ИБП Back-UPS CS500
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4491374#p4491374"]> Подключил транс к 220 В напрямую - он не показывает признаков жизни, напряжений на вторичке нету...
а это. стесняюсь спросить...
Прозвонка обмотки омметром что показывает?
Или подача низковольтной переменки на вторички ?[/uquote]
Выше писал сопротивление обмоток.
а это. стесняюсь спросить...
Прозвонка обмотки омметром что показывает?
Или подача низковольтной переменки на вторички ?[/uquote]
Выше писал сопротивление обмоток.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Реклама
Re: ИБП Back-UPS CS500
Если у тебя трансформатор не подает признаков жизни - значит обмотка у него не 12 Ом, а бесконечность.
Если обмотка у тебя всё же 12 Ом, а на вторичках нет напряжения, но у них у всех сопротивления 2.7 Ом, значит кто-то медь из обмотки подменил резисторами.
Правда при подаче 220В на 12 Ом резистор будет ток лишь чуть меньше 20А и будет выделяться мощность чуть более 4 кВт, но кому эти цифры и рассуждения нужны.
Чтобы ремонтировать что-то, надо иметь хоть какую-то логику.
Если ты не можешь продиагностировать трансформатор, то со слегка более сложной электронной схемой его питания возникнут еще более непреодолимые сложности.
Если обмотка у тебя всё же 12 Ом, а на вторичках нет напряжения, но у них у всех сопротивления 2.7 Ом, значит кто-то медь из обмотки подменил резисторами.
Правда при подаче 220В на 12 Ом резистор будет ток лишь чуть меньше 20А и будет выделяться мощность чуть более 4 кВт, но кому эти цифры и рассуждения нужны.
Чтобы ремонтировать что-то, надо иметь хоть какую-то логику.
Если ты не можешь продиагностировать трансформатор, то со слегка более сложной электронной схемой его питания возникнут еще более непреодолимые сложности.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 506
- Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
- Откуда: Симферополь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Меня всё смущает то что предохранители на 30А сразу сгорают, такое как по мне просто не возможно при целых полевиках инвертора
Re: ИБП Back-UPS CS500
А если у тебя межвитковое в трансформаторе - такое будет возможно или нет?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
ну и уже давно предложили подключить лампы и проверить работоспособность визуально.
но если советы не устраивают...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
ну и уже давно предложили подключить лампы и проверить работоспособность визуально.
но если советы не устраивают...
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Таксс... Меня не было пару дней (уезжал), вообщем что сегодня намерил...
Теперь транс тестировал LCR-T4 (с мозгами):
----- Первичная
Чёрный+Белый = 11.2 Ом (13.8 H - Единица индуктивности)
----- Вторичная
--- 1й контур
Красный+Чёрный = 3.6 Ом (1.55 uH)
Красный+Белый =.06 Ом (.03 mH)
Чёрный+Белый = .5 Ом (1.55 uH)
--- 2й контур
Коричневый+Синий = 1.3 Ом (0.6 mH)
Подключал транс напрямую к 220 В и лампочкой на 13.5 В тестил:
1й контур светит хорошо: Красный+Белый, остальные бледно
2й контур светит хорошо
Получается транс исправен, но на плате к нему 220 В не проходит - проверял его контакт (с которого на его должно идти напряжение, без АКБ), хотя где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают, но при подключении АКБ - горят предохранители...
Теперь транс тестировал LCR-T4 (с мозгами):
----- Первичная
Чёрный+Белый = 11.2 Ом (13.8 H - Единица индуктивности)
----- Вторичная
--- 1й контур
Красный+Чёрный = 3.6 Ом (1.55 uH)
Красный+Белый =.06 Ом (.03 mH)
Чёрный+Белый = .5 Ом (1.55 uH)
--- 2й контур
Коричневый+Синий = 1.3 Ом (0.6 mH)
Подключал транс напрямую к 220 В и лампочкой на 13.5 В тестил:
1й контур светит хорошо: Красный+Белый, остальные бледно
2й контур светит хорошо
Получается транс исправен, но на плате к нему 220 В не проходит - проверял его контакт (с которого на его должно идти напряжение, без АКБ), хотя где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают, но при подключении АКБ - горят предохранители...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Реклама
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?
"Привет!" - соврал он.
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4492862#p4492862"]А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?[/uquote]
Попробую...
Попробую...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Re: ИБП Back-UPS CS500
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4492863#p4492863"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4492862#p4492862"]А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?[/uquote]
Попробую...[/uquote]
Ура, удалось уговорить.....
> где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают
Правильно, при отключенной АКБ не включено "входное" силовое реле.
Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
"Вам вынесено предупреждение"..
Тебе байтов жалко в БД сайта?
Закрылся от личных сообщений, только власть умеешь показывать, а проблемы обсуждать боишься.
Сидишь себе, "предупреждения раздаешь" когда захочешь, а когда захочешь - можешь себе что угодно позволить, вплоть до оскорблений, и твои действия будут безнаказанны.
Ты же один из избранных, можешь себе позволить.
Давно уже все адекватные ушли отсюда, ты можешь помочь мне сделать то же самое, а то сижу тут как неадекват, подсказываю элементарнейшие вещи - как трансформатор проверить.
Давай, бань всех, бань.
Попробую...[/uquote]
Ура, удалось уговорить.....
> где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают
Правильно, при отключенной АКБ не включено "входное" силовое реле.
Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
"Вам вынесено предупреждение"..
Тебе байтов жалко в БД сайта?
Закрылся от личных сообщений, только власть умеешь показывать, а проблемы обсуждать боишься.
Сидишь себе, "предупреждения раздаешь" когда захочешь, а когда захочешь - можешь себе что угодно позволить, вплоть до оскорблений, и твои действия будут безнаказанны.
Ты же один из избранных, можешь себе позволить.
Давно уже все адекватные ушли отсюда, ты можешь помочь мне сделать то же самое, а то сижу тут как неадекват, подсказываю элементарнейшие вещи - как трансформатор проверить.
Давай, бань всех, бань.
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Ну вот по многочисленным просьбам знатоков...
Подключил 3 лампочки на 13.5 В
1й контур 2 лампы: Красный и Белый корпуса, Чёрный общий цоколь.
2й контур 1 лампа: Синий и Коричневый.
1. Подключал без АКБ - ИБП вошёл в перегрузку (горел на панели и звуком) и загорелась лампа 1й контур Красный и Чёрный. Сбросил кнопкой, стала мигать перегрузка медленным периодом со звуком, лампа 1й контура также горела.
2. Подключил АКБ - также горел 1й контур, та же лампочка, без индикации на панели и звука.

Подключил 3 лампочки на 13.5 В
1й контур 2 лампы: Красный и Белый корпуса, Чёрный общий цоколь.
2й контур 1 лампа: Синий и Коричневый.
1. Подключал без АКБ - ИБП вошёл в перегрузку (горел на панели и звуком) и загорелась лампа 1й контур Красный и Чёрный. Сбросил кнопкой, стала мигать перегрузка медленным периодом со звуком, лампа 1й контура также горела.
Спойлер

Спойлер

Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19054
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: ИБП Back-UPS CS500
pavel2000, нарушение правил форума. пункт 5.
5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора и игнорирование его предупреждений.
не нарывайся на неприятности.
5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора и игнорирование его предупреждений.
не нарывайся на неприятности.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Выпаял оба транзистора под радиаторами с маркировкой:
F D404AF
HRF3205
T
Проверил - неисправные (на тестере сопротивление только показывает).
Поискал по сети, салат какой то: где то пишут D404 - силовой NPN транзистор, где то полевой...
Подскажите что это?..
F D404AF
HRF3205
T
Проверил - неисправные (на тестере сопротивление только показывает).
Поискал по сети, салат какой то: где то пишут D404 - силовой NPN транзистор, где то полевой...
Подскажите что это?..
Последний раз редактировалось Aqel Вт окт 31, 2023 13:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4496021#p4496021"]МОП это. IRF3205 или аналог.[/uquote]
Спасибо за подсказку, закажу в синем маге пару штук...
Спасибо за подсказку, закажу в синем маге пару штук...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Вообщем пришли транзисторы (5 шт. - проверил на LCR-T4, все исправные). Впаял как положено с термопастой (КПТ-8) к радиаторам.
Проверил работу с АКБ: предохранитель не сгорает, транзисторы ни первые ни вторые не греются, после теста горит лампа работы от АКБ.
Проверил работу от сети 220В: признаков подключения сети ИБП не обнаружил. Там есть ещё маленький стекло-предохранитель, он целый. Видимо где то ещё загвоздка в подводке питания от сети.
Проверил работу с АКБ: предохранитель не сгорает, транзисторы ни первые ни вторые не греются, после теста горит лампа работы от АКБ.
Проверил работу от сети 220В: признаков подключения сети ИБП не обнаружил. Там есть ещё маленький стекло-предохранитель, он целый. Видимо где то ещё загвоздка в подводке питания от сети.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Ну вот, уже полдела. Настольная лампа через бесперебойник от аккумулятора горит?
"Привет!" - соврал он.
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4503382#p4503382"]Ну вот, уже полдела. Настольная лампа через бесперебойник от аккумулятора горит?[/uquote]
Да работает...
Да работает...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- Aqel
- Встал на лапы
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Уфф, добрался опять до ИБП после праздников (Всех С Новым Годом!), что дальше делать, куда копать?
Уже купил простецкий китайский Осциллограф (денег мало - купил самый нищенский).
Уже купил простецкий китайский Осциллограф (денег мало - купил самый нищенский).
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Back-UPS CS500
Копать прямо по цепочке от входа и дальше. Предохранители, служебный питальник, стабилизаторы всякие... Где-то напряжение пропадает. Только, конечно же, с исключительной осторожностью! Шурануло недавно от одного ИБП: там аккумуляторы оказались включены прямо в сеть!
"Привет!" - соврал он.
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22897
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП Back-UPS CS500
Так же надо проверить конденсаторы на ёмкость и esr. ДОвольно-таки часто выходят из строя ...