Добрый день!
Питается этот ИБП от 24В (две батареи по 12В). При подключении батареи (сейчас блок питания использую, 220В отключено и транс снят) светодиоды не горят и не включается.
Нашёл примерную схему, но не пойму работу IC12 - которая якобы вырабатывает +12В, с неё же идут -9В и +5В через стабилизатор.
Когда подаю +12В на катод D44 - ИБП пищит, и IC9 даёт +5В.
Не пойму одного, как питается сама UC3843 - ведь Vcc у неё на вывод 7 приходит с +12В, через открытый Q36 - который, в свою очередь, открывается от +24В батареи. Но ведь +12В вырабатывается самой UC3843, так как она запустится без первоначального питания?
R212 целый.
APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
- Вложения
-
- SUA1500&1000.pdf
- (415.26 КБ) 135 скачиваний
-
- 3843.JPG
- (159.43 КБ) 73 скачивания
- Реклама
Re: APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
А что по схеме не видно?AonMaster писал(а):Но ведь +12В вырабатывается самой UC3843, так как она запустится без первоначального питания?
24в через резистор R138,диод D29 и эмиттерный переход транзистора Q36, заряжает С65. От этого конденсатора и питается в момент пуска, потом поспевает и +12. Для этого и стоит диод D23, чтоб нагрузка +12 не мешала.
В режиме ожидания микросхема потребляет меньше 0,5мА.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
Тогда идею с транзистором не понял, можно было бы просто два диода на +24 и +12 катодами к питанию 3843 подключить.
И как обратная связь там устроена, подключил сейчас 220В (иначе +24VFET не поступает) - щёлкнула релюшка какая то и сгорел R212 2,2 Ом
И как обратная связь там устроена, подключил сейчас 220В (иначе +24VFET не поступает) - щёлкнула релюшка какая то и сгорел R212 2,2 Ом
Re: APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
Что там не понятного?
Через эмиттерный переход протекает ток заряда конденсатора для запуска ШИМки потом ШИМка питается от 12в через транзистор она тогда потребляет полный ток.
Через эмиттерный переход протекает ток заряда конденсатора для запуска ШИМки потом ШИМка питается от 12в через транзистор она тогда потребляет полный ток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
> Через эмиттерный переход протекает ток заряда конденсатора для запуска ШИМки потом ШИМка питается от 12в через транзистор она тогда потребляет полный ток.
Не сразу понятно, зачем транзистор Q36 и D29. Допустим, выкинем транзистор, замкнув все его ноги воедино.
Тогда ток заряда сначала протекает через D29, заряжает конденсатор, запускает шимку. Вроде как всё то же самое.
Затем шимка питается от 12В через D23, но ток через D29 всеравно протекает - создается впечатление что он тоже в общем-то не нужен.
Он становится нужен только в случае, когда V24FET может оказаться ниже 12В - тогда D29 не пропустит ток в обратную сторону от шины 12В.
А Q36 в такой ситуации загасит шимку.
Вывод - транзистор нужен, чтобы отключить ШИМку при пропадании V24FET. В каком случае это происходит - надо изучать дальше схему.
Не сразу понятно, зачем транзистор Q36 и D29. Допустим, выкинем транзистор, замкнув все его ноги воедино.
Тогда ток заряда сначала протекает через D29, заряжает конденсатор, запускает шимку. Вроде как всё то же самое.
Затем шимка питается от 12В через D23, но ток через D29 всеравно протекает - создается впечатление что он тоже в общем-то не нужен.
Он становится нужен только в случае, когда V24FET может оказаться ниже 12В - тогда D29 не пропустит ток в обратную сторону от шины 12В.
А Q36 в такой ситуации загасит шимку.
Вывод - транзистор нужен, чтобы отключить ШИМку при пропадании V24FET. В каком случае это происходит - надо изучать дальше схему.
- Реклама
Re: APC Smart UPS 1000 (640-7734H Rev8 -не пойму про IC12
Спасибо за разъяснения. Запустил вручную этот преобразователь, где-то из- платы (но не со стороны проца) пошёл дымок, нагрузка лишняя ушла и теперь ШИМ включается штатно. Но на кварце проца генерации нету, значит, он тоже дохлый. На разбор пойдёт 