Сгорел инвертор sg3525

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2016 02:46:00

Сообщение krian »

Здравствуйте.
Купили знакомому инвертор на алиэкспресс 24-220вольт. Работал нормально. Потом он подключил к нему холодильник и инвертор сгорел. Я его посмотрел, были сгоревшие мосфеты по входу 24вольт, впаял рабочие мосфеты, он включается но уходит в защиту, горит красная лампочка. Визуально нет горевших элементов. Помогите со схемой и найти причину также. Есть осцил но пока нет схемы не знаю где смотреть.
Реклама
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Сообщение pavel2000 »

помоги себе сам.

Гугл у тебя такой же как у других,

но ты выгодно отличаешься тем, что знаешь, что у тебя за плата перед тобой.

А также - мультиметр на режим прозвонки и вперед, рисовать схему. Это инвертор на ИМС, а не на рассыпухе, нет сложности отрисовать всё.

А если тебе это не надо - то с чего бы вдруг надо кому-то кроме тебя?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ны выходе ключи сгорели
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 863
Зарегистрирован: Пт июл 02, 2021 07:43:40

Сообщение moroz44 »

Гаечные :-)
Ругаюсь матом.!!!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Ответить

Вернуться в «Питание»