Ищу схему датчика-реле РОС 301
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 17:36:24
- Реклама
Про датчик здесь:
http://www.kip-pribor.com.ua/files/tepl ... ROS301.pdf
http://iag3.narod.ru/KIP/ros301.html
http://www.kip-pribor.com.ua/files/tepl ... ROS301.pdf
http://iag3.narod.ru/KIP/ros301.html
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 17:36:24
[uquote="alvaz",url="/forum/viewtopic.php?p=983337#p983337"]Про датчик здесь:
http://www.kip-pribor.com.ua/files/tepl ... ROS301.pdf
http://iag3.narod.ru/KIP/ros301.html[/uquote]
Ищу, реальную, принципиальную схему прибора... поисковик вывел сюда. Схема подключения всем известна, нужна принципиальная для ремонта. Подгорели резисторы у тиристоров (показывают разные номиналы).
P.S. Хоть тема и старая, но возможно есть способ реально помочь. Буду очень признателен.
http://www.kip-pribor.com.ua/files/tepl ... ROS301.pdf
http://iag3.narod.ru/KIP/ros301.html[/uquote]
Ищу, реальную, принципиальную схему прибора... поисковик вывел сюда. Схема подключения всем известна, нужна принципиальная для ремонта. Подгорели резисторы у тиристоров (показывают разные номиналы).
P.S. Хоть тема и старая, но возможно есть способ реально помочь. Буду очень признателен.
Пережили разруху - переживём и изобилие.
Тоже ищу схему. На входах датчика какая-то утечка пошла. Слишком большая чувствительность входов. На датчик, лежащий на сухом, бетонном полу РОС 301 срабатывает, как будто датчик находится в резервуаре с водой. Если датчик я поднимаю с пола, то все работает нормально. Раньше такого не было. Разобраться по плате без схемы можно, но на это потребуется время и на это время нужно отключать от системы насос, чего делать на долго нельзя. Можно максимум на час, а посадить человека вручную включать/отключать тоже не получится, так как не видно уровня жидкости в закрытом резервуаре. Короче, хотелось бы сначала со схемой разобраться.
Нашёл вроде схему. У меня только датчик нижнего уровня так себя ведёт. Надо тиристор заменить. Больше там нечему ломаться.
Нашёл вроде схему. У меня только датчик нижнего уровня так себя ведёт. Надо тиристор заменить. Больше там нечему ломаться.
- Вложения
-
- Схема РОС-301.jpg
- (47.52 КБ) 338 скачиваний
- Реклама
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: Пн дек 19, 2022 15:15:54
сделать на время своё ус-во, а с этим неспеша разобраться...))
===
на схеме тиристоры надо перевернуть
===
на схеме тиристоры надо перевернуть
А если вилку перевернуть в розетке? Так же глючит?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Там тиристоры правильно (в старых были КУ201, потом КУ112 и на импорте потом были). А вот светодиоды наоборот. Чинил их в своё время, в СССР моделях реле стояли РПУ какие-то, с 4-я группами переключающих контактов, что позволяло делать на трёх каналах релейную схемы автоналива и поддержания уровня.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4342121#p4342121"]сделать на время своё ус-во, а с этим неспеша разобраться...))
===[/uquote]
Потом это "временное", станет постоянным
Это не вариант, учитывая намотку трансформатора. Долго это, а мне сейчас что-то делать надо. Если тиристор полностью пробьется, то насос не отключится после откачки жидкости и будет продолжать работу насухую, что для него смертельно. Пока вижу вариант замены глючного канала нижнего уровня, на канал аварийно-высокого уровня жидкости. У РОС 301 три идентичных канала, будет два. Потом где-нить на Авито найти плату от старого ППР и если она рабочая, то заменить, а если нет, отремонтировать. Сделать самому такую плату вполне реально, но вот мотать транс с таким количеством обмоток, мне не хочется. Это ведь для производста, а начальство такой патриотизм не поймет и в рубли не конвертирует.
===[/uquote]
Потом это "временное", станет постоянным
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: Пн дек 19, 2022 15:15:54
я не вижу сложности сделать на кмоп серии управление тиристорами с одной вторичкой....тут чисто "политические" причины...))))
Тиристоры и переменка там совсем не просто так... Переменка с высоким напряжением для исключения электролиза и поляризации электродов, тиристоры по причине стойкости к помехам и простоте управления. Это реле в принципе настолько простое что его можно починить в любом колхозе. И дешёвое. КМОП и нестойко к помехам и, с учетом необходимости источника питания качественного и кучи цепей защиты по входам, будет гораздо дороже.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: Пн дек 19, 2022 15:15:54
ерунда...дороже того трансформатора не будет...."куча защит" - это резистор на вход (200К-3М ??? можно и с конденсатором)Дмитрий М писал(а):КМОП и нестойко к помехам и, с учетом необходимости источника питания качественного и кучи цепей защиты по входам, будет гораздо дороже.
афигеть от "сложности"....))

[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4342397#p4342397"]Там тиристоры правильно (в старых были КУ201, потом КУ112 и на импорте потом были). А вот светодиоды наоборот. Чинил их в своё время, в СССР моделях реле стояли РПУ какие-то, с 4-я группами переключающих контактов, что позволяло делать на трёх каналах релейную схемы автоналива и поддержания уровня.[/uquote]
Дим, ты чёт спутал. Там стояли КУ103 в ДиП корпусе, а сейчас какие-то в корпусе ТО92.
Я уже всё исправил.
Когда к ВиНи поедем в гости?
ПВГ
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4343443#p4343443"]я не вижу сложности сделать на кмоп серии управление тиристорами с одной вторичкой....тут чисто "политические" причины...))))[/uquote]
Вы хоть представляете места и условия работы этих РОСов? Какой КМОП?
Дим, ты чёт спутал. Там стояли КУ103 в ДиП корпусе, а сейчас какие-то в корпусе ТО92.
Я уже всё исправил.
Когда к ВиНи поедем в гости?
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4343443#p4343443"]я не вижу сложности сделать на кмоп серии управление тиристорами с одной вторичкой....тут чисто "политические" причины...))))[/uquote]
Вы хоть представляете места и условия работы этих РОСов? Какой КМОП?
Пережили разруху - переживём и изобилие.
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: Пн дек 19, 2022 15:15:54
а зачем мне представлять, если ТС не написал ? (какое-то г из бака выкачивает....хз...)....bliznec писал(а):Вы хоть представляете места
Да, точно, КУ103 в металле, потом КУ103В1 в пластике....и КУ112 видел, но возможно это уже ставили что под руками было... КУ201 там не пошли бы по большому току УЭ, все вышеперечисленные с крайне малым током открывания, так как вода может быть достаточно чистой, то есть высокоомной. Поэтому собственно и 24 вольта переменка, для достаточного тока открывания. Сейчас наверное МАС97 поставят, что в гирляндах ставят, они тоже чувствительные по УЭ.
Виталий, сегодня наберу...
Виталий, сегодня наберу...
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.