ИБП не держит нагрузку

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

При запитании с лбп с откинутой 2 ногой сколько на ней? Без 220

Добавлено after 30 seconds:
Ногу прям отпаяй и подними
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2023 13:11:39

Сообщение muzikantgleb »

Днем пробовал сегодня. По моему при поднятии питания начинается старт с 16 вольт и на 2 ноге появляется около 6 вольт. При снижении питания до 10 вольт на 2 ноге еще удерживается тот же потенциал, при дальнейшем снижении, резко падает до 1.8 примерно.
Реклама
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2023 13:11:39

Сообщение muzikantgleb »

В общем сделал. Спасибо всем кто откликнулся. странная поломка. Еще раз заменил диод D7, повесил кондер 100 мкф в коллектор транзистора ( как посоветовал Rodger-z1) напряжение питания поднялось и заменил диод D3 (хотя и тот звонится как рабочий), напряжение на 2 ноге поднялось до 2,5 вольт и по мере увеличения нагрузки тоже увеличивается, нагрузку держит теперь легко. Видать или кондер предыдущий или диод с негодными параметрами.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5920
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Ага, диоды могут при обратном напряжении иметь катастрофическую утечку. Прибор такое не показывает, он просто не прикладывает большое напряжение. Осциллограф неплохо помогает такие косяки увидеть.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2023 06:12:11

Сообщение Rodger-z1 »

если с внешним питанием работало на макс нагрузке, то D3 как бы не причём...
Реклама
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2023 13:11:39

Сообщение muzikantgleb »

с внешним я не подключал на нагрузке. запитывал только одну шимку, она вела себя нормально. так же проверял работу обратной связи лабораторником, тоже норм было. на базе транзистора были аховские выбросы напряжения, после замены диода и установки кондера, стало почти ровно. Правда еще и шотки для кучи заменил
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»