Перемотка контактора (пускателя)
Всем привет! Не знал, в какую тему запихнуть свой вопрос - пусть будет тут. Имеем: контактор с катушкой на 24В переменки. Надо: контактор с катушкой на 24В постоянки с приемлемым током потребления катушки (100...300мА). Искал контактор на постоянку - либо ценник конский, либо сроки поставки безумные, а надо - вчера. Вот и пришла идея этот контактор перемотать. Подскажите, кто с подобным сталкивался, как мотать (хотя бы примерно толщина провода, кол-во витков) и стоит ли вообще игра свеч. Можно, конечно, поставить промежуточное реле, но при токе катушки 1.5А (питал постоянкой и мерял) - поплохеет уже контактору. Вобщем, хелп!
R2AIV 73!
- Реклама
Re: Перемотка контактора (пускателя)
А что от постоянки не перемотанный не срабатывает?
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1269
- Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 15:05:19
- Откуда: плод воображения
- Контактная информация:
Re: Перемотка контактора (пускателя)
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4327885#p4327885"]А что от постоянки не перемотанный не срабатывает?[/uquote]
Срабатывает, только ток бешеный - 1.5А. На плате выходной драйвер, управляющий контактором до 0.7А, да и катушке от такого тока нелегко.
Срабатывает, только ток бешеный - 1.5А. На плате выходной драйвер, управляющий контактором до 0.7А, да и катушке от такого тока нелегко.
R2AIV 73!
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Перемотка контактора (пускателя)
А если убавить резистором?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Так ток можно ограничить разными способомами
- Реклама
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25862
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Резистором не выйдет...
А в наш век электроники - не проще ли собрать драйвер на переменный ток будет ?
А в наш век электроники - не проще ли собрать драйвер на переменный ток будет ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пн ноя 28, 2022 09:46:32, всего редактировалось 1 раз.
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1269
- Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 15:05:19
- Откуда: плод воображения
- Контактная информация:
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Питать переменкой в любом случае не получится - там питается все это от MeanWell-овского источника 24В 5А. Резистор - тоже ненадежный вариант. Видимо придется все-таки ставить промежуточное реле, чего так хотелось избежать ((
R2AIV 73!
- Борисович
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1966
- Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
- Откуда: Тверская область
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Встречались в советские времена реверсивные пускатели для автоматики, ПМРТ назывались, которые могли работать от 220 в переменного и 24 в постоянного. Которые на одну и ту же катушку подавались. Делайте выводы.Имели специфическую конструкцию и сравнительно большую катушку с достаточно толстым проводом. Всё уже придумано до Вас.
Плюс намагнитится быстро сердечник для переменного тока и перестанет отпускать, залипнет. Было бы так просто и не делали бы разные: для переменного и для постоянного
Плюс намагнитится быстро сердечник для переменного тока и перестанет отпускать, залипнет. Было бы так просто и не делали бы разные: для переменного и для постоянного
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1269
- Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 15:05:19
- Откуда: плод воображения
- Контактная информация:
Re: Перемотка контактора (пускателя)
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4327901#p4327901"]Встречались в советские времена реверсивные пускатели для автоматики, ПМРТ назывались, которые могли работать от 220 в переменного и 24 в постоянного. Которые на одну и ту же катушку подавались. Делайте выводы.Имели специфическую конструкцию и сравнительно большую катушку с достаточно толстым проводом. Всё уже придумано до Вас.
Плюс намагнитится быстро сердечник для переменного тока и перестанет отпускать, залипнет. Было бы так просто и не делали бы разные: для переменного и для постоянного[/uquote]
Да, отсюда остается сделать вывод, что проще вообще купить новый пускатель, а имеющийся оставить до лучших времен. Интересно, а почему тогда не намагничивается железо у пускателей, расчитаных на постоянку?
Плюс намагнитится быстро сердечник для переменного тока и перестанет отпускать, залипнет. Было бы так просто и не делали бы разные: для переменного и для постоянного[/uquote]
Да, отсюда остается сделать вывод, что проще вообще купить новый пускатель, а имеющийся оставить до лучших времен. Интересно, а почему тогда не намагничивается железо у пускателей, расчитаных на постоянку?
R2AIV 73!
Re: Перемотка контактора (пускателя)
А, что вас пугает доп резистор последовательно? Самый простой способ, 100 проц рабочий. Сердечник будет очень мало намагничен, т.к применяет магнитомягкое железо
- Борисович
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1966
- Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
- Откуда: Тверская область
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Бывали советские контакторы с катушкой на 27 в постоянного,от 24 работают нормально.
Такого вида.

Левый на 20 А,правый на 63 А.Амперы не китайские.
На 3 фазы тоже бывают,на вид похожие.
Попадаются на Авито незадорого.
А не намагничивается из- за разной конструкции и разного материала сердечника.
Это как спросить : " А почему "Жигули" на солярке не ездят"
Такого вида.
Левый на 20 А,правый на 63 А.Амперы не китайские.
На 3 фазы тоже бывают,на вид похожие.
Попадаются на Авито незадорого.
А не намагничивается из- за разной конструкции и разного материала сердечника.
Это как спросить : " А почему "Жигули" на солярке не ездят"
-
piligrim130
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2393
- Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25
Re: Перемотка контактора (пускателя)
если на магнитопроводе пускателя есть короткозамкнутый виток в виде медной рамки то можно попробовать ее удалить .Ток срабатывания не много уменьшится .
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Рамке похер на постоянке же
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Serj66610
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1910
- Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
- Откуда: Могилев
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Не, не похер, в этом случае при замыкании магнитопровода сердечник становится "магнитным хранителем", замкнутый круговой магнитный поток постоянно циркулирует внутри сердечника, так что выкусывать 100% нужно.
.
Так а в чем проблема-то перемотать, что-то я не пойму.... берёте провод и вперёд!
Вначале измеряется мощность потребляемая этой катушкой на переменке, затем эта мощность делится на 24вольта,узнаёте ток. Зная ток и напряжение-выщитывается сопротивление катушки.
Далее измеряется сечение "окна" намотки провода в каркас катушки, измеряется длина внутренего и внешнего витка-всё усредняется-в результате имеем длину одного витка, далее по таблице диаметров медного моточного провода находим сопротивление например 100м провода, этот диаметр пересчитываем под сечение окна и смотрим сколько витков влезет, витки переводим в метры и находим приблизительно такой диаметр что-бы катушка была намотана как минимум на 2/3 и имела нужное сопротивление.
В общем, простая математика, ничего сложного, тем более сейчас, имея интернет, проблему можнл решить за пол часа и ещё за час перемотать, взяв приблизительно нужный диаметр провода с любого пускателя/реле.
.
Так а в чем проблема-то перемотать, что-то я не пойму.... берёте провод и вперёд!
Вначале измеряется мощность потребляемая этой катушкой на переменке, затем эта мощность делится на 24вольта,узнаёте ток. Зная ток и напряжение-выщитывается сопротивление катушки.
Далее измеряется сечение "окна" намотки провода в каркас катушки, измеряется длина внутренего и внешнего витка-всё усредняется-в результате имеем длину одного витка, далее по таблице диаметров медного моточного провода находим сопротивление например 100м провода, этот диаметр пересчитываем под сечение окна и смотрим сколько витков влезет, витки переводим в метры и находим приблизительно такой диаметр что-бы катушка была намотана как минимум на 2/3 и имела нужное сопротивление.
В общем, простая математика, ничего сложного, тем более сейчас, имея интернет, проблему можнл решить за пол часа и ещё за час перемотать, взяв приблизительно нужный диаметр провода с любого пускателя/реле.
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25862
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Когда-то было подмечено, что можно только диаметр провода пересчитать - а заполнение катушки в навал даст как раз нужное количество витков автоматом.
Re: Перемотка контактора (пускателя)
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4327969#p4327969"]если на магнитопроводе пускателя есть короткозамкнутый виток в виде медной рамки то можно попробовать ее удалить .Ток срабатывания не много уменьшится .[/uquote]
Ничего удалять не надо, а вот пластину отлипания, возможно, добавить придется - иначе, действительно, возможно намагничивание сердечника - и большие задержки или залипание сердечника...
Ничего удалять не надо, а вот пластину отлипания, возможно, добавить придется - иначе, действительно, возможно намагничивание сердечника - и большие задержки или залипание сердечника...
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Перемотка контактора (пускателя)
бестолку ваши преремотки тамнадо и прокладки пихать и обмотку через баласт питать который коротится при пуске...
в свое время иигрался с АС релюхами даже там явно вылазят проблемы а у пускателя ход очень болшой и перепад индукции был огромный с 1 катухой ничо не получите путнего этовам не стартер который до 10сек работает
в свое время иигрался с АС релюхами даже там явно вылазят проблемы а у пускателя ход очень болшой и перепад индукции был огромный с 1 катухой ничо не получите путнего этовам не стартер который до 10сек работает
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
kollaider
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 911
- Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22
- Откуда: Московская область
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Подсмотреть схему с разных маяков-233 где сначала пинок заряженным конденсатором а потом удержание малым напряжением. Резистором и подобрать этот ток удержания.
Re: Перемотка контактора (пускателя)
От регулируемого блока питания подать постоянное напряжение, от которого пускатель чётко срабатывает.Померить употребляемый ток.
Онлайн калькулятором пересчитать обмотку на новое напряжение =24 В.
Обязательно вставить пластину отлипания из бронзы, меди, лавсана.
Обмотку шунтировать диодом.
http://skrutka.ru/sk/tekst.php?id=60
Онлайн калькулятором пересчитать обмотку на новое напряжение =24 В.
Обязательно вставить пластину отлипания из бронзы, меди, лавсана.
Обмотку шунтировать диодом.
http://skrutka.ru/sk/tekst.php?id=60
- java
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 962
- Зарегистрирован: Вт янв 04, 2011 13:26:17
- Откуда: Лен.Обл.
Re: Перемотка контактора (пускателя)
Я бы вот так сделал временно, пока нормальный контактор не придёт, или вобще так бы оставтл, контроллеру от этого точно не поплохеет.