Michael135 В командном окне или в каком?
Когда вы запускаете программу Putty, выбираете там тип соединения и скорость, появляется черное окно (командная строка с запросом)
Вот в ней вводите логин и пароль.
ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
-
igorp1961
- Встал на лапы
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 10:18:07
- Контактная информация:
Re: ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
Начинающий. Всегда и во всем!
-
vlad251
- Грызет канифоль
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 14:43:36
- Откуда: Подмосковье
Re: ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
Michael135 писал: "Есть такой прибор, померил. На одном 0,356 Ом, на втором 77 мОм. На замену оба, как я понимаю?".
Получается, на одном 0,356 Ом, на втором 77 мОм (0,077 Ом). Разница почти 5 раз.
К тестеру ИБП, если он предназначен для проверки внутреннего сопротивления аккумуляторов ИБП, в инструкции должна быть таблица внутренних сопротивлений для типовых ИБП аккумуляторов. Если нет, можно поискать в интернете, или подсмотрев там же в инструкциях других тестеров.
Получается, на одном 0,356 Ом, на втором 77 мОм (0,077 Ом). Разница почти 5 раз.
К тестеру ИБП, если он предназначен для проверки внутреннего сопротивления аккумуляторов ИБП, в инструкции должна быть таблица внутренних сопротивлений для типовых ИБП аккумуляторов. Если нет, можно поискать в интернете, или подсмотрев там же в инструкциях других тестеров.
Re: ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
Починил неисправный смарт упс 1500, проблема была в обвязке шима питания 12/5/-9в. Теперь в башке вертится добавить мощи в нагрузку. Как то пользовался им, болгарку тащит, а сварочный инвертер нет, отщелкивает при касании электродом. На радиаторах места есть для еще для пары полевиков на каждое плечо. Вопрос знатокам: тыкните пожалуйста на схеме в каком месте идет защита по току??? схема ниже (не на 100 процентов подходит, но похожая)
Полевиками не ограничится, возможно релюхи на больший ток нужны будут, может еще что. Это все принимается и будет взято на заметку.
Естественно штатные аккумуляторы меняем на два автомобильных. По сути УПС будет использоваться в режиме инвертора.
Естественно штатные аккумуляторы меняем на два автомобильных. По сути УПС будет использоваться в режиме инвертора.
Re: ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
Стоит трансформатор тока СТ2, смотри вторичную обмотку. Нашёл R10 лист 7
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: ИБП SMART UPS 1500 проблема с аккумуляторами (или ?)
Ок, нашел, спасибо! Подумал, чем портить дорогую вещь, легче наверно простенький инвертор сварганить или купить, даже "не синус" сварочнику пойдет, все равно у него на входе выпрямитель. А так возможность увеличить мощность есть, не думаю что на много без кардинальных переделок