЭНЕГРОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 32144-2013" не ездят...
там лабу обязаны вызывать -ИНЖЕНЕРОФ с приборами боле солиднэми и позволяющими зарисовать кривые напряжения на интервале времени на всех фаза и составить векторную диаграму режима ТП(и КОНКРЕТНЫ рекомендаци бригаде монтероф на устранение недостаткоф если обнаружено
возможные варианеты
-лучше выравнивани 1ф потребителей по фазам
-рекомендация по замене фидера
-рекомендация по переключению РПН и ПБВ на месной ТП-самое простое и доступное часто решение (но компромисное на длиных просадистых фидерах!!!)
-рекомендация абонетну к перезходу на 3ф потребление
итог такого вызова полный акт в2экземплярах(1вам) с вашей подписю в их что с резултатами и выводами и рекомендациями подроспись ознакомлены !
иначе то чтио у вас было нкого не к чему не обязывает увы ... у меня до ТП 100м но с проблемой подобных обьектоф хорошо знаком в прошлом не понаслышке
удачи !!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Помниться лет 15 назад знакомый жаловался на качество электроэнергии, тоже в конце линии сидел естественно в вечернее время напряжение занижено. Вызывает электриков, они едут на подстанцию переключают на трансформаторе выход и едут к жалобщику. Естественно напряжение в пределах нормы. Потом через некоторое время начинают жаловаться те живёт возле ТПушки. Электрики заезжают на подстанцию, переключают напряжение в норму и едут к клиенту.
А вот переключить одного абонента за вознаграждение это электрикам не чего не стоит, правда какая бригада.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- valentinovich
- Электрический кот
- Сообщения: 1004
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
А нафига "кормить" переключальщиков фаз?
Оформить себе на ввод 3 фазы (нонче это вроде не сильно дорого) и переключай/раскидывай по фазам свои потребители как вам удобно.
Вот тогда и уточнится - перегрузка по какой из фаз, с которой надо "убегать".
Оформить себе на ввод 3 фазы (нонче это вроде не сильно дорого) и переключай/раскидывай по фазам свои потребители как вам удобно.
Вот тогда и уточнится - перегрузка по какой из фаз, с которой надо "убегать".
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Если там в сети псивая драная нейтраль то будут мигать все фазы.
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Только одна нагруженная фаза проваливается, а две другие поднимаются, но меньше чем проваливается нагруженная.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
А нагруженность фаз меняется от того кто из соседей в данный момент включил чайник или утюг. 
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Вот и надо тогда проследить у кого из соседей самая спокойная фаза. Может только на одной мощный двигатель включается.
К примеру если нагрузка просаживает фазу до 180в, 230-180= на 50в. То две другие должны повыситься на 30в.
К примеру если нагрузка просаживает фазу до 180в, 230-180= на 50в. То две другие должны повыситься на 30в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Это только без заземленной нейтрали получается
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Как раз именно с заземлённой нейтралью, но плохого качества, обычно в сельской местности для нулевого провода применяют тонкий провод.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизировать длительную перегрузку
Заземление второстепенно. Первостепенно сопротивление между точкой соединения звезды трансформатора подстанции с точкой подключения нейтрального провода потребителя.