Ремонт FSP-500-60GLN

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Axx
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 153
Зарегистрирован: Пн фев 08, 2016 22:46:08

Ремонт FSP-500-60GLN

Сообщение Axx »

Блок пиния FSP-500-60GLN.
Не включался.
Обнаружено сгоревший предохранитель, диодный мост и мосфет SPA20N60C3 (один из четырех).

Q0270R в дежурке
СМ6800G ШИМ
По мк дежурке и шима - между ногами gnd и vcc короткого нет, так же проверил все ноги на gnd. Мелочевка возле транзисторов тоже вроде целая.
Заменил 2 электролита - 22 мкф в дежурке и еще 100мкф рядом.
Что еще проверить, что б после замены транзистора не было баха?


Схему именно этого бп не нашел, если подкинете ссылку буду благодарен.
Реклама
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20176
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Ремонт FSP-500-60GLN

Сообщение Martin76 »

Axx писал(а):Что еще проверить, что б после замены транзистора не было баха?
Сетевую банку, она наверняка причина пробоя ключа ККМ.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Ремонт FSP-500-60GLN

Сообщение vlasovzloy »

Да не, втыкай не бойся. Пред там помощнее, гвоздь зафигарь