Переключение резервного питания.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

Нужен диод шоттки, будет заметно меньше греться.
Найди старый БП от компа, там на радиаторах стоят.
С1 тоже не нужен, он для примера и стоит в самом блоке питания.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение musor »

ну при такой дебилной тупой недо схеме оно и будит фсигда гретьца
ну да радиатор поможет и 30-50а диот шотку чут уменшит падение и жар
и эсли "их" устроило то
"баба с воза кобыле радость(с)!"
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

Ты хоть одну схему предложил, прежде чем ругать другие? :)) Причём всегда ругаешь без всяких объяснений и доказательсв.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение vlasovzloy »

Я предлагал диод шоттки и резистор и больше ничего. Вы тут полезли на 431 с мосфетами оптопарами, потом на релюшки перелезли
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение musor »

реле для разгрузки диода верное решение вот толка не в той схеме ка на 2странице
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

Кристиночкакиса писал(а):может на постоянный вариант что то на мосфетах сделать, они так сильно не греются.
Можно и так, но схема сложнее будет.
Изображение
R4 в реальной схеме не нужен.
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 29, 2023 01:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Martian »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407640#p4407640"]возми шборку диожоф ШШотки ампер на 10-30 и не надо вам никаких комутатороф[/uquote]первый же правильный ответ и 3 страницы болтовни. A тем временем это решение используют куча производителей. например TSPC-DCM600 от TRACO, и давно можно было бы сделать.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение vlasovzloy »

У Телекота полный фарш и мосфет и реле и транзисторы))) надо еще оптопару и неоновую лампочку
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

Если топикатор захотел мосфет то мне не жалко, детали его. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Martian »

тогда даешь и ардуину с тфт-дисплеем :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

Не было такой заявки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Martian »

а как же тогда пользовательский гуй реализовать? и вайфай тоже добавить, надо же как-то сообщать в ИоТ
Аватара пользователя
Кристиночкакиса
Открыл глаза
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Кристиночкакиса »

РЕШЕНО!
Методом проб и ошибок были выявлены оптимальные компоненты и собрана плата.
Был ещё один нюанс, от 12 вольт при потреблении 40 ма сильно грелось 12ти вольтовое реле)
Пришлось ограничить его по току резистором R1, так - же добавлен конденсатор на вход акб,
для компенсации потерь на проводах во время переключения.
Схема успешно собрана и протестирована, резистор на скорость срабатывания не сильно влияет.
Ещё раз спасибо Телекот, за принцип работы этой схемы!
На транзисторах тоже попробую повторить,это очень интересно!

Изображение

Теперь и роутер при отключении питания не перезагружается
и другие устройства чувствуют себя комфортно.
Даже свет не моргает при переключении, будто одним источником питаю.
Ещё к радости оказалась свободна 1 группа контактов на реле
Эти контакты я использую, для отслеживания питания и можно будет например
При отключении света 220 автоматически включать аварийное 12 вольтовое освещение.
Или понимать есть в квартире свет или нет, находясь не дома, хоть в телеграмм присылать.
И ещё много чудесного можно сделать благодаря такой схеме!
Мою схему прилагаю
Изображение
А уж повторять или нет, это Ваше дело, главное задача решена!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Да, может способ не идеальный, зато рабочий!
Если кто - то будет искать что то подобное, можете попробовать.
Всем удачи, Вы классные!!!
Ахх, теперь такую схему хочется сделать, больно у неё осоцилограмма красивая..
Изображение
Ну, сейчас на диоде схемку потестирую, может и переделаю на мосфет, если с диодом не понравится.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение vlasovzloy »

Обьясни если поставила реле, зачем там диод? Он там нафиг не нужен))) вот же клоуны)))

Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Ой всё всё, не ехидничую. Я ни одной схемы не нарисовал)))
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение electroget »

Я тоже схем не рисую. В основном потому, что КОТОСХЕМ не работает. А рисовать схемы в изиеде а потом переносить оттуда сюда, это слишком хлопотно.
Аватара пользователя
Кристиночкакиса
Открыл глаза
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Кристиночкакиса »

vlasovzloy, Сам думай, зачем там диод, схема то хитрая.
А я тебе информации накидаю, если диод замкнуть и отключить, а потом включить питание, то роутер перезагружается.
То есть, без диода схема не работает.
С диодом, включай, выключай питание сколько захочется, а роутер работает, как работал и не перезагружается.
Вот и думай, зачем тут диод...
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Килиманджаро »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4408348#p4408348"]
Кристиночкакиса писал(а):может на постоянный вариант что то на мосфетах сделать, они так сильно не греются.
Можно и так, но схема сложнее будет.
Изображение
R4 в реальной схеме не нужен.[/uquote]
Что за схемная лажа то? :shock:
mont-oriol
Мучитель микросхем
Сообщения: 437
Зарегистрирован: Пн май 27, 2019 07:18:28
Откуда: ВВХ-ск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение mont-oriol »

У реле HF140FF 12V напряжение отпускания 1.2 V. На нагрузке в этот момент должно быть вольт шесть. Вот для чего диод и конденсатор.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение vlasovzloy »

Я же предлагал ас 220 реле например
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Переключение резервного питания.

Сообщение Телекот »

vlasovzloy писал(а):Я же предлагал ас 220
vlasovzloy писал(а):зачем там диод? Он там нафиг не нужен)))
:)) Не будет работать без диода и с реле на 220в.
Килиманджаро писал(а):Что за схемная лажа
Ещё один, не предложил не одной схемы, только чужие тупо ругать. :))

Добавлено after 38 minutes 22 seconds:
Конечно можно собрать и без мощного диода, но придётся влазить в схему БП. Нужно питать обмотку реле от отдельного маломощного выпрямителя. Но есть недостатки:
1. Вторичные цепи БП будет тянуть ток с батарейки.
2. Нужно выход БП настроить на напряжения больше чем 12,6в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить

Вернуться в «Питание»