Подскажите, как себя ведет индикаторная отвертка на выводах разделительного трансформатора?
Если у этого трансформатора нет фазы и нейтрали (нуля), то как понимать значение его выводов? Ведь как известно, напряжение - это разность потенциалов между двумя точками цепи. То есть одна точка должна быть выше другой по потенциалу. А какой из двух выводов обмотки разделительного трансформатора выше?
Если прикоснуться пальцем к одному или другому выводу трансформатора, то будет ощущаться щипание?
Последний раз редактировалось dgin Ср дек 21, 2022 16:40:29, всего редактировалось 1 раз.
Зависит от межобмоточной ёмкости трансформатора и того, к какой части витков первичной обмотки вторичная окажется ближе - к той, которая соединена с нулём, или же с фазой. Сердечник тоже может быть частью "связующей" ёмкости, особенно если он О-образный, а обмотки разнесены по кернам.
Хорошо, если разделительный трансформатор имеет экран между обмотками, его надо заземлять.
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=4340587#p4340587"]А какой из двух выводов обмотки разделительного трансформатора выше?[/uquote]
Никакой, они полностью равноценны по отношению друг к другу. Разность потенциалов существует только между ними. Потому как нет гальванической связи с землей, относительно которой определяются фаза и ноль.
ТГР для сетей 50гц для того и созданы чтобы развязать питаемый ими девайс от сети и сделать работу с ним безопасным сеть после ТГР -сеть с изолированой нейтралью
для полной безопасности от 1ТГР должно питаться толка 1 устройство -для идиотоф читать соотвествующие разделы ПУЭ и инструкцию по ЭБ!!!
ТГР 230/230 должен иметь у себя К;АЖДЫЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ КОТзанимающийся ремонтом и отладкой ИБП
для предварителной проверки и настройки достаточно 40-60вт трана
для испытания в работе нужен тран пожирнее
ТГР делают так чтобы сопротивление 2чки отно всегобыло максималным а емкость минимална в жирных ТГР вводят межобмоточные заземленые экраны уменшающие проходную емкость
и да нет там не фазы не нуля на выходе... (хотя условно можносчитать что там 2 фазы-нот это для тупых которые ищут +и-в резетках)
и да если в самоделном ТГР вы обнаружитите фазоуказателем разность свечения на концах2 -то этот транс сделан доволно хренова
его пере примененим надо обязателно пытать наппругой 50гц 2кв отн соединех вместе 1еки экрана земли и соединеных вместе концоф 2ки
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
mickbell писал(а):Зависит от межобмоточной ёмкости трансформатора
[/uquote]
Ну так избавляйтесь от межобмоточной емкости. mickbell и musor объяснили же как это делается. Разнесенные на магнитопроводе катушки, межобмоточные экраны.
Asmodey, ---Разнесенные на магнитопроводе катушки,---
Увеличится поле рассеяния, и под нагрузкой (номинальной) напряжение вторичной будет проседать более чем на 20%, как у сварочного трансформатора. Может это и полезно для ограничения тока КЗ.
Это не моя проблема, пусть у топикстартера о ней голова болит. Не мне, а ему межобмоточная емкость поперек горла встала, когда ему объяснили что после разделительного трансформатора нет фазы и нуля.