Твердотельное реле на тиристорах

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2021 17:08:48

Сообщение duet »

Здравствуйте. Делаю муфельную печь. Пид регулятор REX-C100, выход 12 вольт. Зачем покупать твердотельное реле когда у меня есть мощные симисторы с радиаторами Т-161-160. Возможно ли их использовать как симисторы вот по такой схеме? Сеть у меня 380 в.
Нагревательные элементы будут примерно 4.5 квт, по этому хотелось бы распределить нагрузку по питающей сети равномерно.
Похожие схемы нашел, но они по схеме звезда, при таком подключении как я понял распределение нагрузки не совсем равномерное, на линию 0 будет гораздо больше нагрузки. Можно как-то подключиться по аналогичной схеме по схеме треугольник? Тогда нагрузка будет равномерной.
Изображение
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

Можно как-то подключиться по аналогичной схеме по схеме треугольник?
мочно, если тены на 0,4кВ. если на 0,2кВ расчитаны, то сгарятт махрово-голубым пламенем :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

На сколько они ампер?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2021 17:08:48

Сообщение duet »

Тиристоры на 160 Ампер.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2023 06:12:11

Сообщение Rodger-z1 »

тиристоры к 3083 подключены неправильно
===
нулевой провод нагружен на макс, если нагружена только одна фаза в звезде, если регулятор равномерно грузит три фазы, то в нулевом тока нет (+- точность)
Последний раз редактировалось Rodger-z1 Ср фев 22, 2023 20:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

наверно на 160 апмер надо и токи управления напобольше
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2021 17:08:48

Сообщение duet »

[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376344#p4376344"]тиристоры к 3083 подключены неправильно
===
нулевой провод нагружен на макс, если нагружена только одна фаза в звезде, если регулятор равномерно грузит три фазы, то в нулевом тока нет (+- точность)[/uquote]
То есть если не подключать ноль, то будут работать только три фазы, по две цепи тиристоров и тэнов, но тогда это 380 будет течь по цепи?
Встал на лапы
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2023 06:12:11

Сообщение Rodger-z1 »

не путайте - или звезда с нулём (ТЭНы на 230), или треугольник (но ТЭНы на 400).....7А на фазу (1,5 кв мм провода на 0) - чи не нагрузка...не 70 же А...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6639
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

И сомневаюсь что через МОСы удастся подключить дубовые 161 тиристоры, у них как бы ток управления честные 2,5 ампера постоянки вроде, в имульсе требуют гораздо больше. По крайней мере могут выгореть со временем управляющие электроды из-за малого тока. Проверьте соответствие требуемого тока управления схеме коммутации. По даташиту на тиристор ессно.
Были российские блоки управления этими тиристорами от Овена кажтеся (БУТхх марка вроде) так они там честные трансики на управление поставили.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2021 17:08:48

Сообщение duet »

[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4376409#p4376409"]И сомневаюсь что через МОСы удастся подключить дубовые 161 тиристоры, у них как бы ток управления честные 2,5 ампера постоянки вроде, в имульсе требуют гораздо больше. По крайней мере могут выгореть со временем управляющие электроды из-за малого тока. Проверьте соответствие требуемого тока управления схеме коммутации. По даташиту на тиристор ессно.
Были российские блоки управления этими тиристорами от Овена кажтеся (БУТхх марка вроде) так они там честные трансики на управление поставили.[/uquote]
Да, я эти тиристоры снял с российского привода управления двигателем постоянного тока 12 квт с обратной связью на сельсинах. Станок покупал с этими приводами, но в них отсутствовала плата управления, но кажется в кучи документации были схемы, посмотрю как они там управляются.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

тиристоры так не управляют это рас
2 сам мос врядли надежно потянет такие жирные тирики но можно попробувать конешна
но сжема нужна верная
3 если схема толка выкл выкл яб тириками рулил релехами
если надо таки СИФУ 3ф то придется уможнить симистрный оптрон слабенкими симисторами на 3-10а нарример Bta416-800е
схему лучше найдите готовую походу вам еще рано рисовать их самому
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2021 17:08:48

Сообщение duet »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4376421#p4376421"]тиристоры так не управляют это рас
2 сам мос врядли надежно потянет такие жирные тирики но можно попробувать конешна
но сжема нужна верная
3 если схема толка выкл выкл яб тириками рулил релехами
если надо таки СИФУ 3ф то придется уможнить симистрный оптрон слабенкими симисторами на 3-10а нарример Bta416-800е
схему лучше найдите готовую походу вам еще рано рисовать их самому[/uquote]
Зарисовка грубая. Режим только вкл выкл, релюхи не вариант, на печах не ставят релюхи, при длительном контроле температуры очень часто вкл будет, каждые 5 сек примерно.
Посмотрю завтра схемы управления, если сложно будет их запустить, то может лучше купить готовые твердотельные реле или одно на три фазы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6639
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Ну в печках СНОЛ стояли примерно такие тирики (от Т-50 в старых до Т122-80-12 в новых) с релюхами РПГ и десятками лет щёлкали от регулятора с ПИД типа Щ45хх какого-то. Хотя бывало что и дохли реле, менял как-то, но не массово. Печки однофазные были, в управлении реле, резистор ПЭВ с диодом и всё. В двойном комплекте ессно, ибо тиристоры.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Сообщение 12943 »

[uquote="duet",url="/forum/viewtopic.php?p=4376425#p4376425"]лучше купить готовые твердотельные реле или одно на три фазы.[/uquote]
Идеальный вариант для того, кто даже не подозревает о том, как надо управлять мощным тиристором.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 690
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
Откуда: регион 37

Сообщение чугунок »

Да и у нас на мотках релюхи шлёпают каждые 2-3 секунды 24/7 годами. иногда просто разваливаются,
но не массово.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну предположим отдельным симистором с мос коммутировать уэ через мощный резистор. Второй вариант генератором через миты
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией