Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Приветствую!
Имеется станочек с питанием 380 вольт, к которому требуется прикрутить щит управления, причём станочек будет работать в весьма мокрых условиях. Коллеги, подскажите, как правильнее построить в нём вторичный источник питания 24 вольт для всей слаботочки:
Вариант 1 -- разделительный трансформатор 380\220 - импульсный БП 220\24 и далее по потребителям.
Вариант 2 -- без трансформатора, сразу БП 380\24
Вариант 3 -- БП 220\24 запитанный от одной фазы и рабочего нуля N
Посмотрел аналогичные схемы, встречаются все три варианта, но третий реже остальных.
Как сделать правильно и с точки зрения нормативов и в плане безопасности? Заземление PE, автоматы защиты и прочее оставляем за кадром, они в схеме, понятное дело, присутствуют.
Спасибо!
Имеется станочек с питанием 380 вольт, к которому требуется прикрутить щит управления, причём станочек будет работать в весьма мокрых условиях. Коллеги, подскажите, как правильнее построить в нём вторичный источник питания 24 вольт для всей слаботочки:
Вариант 1 -- разделительный трансформатор 380\220 - импульсный БП 220\24 и далее по потребителям.
Вариант 2 -- без трансформатора, сразу БП 380\24
Вариант 3 -- БП 220\24 запитанный от одной фазы и рабочего нуля N
Посмотрел аналогичные схемы, встречаются все три варианта, но третий реже остальных.
Как сделать правильно и с точки зрения нормативов и в плане безопасности? Заземление PE, автоматы защиты и прочее оставляем за кадром, они в схеме, понятное дело, присутствуют.
Спасибо!
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Какой дешевле по моему мнению
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Где в щитах чтото делал, чинил, везде от фазы и нуля блоки
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Где в щитах чтото делал, чинил, везде от фазы и нуля блоки
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5737
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Тоже не могу ничего плохого сказать про вариант запитаться от фазы и нуля (3).
"Привет!" - соврал он.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Зачем ещё тащить "ноль"? Возьми источник для трёхфазной сети без "нуля". У Mean well такие были, у Phoenix contact.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
phoenix contact не поставляет в РФ
- Реклама
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43839
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
А не проще взять какой-нибудь ОСМ с первичкой на 380 вольт, подходящей мощности и с нужным напряжением?Kalessin72 писал(а):Имеется станочек с питанием 380 вольт, к которому требуется прикрутить щит управления, причём станочек будет работать в весьма мокрых условиях. Коллеги, подскажите, как правильнее построить в нём вторичный источник питания 24 вольт для всей слаботочки:
https://www.tdtransformator.ru/transfor ... nacheniya/
http://elecom31.ru/files/storage/ocm1.pdf
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Верно. Зачем поставлять? Они тут производятся.Martian писал(а):phoenix contact не поставляет в РФ
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
[uquote="Kalessin72",url="/forum/viewtopic.php?p=4419832#p4419832"]Вариант 1 -- разделительный трансформатор 380\220 - импульсный БП 220\24 и далее по потребителям.
Вариант 2 -- без трансформатора, сразу БП 380\24
Вариант 3 -- БП 220\24 запитанный от одной фазы и рабочего нуля N[/uquote]
Правильный вариант 2.
Но для питания станочного ПК буржуины применяют вариант 1 - разделительный трансформатор 380\220. Т.е. этот вариант тоже для Вас приемлем.
Вариант 3 - однозначный признак того, что либо станок делала ключница, либо в него уже залезали самоделкины.
Вариант 2 -- без трансформатора, сразу БП 380\24
Вариант 3 -- БП 220\24 запитанный от одной фазы и рабочего нуля N[/uquote]
Правильный вариант 2.
Но для питания станочного ПК буржуины применяют вариант 1 - разделительный трансформатор 380\220. Т.е. этот вариант тоже для Вас приемлем.
Вариант 3 - однозначный признак того, что либо станок делала ключница, либо в него уже залезали самоделкины.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Оборудование пром прачечных сделано по обычной схеме, земля, ноль, фаза. Транс 380(230) /24
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Kalessin72,
Вариант 2. Только с заземлением обязательно.
Вариант 2. Только с заземлением обязательно.
-
Валериевич
- Прорезались зубы
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2020 14:36:17
- Откуда: N44.977113 E37.333451
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
абсолютно все три варианта рабочие
лично я выбрал бы 220/24 из-за условий что работать станочек будет в весьма мокрых условиях
лично я выбрал бы 220/24 из-за условий что работать станочек будет в весьма мокрых условиях
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Вот кусок схемы одного испанского станка:

Используется импульсный БП 230V/24V.

Используется импульсный БП 230V/24V.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5737
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Можете пояснить что с этим вариантом не так? Кроме "так не делают", а какие-нибудь объективные причины или предписания.ART_ME писал(а):однозначный признак того, что либо станок делала ключница
"Привет!" - соврал он.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4420155#p4420155"]
Станок - это гарантированная очень большая и непредсказуемая нагрузка, что обеспечивает как минимум кратковременнные перекосы фаз на вводе шкафа станка.
БП на такие скачки напряжения, как правило, не рассчитывают.
Вариант 2 ничем не хуже варианта 1, но у буржуинов мощные трансы стОят гораздо дороже мощных импульсных БП.
Можете пояснить что с этим вариантом не так? Кроме "так не делают", а какие-нибудь объективные причины или предписания.[/uquote]ART_ME писал(а):однозначный признак того, что либо станок делала ключница
Станок - это гарантированная очень большая и непредсказуемая нагрузка, что обеспечивает как минимум кратковременнные перекосы фаз на вводе шкафа станка.
БП на такие скачки напряжения, как правило, не рассчитывают.
Вариант 2 ничем не хуже варианта 1, но у буржуинов мощные трансы стОят гораздо дороже мощных импульсных БП.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Не понятно как эти условия влияют на выбор варианта. Любой вариант одинаково опасен и требует просто герметичного корпуса или заливки. Самый доступный 3 вариант.Kalessin72 писал(а):причём станочек будет работать в весьма мокрых условиях.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Понятие мокрые условия слишком широкое, надо точно знать условия работы для принятия мер безопасности не столько оборудования , а сколько персонала.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5737
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Так и выбрать такой, который рассчитан. Хоть с диапазоном 85 - 240 . С помехами и выбросами аналогичная история.ART_ME писал(а):БП на такие скачки напряжения, как правило, не рассчитывают.
"Привет!" - соврал он.
-
Kalessin72
- Открыл глаза
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 16:45:24
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
Вот, не ожидал такой бурной дискуссии
Спасибо всем, кто принимает в ней участие!
Полистал ещё аналогичные схемы. Да, "Европа" очень любит ставить разделительный транс, "Азия" лепит напрямую, через ноль. Пожалуй, пока остановлюсь на втором варианте, без рабочего нуля, БП 380 вольт, благо в продаже удалось найти. Тем не менее, если у кого ещё есть мысли -- охотно с ними ознакомлюсь. Станочек, всё-таки, не гаражная самоделка, а несложное, но промоборудование, и хочется всё в нём сделать правильно.
Полистал ещё аналогичные схемы. Да, "Европа" очень любит ставить разделительный транс, "Азия" лепит напрямую, через ноль. Пожалуй, пока остановлюсь на втором варианте, без рабочего нуля, БП 380 вольт, благо в продаже удалось найти. Тем не менее, если у кого ещё есть мысли -- охотно с ними ознакомлюсь. Станочек, всё-таки, не гаражная самоделка, а несложное, но промоборудование, и хочется всё в нём сделать правильно.
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
и это разумно (380/220), и БП потом проще (наверняка и дешевле)выбирать и менять, ведь как ни крути, а имп. БП всегда элемент ненадёжности, особенно, если не проанализирован на возможные недостатки...Разд. трансформатор помогает и с т.з. помех для цифровых ус-в. С т.з. безопасности, то всё равно, ведь всё заземлено должно быть...Kalessin72 писал(а):Европа" очень любит ставить разделительный транс
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46
- Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Re: Знатоки ПУЭ -- нужен совет по вторичному БП в станке
ПУЭ об этом не отвечает ..
Если важен контроль фаз внутренним оборудованием, то лучше импульсный с питанием от 3 фаз - вапервых исключает влияние отгорание нуля, во вторых в случае пропадания одной и даже двух фаз остаётся питание и соответственно контроль.
Это наиболее надёжно и компактно.
Много электронных плат выходит из строя при отгорании нуля при питании через трансформатор 220 - tvs диоды иногда взрываются но ШИМ контроллеры питания успевают иногда сдохнуть.. личный многолетний опыт в ремонте пром электроники.
Если важен контроль фаз внутренним оборудованием, то лучше импульсный с питанием от 3 фаз - вапервых исключает влияние отгорание нуля, во вторых в случае пропадания одной и даже двух фаз остаётся питание и соответственно контроль.
Это наиболее надёжно и компактно.
Много электронных плат выходит из строя при отгорании нуля при питании через трансформатор 220 - tvs диоды иногда взрываются но ШИМ контроллеры питания успевают иногда сдохнуть.. личный многолетний опыт в ремонте пром электроники.