alex1126 писал(а):и запитывайте на вход и основную сеть и регерв
Денег на лишний кабель ни у кого нет, и портить интерьер прокладкой нового кабеля после сделанного ремонта никто не будет. По факту как есть. Включают генератор в ближайшую к улице розетку. Других вариантов нет, они небыли предусмотрены изначально. Это временные решения. Так как "правильно", опять же, никто сам для себя не делает. Тем более в условиях ВОЙНЫ. Кроме электриков.

Сейчас пол страны, не буду называть какой, так подключают. Вы что думаете там АВР и кабель пущен на ввод... :)))

Электрики дипломированные немного забывают о настоящей реальности, которая чуток подальше чем от столицы... где люди занимаются выживанием. Какие правила, какие документы... не смешите.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 06, 2023 23:49:27, всего редактировалось 1 раз.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение musor »

Вод для таких идиотоф на вроде тебя и придуманы ПУЭ ПТЭ СНиП СанПиН....и ведомствены нормативные доки...
там четко прокасано КА БЫТЬ ДОЛЖНО а осталная ваша отсебятина и тиворчесво возпаленых мозгоф не дающих покоя ВНЕ ЗАКОНА - сделаеш чето не ТАК переделывать будещ ЗА СВОЙ СЧЕТ и не дай бог НС случится -КРАЙНИЙ ТЫ!
а так делай що хощ хот головой опстенку убейся... но толка 1 дома!
по поводу доп АВАРИЙНОГО ГЕНЕРАТОРА подключать его без врезки в сеть блока АВР -ЗАПРЕЩАЕТСЯ! а уж тем паче совать его в розетку -такие сователи уже поимели и сожегные кабеля и выпаленые дот тла генераторы
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

musor писал(а):подключать его без врезки в сеть блока АВР -ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Вас бы на войну... и без электричества зимой с голой жопой.
Сразу бы мозг вправили, что запрещается, а что НАДО, вынуждены делать.

Модераторов прошу внимания обратить на оффтоп в техническом разделе сугубо технического (а не юридического) обсуждения вопроса.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 06, 2023 23:59:17, всего редактировалось 2 раза.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Телекот »

Upgrader писал(а):Включают генератор в ближайшую к улице розетку.
на кухне жена включает печку и чайник в две розетки, сам включил шлиф машинку. Интересно что стало с первой розеткой? :)) И причём здесь УЗО, его состояние не как не влияет на эту работу.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

Телекот писал(а):на кухне жена включает печку и чайник в две розетки
1. В условиях отсутствия электричества никто не будет включать лишний электроприбор.
2. Генераторы в быту как правило ограничены мощностью до 2-3 КВт и имеют автоматический выключатель на выходе защищающий от перегрузки.
Учитывая оба пункта, перегрузить проводку на практике еще никому не удалось из тех что я знаю.
Телекот писал(а): И причём здесь УЗО, его состояние не как не влияет на эту работу.
Ни при чем, если не выйдет из строя, при подаче питания снизу.
Потому что в обычном своем нормальном режиме оно в будущем вновь будет в работе.

Выйдет из строя или нет - пока никто не знает.
такие сователи уже поимели и сожегные кабеля и выпаленые дот тла генераторы
Вранье. Даже на китайских генераторах штатно стоит автомат защитный. Который в ряде случаев отключается даже при забывчивой подаче сетевого напряжения на вход генератора - даже не спалив его. А автоматов два - на входе в щите и на генераторе. Какие до тла, что вы несете... Максимум электронику сжечь, но никак не провода и не генератор. Хоть немного думайте, прежде чем нести какую-то дичь. Аргументации ноль на техническом форуме - это ненормально. Одна срань не по делу.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение musor »

Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
ну пробуй включай есле ЧУДОМ не сгорит гена (если случайно втой же фазе сигнал в сети внезапно появится и он ведомым будет)-считай жутко повезло... это притом что мелкие гены не точностью не стабилностью частот не отличваются а вот инверторный от такого вылетает в МИГ- сам блок инвертора(самая дорога часть там)
даже если так ползовать нужно гарантировано разорвать (визуално цепь на вводе сети)
Последний раз редактировалось musor Вт фев 07, 2023 00:26:59, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Телекот »

Перед включением гены ввод должен обязательно выключен.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

musor писал(а):это притом что мелкие гены не точностью не стабилностью не отличваются
Ну и что? Все так пишут, но большинстве потребителей совершенно пофигу на это. Асинхронные моторы крутятся нормально, дроссельные светильники светятся, холодильники вертятся.
musor писал(а):инверторный от ракого вылетает в лет- сам блок инвертора(самая дорога часть там
Инверторных не видел - новомодные игрушки для буржуев :)))
Они говорят вылетают и сами по себе, потому что сделаны через жопу.
Экономия топлива на низкой частоте генератора - единственный плюс, и тот сомнителен.
Телекот писал(а):Перед включением гены ввод должен обязательно выключен.
Это само собой. :))) :))) :)))
Но не обязательно он должен быть выключен автоматически. Руки никто не отменял.
А ошибки совершенно не критичны в плане пожара, выгорания проводки и бытовых приборов. Как тут некоторые пишут. Максимум выйдет из строя электроника генератора. Но даже не сам генератор.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт фев 07, 2023 00:33:52, всего редактировалось 1 раз.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
alex1126
Вымогатель припоя
Сообщения: 567
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 12:16:22

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение alex1126 »

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4367838#p4367838"]
alex1126 писал(а):и запитывайте на вход и основную сеть и регерв
Денег на лишний кабель ни у кого нет, и портить интерьер прокладкой нового кабеля после сделанного ремонта никто не будет. По факту как есть. Включают генератор в ближайшую к улице розетку.[/uquote]
так перекомутируйте розетку что бы это был вход для резерва
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

alex1126 писал(а):так перекомутируйте розетку что бы это был вход для резерва
Такие вещи делаются во время капитального ремонта. Перекоммутировать как правило ничего нельзя, не проложив отдельный кабель до щитка. Особого практического смысла таки в этих переделках нету. При ограниченной мощности резерва до 2 КВт.

А у кого к каждой розетке идет свой индивидуальный кабель до щита - часто ли вы такое видели? Это мало где встречается. В маленьких забытых городах чтобы вы знали, до сих пор типа "электрики" ставят на 1,5 квадрата автомат 16 ампер, а розетки делают шлейфом или через соединительные коробочки. В реале как есть. Кто бы что ни говорил про ответственность - всем насрать. Да и электриков никогда не ищут виноватыми... в принципе, пожаров много, а на вину электриков - ни одного случая, несчастное стечение обстоятельств и все. Такова реальность. В Москве она конечно другая... там наоборот только электрика всему виной (по факту сокрытие реальных причин за самой удобной) - исходя из новостей. Одна страна - разные миры.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
alex1126
Вымогатель припоя
Сообщения: 567
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 12:16:22

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение alex1126 »

Ну если там все так плохо и нарушены все возможные и невозможные правила ПЭУ, то какая разница как УЗО подключать? Вы как в анекдоте про парутчика Ржевского, когда он спрашивает разрешения закурить, нагадив посреди бального зала. Нафига вообще УЗО? Выкиньте его и поставьте автомат и подключайте его как хотите.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

Что делать - вопрос не стоял. Стоял вопрос разобраться в устройстве УЗО. Никто ничего не делает, и тем более не предлагает так делать, это вы сами придумали и сами ответили. :))) Данный случай приведен лишь в качестве одного из распространенных примеров, почему в этом нужно разбираться. Многие даже не знают о том, что у УЗО есть конкретный вход и выход, в отличии от автоматов.

В чем принципиальная разница подключения входа сверху или снизу для электромеханического УЗО?
Будет ли точно так же работать, если подключить вход снизу?
Или работать будет неправильно, но при этом не выйдет из строя?
Или выйдет из строя? Почему?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение charchyard »

Многие даже не знают о том, что у УЗО есть конкретный вход и выход
ну хары тень-на-плетень то наводить. все знают, кроме тебя :))) там в инструкции черно-рускими буковками мелко-мелко напечатано: ввод фидера строго сверху, нагрузка - строго снизу. очки одень :))) пришли мне денег на карту, узо ekf, я схожу в лектромонтаж и расколупаю тебе его после подачи фидера снизу. и даже видево и адиво сниму тебе забесплатно :beer: шли быстрее
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4367989#p4367989"]там в инструкции черно-рускими буковками мелко-мелко напечатано[/uquote]Я не собираюсь его подключать.
Вы объясните, в чем принципиальная разница подключения входа сверху или снизу для электромеханического УЗО?
И почему у других производителей так не напечатано.
Прежде чем что-то делать, надо понимать что делаешь, зачем, и почему.

Если такие умные. :)))
Нет, инструкции читать много ума не надо.
Если покажите инструкцию со полной схемой, чертежами - тогда ладно... но ей нету. А ту фигню которую предлагаете - пишут безграмотные манагеры, которые умеют только копипаст делать, и переводить через гугл переводчик. А потом вы эти инструкции читаете с умным видом. Не понимая вообще, почему это написано. Это глупо.

При мне, такой умный манагер IEK впаривал то что к выключателю нагрузки на 63А нельзя подводить провод 1,5 квадрата, потому что.... выключатель рассчитан на 63 амеря плять. :))) :))) :))) Нет мозга у наших людей.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение charchyard »

И почему у других производителей так не напечатано
это чистейшая кристальная ложъ. у всех стрелки направленья потока энергетики через коммутирующие усройсва начертаны: сверху вниз. у всех без исключенья. иногда лучше прикинуца дурачком, чтоб не выглядеть клиническим идиётом. но ты уж упустил момент. ты насрал посреди бала и теперь спрашиваешь у чесной публики почему это плохо :)))
и про менегера это ты здря: он тебе беле-мене правильно сказал. у иеков на 63а такие крупные зубья на гайках зажимных, что милиметровый проводочек просто зажимаеца уйёвенько и его надо в два-три разика сложить для увеличенья диаметру
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Двухстороннее подключение УЗО

Сообщение Upgrader »

charchyard писал(а):у всех стрелки направленья потока энергетики через коммутирующие усройсва начертаны: сверху вниз. у всех без исключенья.
Что вы курите? Чтобы видеть стрелки?
Не надо бред всякий выдумывать.

Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4368013#p4368013"]и про менегера это ты здря: он тебе беле-мене правильно сказал. у иеков на 63а такие крупные зубья на гайках зажимных, что милиметровый проводочек просто зажимаеца уйёвенько и его надо в два-три разика сложить для увеличенья диаметру[/uquote]Он не это сказал. Он этого НЕ ПОНИМАЕТ.
Он со своим куриным мозгом не отличил автомат от выключателя. Мотивируя тем что провод обязан выдерживать 63А.
И тем более не объяснил, почему.

Слышал звон, да не знает где он.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Ответить