Заниженное напряжение

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

Доброго.
Собрал DC-DC преобразователь 24-12 по этой схеме
(Вторая (нижняя) схема на 3х КТ827 транзисторах)
https://naladchikkip.ru/prostoj-preobra ... na-12-volt
После сборки на выходе было 10,7 вольта.
На тот момент разбираться не стал так как для задуманного корпуса КТ827 не подходили.
Собрал схему заменив 3шт 827 на 2шт IRFZ44.
После сборки заниженное напряжение так и осталось.
Замеры:
Входное U -24в.
На выходе КРЕН8 U -11,8в.
На выходе преобразователя U -10.7в.
Подскажите почему так?
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Заниженное напряжение

Сообщение vlasovzloy »

Попробуй диоды вместо транзисторов, или лампы от дальнего света
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

Это как?!!
Схемой не поделитесь?
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: Заниженное напряжение

Сообщение Martian »

схема странная, особенно учитывая ее цель.FaZA_C, если с такой же цель эксплуатация, то лучше не стоит ее использовать. Какая-то куча защит, завязанных в итоге на одну механическую релюшку, контакты которой могут залипнуть, а размыкаться могут очень долго, То есть, цель защиты - спасти магнитолу - здесь сомнительна.
Менее 50% КПД как-то не очень экономит аккумуляторы, и в итоге, лучше один убить за какое-то время, чем оба за то же самое время.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

Уже собрал и оформил в корпус, давать заднюю уже "ну нах".
Обе защиты работают.
Сейчас на минусовой вывод кренки ставлю два диода.
Но диоды, это тупо выход из ситуации...

Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
После добавления диодов, на кренке напряжение поднялось до 12,8...
На выходе транзисторов 10,7 так и осталось!!!
Реклама
Аватара пользователя
sstvov
Друг Кота
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Re: Заниженное напряжение

Сообщение sstvov »

FaZA_C писал(а):После добавления диодов, на кренке напряжение поднялось до 12,8...
На выходе транзисторов 10,7 так и осталось!!!
А на коллекторах транзисторов при этом сколько? И потребляемый ток какой?
Реклама
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Заниженное напряжение

Сообщение electroget »

[uquote="FaZA_C",url="/forum/viewtopic.php?p=4384351#p4384351"]На выходе КРЕН8 U -11,8в.
На выходе преобразователя U -10.7в.
Подскажите почему так?[/uquote]
Потому, что на выходе КРЕН 11,8. Это единственная причина почему так. Если вам нужно большее напряжение на выходе, ставьте вместо КРЕН8В LM317 с требуемым вам выходным напряжением. LM317 позволяет делать практически любое разумное выходное напряжение, она общедоступна и стоит совсем недорого.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Заниженное напряжение

Сообщение musor »

печалка!!!! говорила мама таким
-"СЫНОК РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ да и ТЕХНИКА ВАЩЕ НЕ ТВОЕ! -умом тя Аллах не наделил -иди паси бараноф"... электроника точно "НЕ ТВОЕ" а ты маму не слушал
КУПИ ГОТОВОЕ если же жаба давить купить работающее готовое или мании в кармани НЕ ХВАТИЛО то вазми схему провереную скажет от тогоже камазовского инвертора и ПОВИТОРИ В ТОЧНОСТИ 1в 1 и не надо менятьтам указаные заводом совецкие деталки на найдегные в тукмбочке первые попавшиеся или купленое на Алехе неведомае КЕТАЙСКОЕ ДЕРЬМО!

мало того что обе схемы в статье никуда не годные линейные грелкитам проэктированые каким школотой недоучкой ...
1 даже нет ООС по выходному U и зашиты с ограничением тока
2 А твое "даунское НОУ ХАУ " в виде заменыбаяна дарлингтоноф обычными мосфетами ваше делает схему фактически нерабочей!
3 реално в схемен нет даже защиты от перегрукзки и кз -РЕЛЕ ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИБО дпже лучшие реле сработаютза сотни милисекунд а пропой даже специалныхтдубовых сплавных деталек навподе П208-П210 происходит раз в 60-100 быстрее современые же успеют1000раз сгореть пока сработает реле
4 тоже самое относитсяи к защите нагрузки -традиционо для такого там ставят тиристор Т25 или Т50 который коротит выход при оверволдтаже сжигая плавкий пыр защита от КЗ дожнга быть мгновеной иначе она спасет толка сам предохранитель осталное к этому моменту УЖО сгорит
в наше время DCDC линейны грелки уходят в далекое прошлое !!!! даже штатно камазовский заводской узел 24to12 сделан ка DCDC на расыпухе и имет таки мгновеную зашиту нагрузки силовым теристором сжигающим пыр
ГОСПОДА УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ обсуждать усоверщенствовария гавносхемы с авторством ДАУНА и УСОВЕРЩЕНСТВОВАНУЮ 2м его собратом... чтобы оно катокое ка работало неиметсмысла ТС даже не знает чем биполяр отличается от мосфета и дарлинг от шиклай
Последний раз редактировалось musor Сб мар 11, 2023 15:42:52, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Заниженное напряжение

Сообщение vlasovzloy »

А так и будет, а потом еще и сгорят

Добавлено after 1 minute 41 second:
Даю подсказку - составной npn и n канальный мосфет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Заниженное напряжение

Сообщение electroget »

Импульсные DC-DC хороши тем, что обычно сгорают в обрыв.
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

Отвечу сразу sstvov и electroget.
На входе транзисторов 24 стабильных вольта. Ток + - 1,5 А.
Я подымал напряжение кренки диодами, на выходе транзисторов ничего не изменилось.

Добавлено after 37 seconds:
Только что подключил вместо полевиков кт827, напряжение (под нагрузкой) поднялось до11,6в.

Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Вместо заявленных в схеме 14ти вольт...
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Заниженное напряжение

Сообщение electroget »

FaZA_C,
У вас в схеме нагрузка в цепи эмиттера. Сколько на базе - минус падение напряжения на переходе - примерно столько и на нагрузке. Пока не поднимите напряжение на базе, на нагрузке больше не станет.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Заниженное напряжение

Сообщение Телекот »

Не нужно собирать говносхемы, эту схему составлял не грамотный человек, который не чего не понимает в электронике.
В этой схеме напряжение не только заниженно, а ещё и зависит от нагрузки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

musor, А ты и в правду musor,
На страницах сайта я ожидал получить помощь, а не оскорбления...

Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
И не лень же было столько писать...

Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Кстати musor, вы не подумали, что такой "помощью" вы отбиваете охоту вообще чем то заниматься?
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Заниженное напряжение

Сообщение electroget »

==Не нужно собирать говносхемы, эту схему составлял не грамотный человек, который не чего не понимает в электронике.

Существует другая крайность. Это когда ТСа ничего толком не объясняя отправляют в магазин покупать DC-DC на XL4016.
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

Предостерегаю вас воспитывать в такой манере своих детей, через пяток лет "обучения" посты с таким содержанием будете писать уже им...
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Заниженное напряжение

Сообщение musor »

FaZA_C, слава Аллаху до тя таки дожлочто NPNдарлингтон и Nмосфет НЕ 1 ИТОЖЕ и не взаимозаменяемы !!!!...
УРРА!!!! (бурные овации и аплодисменты тупого зала и Толка Профэсор и Доцент курют крэк в сторонке!)
но таки проблема этой гавносхемы таки осталась -перегреф и отсутствие ООС и нормалных защит...
FaZA_C, НЕ ЛЕНЬ!!! НАЗВАТЬГАВНОСХЕМУ ГАВНОМ коим она и является
не лень дать вовремя совет некоторым недоучкам которые вдрук решили возомнит СЯ ГЕНЕАЛНЫМИ КОНСТРУКТОРАМИ!этоне ваше повторяйте толка схемы РАЗРАБОТАНЫЕ ЗАВОДСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ а не выисканые в файлопомойках интернета
НЕ ЛЕНЬ наполмнить чтопрежде чет тупо менять 2т827 на нечно вподе 6n60 из собственой коробки с хламом неплохо для начала залесть в инет коий щас даже детям доступен и ПОКУРИТЬ ДАТАШИТЫ ОБОИХ ИСРАВНИТЬ ИХ...
и главное ТЕБЕ ВСЕ ВРЕМЯ ПОМОГАЛИ и ДАЖЕ СЕЙЧАС ПИША ЭТО-ТОЖЕ
очень жаль что ты НАШУ помощь воспринял ка некое оскорбление которого вродебы и небыло ...
на любом другомфоруме тяб СРАЗУ послали ТУДА ГДЕ ТЫ ВЗЯЛ схему...а если высказал недоволство-получилбы бан -ПОСЕТИ МОТИТОР!
Последний раз редактировалось musor Сб мар 11, 2023 16:07:39, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: Заниженное напряжение

Сообщение Martian »

Почему бы просто не признать ошибочность выбора и не сделать заново? Уже несколько человек с достаточно большим опытом отрицательно отнеслись к схеме. понятно, что уже и корпус, и т. д. и т. п., но это нормально, иногда и по пять раз переделывать приходится, чтобы сделать нормально.
FaZA_C
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2022 09:13:13

Re: Заниженное напряжение

Сообщение FaZA_C »

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384410#p4384410"]Почему бы просто не признать ошибочность выбора и не сделать заново? Уже несколько человек с достаточно большим опытом отрицательно отнеслись к схеме. понятно, что уже и корпус, и т. д. и т. п., но это нормально, иногда и по пять раз переделывать приходится, чтобы сделать нормально.[/uquote]
Полностью согласен с вами!
Хотя, признать ошибочность просто не успел... Растолковали позже, чем обругали...

Добавлено after 3 minutes 1 second:
Давайте конструктивно...
Схема "Г" согласен.
Защита "Х" согласен.
Выход без переделок...
На выходе поставить предохранитель на 7,5-10А.
И как то поднять напряжение...

Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Возвращаемся к началу темы. как поднять напругу?

Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Опять таки, из цепи тиристора можно исключить реле и пусть горит предохранитель.
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Заниженное напряжение

Сообщение electroget »

[uquote="FaZA_C",url="/forum/viewtopic.php?p=4384411#p4384411"]Возвращаемся к началу темы. как поднять напругу?[/uquote]
Добавлено: Сб мар 11, 2023 15:32:07
Ответить

Вернуться в «Питание»